Seite 1 von 1

#1 Was ist der Wert für Hysterese?

Verfasst: Di 4. Nov 2008, 14:59
von Lzaman
Hallo zusammen, die LCN Wand läuft immer besser. Die Heizlüfter und Ventilatoren heizen und kühlen, so wie wir wollen. Am erstaunlichsten finden wir die Funktion "Tasten senden", denn damit kann jeder Laie sich schleifen und anderes leicht programmieren. Da wir auch Laien sind und unsere Temperaturregelung mit Regler, Schwellwert und "Hystere = 0,1°C" realisiert wird, ergibt sich doch die Frage: Was heisst genau der Wert für die Hysterese? Eine Hysterese Kurve kennt man ja, aber den Wert in LCN können wir uns nicht erklären. Bitten um Hilfe. Unser Betreuer konnte es sich auch nicht erklären, was dieser Wert macht.

#2 RE: Was ist der Wert für Hysterese?

Verfasst: Di 4. Nov 2008, 15:04
von gadal
Hallo,
die Hysterese ist der Wert um den der tatsächliche Wert einen Schwellwert über-/unterschreiten muss, damit die zugehörigen Tasten ausgelöst werden.
z.B.
Schwellwert: 20°C
Hysterese: 1°K
=> der Schwellwert löst erst dann aus, wenn der tatsächliche Wert (von unten kommend) bei 21°C bzw. (von oben kommend) bei 19°C ist.

Gruss,
Alex

#3 RE: Was ist der Wert für Hysterese?

Verfasst: Di 4. Nov 2008, 15:11
von Lzaman
Super schnelle Antwort. Danke. Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Es fällt aber auch auf dass wenn der Wert (von oben kommend) unter 19°C ist, der Schwellwert gar nicht anspricht oder übersehen wir etwas?

#4 RE: Was ist der Wert für Hysterese?

Verfasst: Di 4. Nov 2008, 15:26
von Uwe
Der Schwellwert schaltet "am Punkt" (sonst nicht) und nur einmalig.
Beim überschreiten (von unten nach oben) wird lang ausgelöst, beim unterschreiten (von oben nach unten) los.
Auch beim Schwellwert gibt es die Hysterese, ein Eintrag "10" schaltet dann bei einem Schwellwert 1200 bei 21° lang und bei 19° los.
Man(n) muss da etwas mit "spielen", dann wird es klarer ;-)

Der Temperaturwert als "LCN-Wert" in der Anzeige ist klar?
1240 entspricht > 1 "wegdenken", dann 2-stellig Grad, dann eine Kommastelle > hier also 24,0°
Eine Hysterese von 10 (LCN-Wert) entspricht also 1,0°

Grüße, Uwe

#5 RE: Was ist der Wert für Hysterese?

Verfasst: Di 4. Nov 2008, 15:32
von Lzaman
Ja die LCN Werte bezogen auf Temperatur sind klar. Jedoch kann man in Version 3.5 auch Werte in °C eingeben. Das macht es übersichtlicher.

So langsam macht das ganze -klick-. Ich kann es nur nochmal erwähnen: ohne euch wären wir noch lange nicht soweit. Danke!!!!

#6 RE: Was ist der Wert für Hysterese?

Verfasst: Di 4. Nov 2008, 16:14
von Uwe
Bei meinem geklicke merkt sich die Pro diese Einstellung auf °C leider (noch) nicht dauerhaft. Wenn man den LCN-Wert nicht deuten kann, ist alle Übersicht dahin (Verwirrung macht sich breit).

Grüße, Uwe - der aus der Erfahrung weiß, das sich solche "Kleinigkeiten" am Programm meist mit dem nächsten Update-Download erledigen