Seite 1 von 2

#1 Umschalter zwischen 0% und <100%

Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 16:45
von TorstenB
Hallo Forum,

ich habe mal ein Frage, die mir recht einfach erscheint, für deren Lösung ich aber (zu) viel Resourcen (Lämpchen, Summen, Tasten) verbrate:

Ich will einen UPP-Ausgang dimmen, sagen wir auf 80%. Ein Tastendruck (kurz) irgendwo her soll (un-) mittelbar den Ausgang auf 80% einschalten (sofern er vorher auf 0% war) und ein weiterer Druck derselben Taste (kurz) soll den Ausgang auf 0% schalten (wenn er vorher nicht auf 0% war).
Man beachte: Der Ausgang des UPPs kann auch über andere Module zwischenzeitlich bspw. durch Lichtszenen geschaltet werden.

Wie macht man das clever?
Danke und Grüße,
Torsten

#2 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%

Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 17:20
von Beleuchtfix
Dumme Frage, vorher Lichtszene mit 50%: umschalten auf 0% oder 80% (?)
Gruß
Florian

#3 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%

Verfasst: Mo 1. Dez 2008, 22:53
von Uwe
OK ... dumme Frage Nummer 2: soll der Ausgang auch 100% können?
Ich denke an eine Ausgang-Sperre [temporär] ...
Ansonsten bleibt nur der Memorydimmer - oder irgendwelche Klimmzüge über Statuskommandos von virtuellen Relais.

Clever ist was anderes :(
Grüße, Uwe

#4 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%

Verfasst: Di 2. Dez 2008, 09:06
von rk
Original von Uwe
Ich denke an eine Ausgang-Sperre [temporär] ...


Da nennt Uwe schon das richtige Stichwort. Und wenn du mit der Erstbelegung die Sperre entsprechend setzt und mit der Zweitbelegung einschaltest, dann ist es schon clever und funktioniert bei mir seit langer Zeit.

#5 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%

Verfasst: Di 2. Dez 2008, 10:05
von TorstenB
Hallo Forum,

immer wieder schön zu sehen, wie aktiv die User hier sind. Mein Respekt!
@Florian + Uwe: eine dumme Frage ist mir noch nicht untergekommen. Dumme Antworten schon eher ;-) Ich gebe mir also Mühe...
@Florian: Wenn immer der Ausgang nicht 0% ist, dann umschalten auf 0%. (über diesen Tastendruck! Andere Szenarien (z.B. Lichtszenen) betrifft das nicht).
@Uwe: prinzipiell soll der Ausgang auch 100% können, z.B. wenn der Ausgang von anderen Modulen angesprochen wird.

Meine Vorstellung:
Modul A (UPP) hat an Ausgang 1 eine Deckenleuchte. Modul A ist in verschiedenen Gruppen enthalten und wird in mehreren Lichtszenarien gesteuert. Wenn ein Wipptaster kurz gedrückt wird, soll genau Ausgang 1 geschaltet werden:
Aus, wenn Ausgang >0%
80%, wenn Ausgang = 0%
Das ganze soll auch wiederholbar sein.

Über Sperren habe ich mir (kurz) Gedanken gemacht, bin aber nicht weiter gekommen. Vielleicht liegt da der Schlüssel?!
Danke und Grüße,
Torsten

#6 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%

Verfasst: Di 2. Dez 2008, 10:37
von Beleuchtfix
Hallo Torsten
- oder irgendwelche Klimmzüge über Statuskommandos von virtuellen Relais.

Was Besseres fällt mir da auch nicht ein, ob das clever ist, musst du beurteilen.

Status Ausgang A (nicht aus)
1) sperrt Statustaste für Relais X für ca 1 Sekunde
2) schaltet Relais X ein
Status Ausgang A (aus)
1) schaltet Relais X aus
Status Relais X ein
1) Ausgang A auf 80%
Status Relais X aus
1) Ausgang A auf 0%

Taster Kurz
1) Relais X UM
Mit dem Taster würdest du das Relais umschalten und somit zwischen 80% und 0% wechseln. Eine direkte Bedienung des Ausganges würde immer funtionieren, das Relais muss nachgeführt werden, darf aber den Ausgang nicht nachführen. Deshalb erfolgt vorher eine kurze Sperre.

Das Ganze schwirrt nur in meinem Kopf herum und ist nicht getestet.
Viel Erfolg
Florian

#7 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%

Verfasst: Di 2. Dez 2008, 12:54
von Uwe
Lasse ich mein "Schwirren" auch mal raus ...

Mit dem einen Taster den Ausgang begrenzen (auf 80%) [nutze die Zweitbelegung],
mit dem Statuskommando des Ausgangs die Sperre wieder aufheben (bei aus=los),
dto. bei jedem Lichtszenentaster [wieder in der Zweitbelegung].
Dann kann dieser Taster den Ausgang nicht auf 100% bringen, aber das soll ja so sein.

Probieren geht über studieren ;-)
Auch bei mir ungetestet ...
Grüße, Uwe

#8 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%

Verfasst: Di 2. Dez 2008, 18:31
von TorstenB
Hallo zusammen,
bei mir schwirrt es auch ... und zwar mächtig.
Danke für die Ideen. Bisher habe ich mich gegen die zeitlichen Sperren gewehrt, weil man die Zeit schlecht im Griff hat. Die Sperre auf ein Statuskommando zu legen kann ein Ansatz sein.
Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich für so eine (dachte ich) einfache Aufagenstellung so viele Resourcen belegen muss. :(
Mal sehen, was ich noch so rausfinde.

Vielen Dank soweit,
Torsten

#9 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%

Verfasst: Di 2. Dez 2008, 19:15
von Beleuchtfix
Original von ToB
Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich für so eine (dachte ich) einfache Aufagenstellung so viele Resourcen belegen muss. :(

ich denke, dass die Aufgabe anspruchsvoller ist, als man sich das zunächst vorstellt. Versuche einmal in Basic oder einer anderen Programmsprache alle diese wenns und abers zu beschreiben, da kommen auch einige Zeilen zusammen. Meistens hast du auch noch mächtigere Befehle.

Viel Erfolg
Florian

#10 RE: Umschalter zwischen 0% und <100%

Verfasst: Di 2. Dez 2008, 22:58
von Uwe
Moin Torsten,
soooo anspruchsvoll ist das dann auch wieder nicht.
Ich bekomme immer erst ein schlechtes Gewissen, wenn ich Resourcen in mehreren Modulen benötige.
Das ist schon nocht relativ "übersichtlich" machbar.
Ist halt die Frage, ob du deine Wünsche damit erfüllst. Es geht immer noch etwas mehr ... :-O

Viel Spaß beim Probieren