#1 LCN und Fehlerstrom-Schutzschalter...

Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 18:43
von knuddelgrisu
Hallo Leute,

ich bin Anfänger und bekenne mich auch dazu. :o)

Hab aber elektronischen / elektrischen Hintergrund und deshalb auch beschlossen mir ein kleines Stückchen LCN-Luxus zu gönnen.

Jetzt hab ich schon etwas herumgetüftelt und die erste Bestellung bekommen und bald geht es auch in unserem Häusle in die (End-)Elektrikphase.

Das mit dem Sicherungsautomaten mit Zusatzkontakt ist mir klar, aber worauf muss ich bezüglich FI-Schutzschalter achten?
Bei den Zimmern den Bus mit durchführen denke ich und was ist wenn mein Elektriker eine Zentral-FI vorsieht ??

Über Antworten würd ich mich freuen...

Grüße Sven...

#2 RE: LCN und Fehlerstrom-Schutzschalter...

Verfasst: Mi 15. Okt 2008, 22:14
von Uwe
Hallo Sven,
bekennende Anfänger bekommen für den ersten Post ein besonders herzliches "Moin Moin" :-O

Eine Beispielschaltung für FI-Schalter findest du auch im Wiki .
Die Datenader muss bei mehreren RCD"s immer mit über den Schalter geführt werden (dann nur 2 Phasen, Daten, N) - oder über IS entkoppelt werden.

1 zentraler RCD könnte unbeachtet bleiben - die gesamte Anlage wäre nur hinter einem Schalter.
Das ist aber nach neuester VDE nicht mehr möglich, da nicht die gesamte (Licht-)Anlage beim Ausfall eines Schalters ausfallen darf.

Meine Empfehlung sind mind. 4 FI-Schalter für die Anlage:
1 (Drehstrom)Geräte - L1,L2,L3,N - kein LCN, schalten über Relais ist aber möglich
2 Licht/Steckdosen - L1,L2,D,N - Licht und ggf. gedimmte Steckdosen
3 Licht/Steckdosen - L1,L3,D,N - dto.
4 Licht/Steckdosen - L2,L3,D,N - dto.

Immer darauf achten, das die Module schön gleichmässig auf alle 3 Phasen aufgeteilt werden. Das kann sonst Probleme machen.

Grüße, Uwe - der "früher" am liebsten Anlagen mit zentralem FI-Schalter gebaut hat ;-)