Möglicherweise schon vielfach thematisiert, aber ich habe immer noch keine Lösung gefunden, die mein Problem löst:
ich möchte meine Bewegungsmelder in den Fluren die Flurbeleuchtung abhängig von der Uhrzeit mit bestimmter Helligkeit schalten lassen.
Ich habe eine 2-Kanal Zeitschaltuhr, die auch Impulse von einer bis einigen Sekunden senden kann. Also auch als LANG-Signal an einem TU4H-Modul.
z.Zt. bekomme ich für jede Stunde eine Tasteraktion.
Dazu habe ich die Tabellen B, C und D genutzt -> B1 = 01:00, B2 = 02:00, ... , D8 = 24:00.
aber wie schalte ich nun mein Licht so, dass z.B. ab 20:00 das Flurlicht nur noch mit 40 % brennt, ab 8:00 mit 90% und zwischen 10:00 und 17:00 gar nicht.
vielen Dank für eure Hilfe,
Stefan
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 51
- Registriert: So 11. Jan 2009, 06:40
- Hat sich bedankt: 4 Mal
#1 zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
-
- Administrator
- Beiträge: 5297
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Du kannst das mit Lichtszenen machen. Mit dem BMI rufst du die Szene auf, über die Schaltuhr setzt du das Register.
Viel Erfolg
Florian
Viel Erfolg
Florian
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 51
- Registriert: So 11. Jan 2009, 06:40
- Hat sich bedankt: 4 Mal
#3 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Super, das hat ja geklappt.
vielen Dank!
Stefan
(blutiger Anfänger)

vielen Dank!
Stefan
(blutiger Anfänger)
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Moin Stefan,
zum einen würde ich hier tatsächlich mal die LCN-Uhr für besser halten.
Ich glaube kaum das du 24 Schaltzeiten benötigst.
Eine mögliche Lösung wäre dann hier beschrieben.
Die hier verwendete Begrenzung des Ausgangs macht allerdings eine Handschaltung recht kompliziert.
Die Lichtszenenvariante ist da um Klassen besser und einfacher.
Florian hat das ganz einfach und kurz und knapp beschrieben ... und so einfach ist das auch.
Der BMI löst immer die selbe Lichtszenen aus (beim ausschalten ggf. STV verwenden), da stehen nur in jedem Register andere Werte drin.
Mit der Schaltuhr wird dann das Register gewechselt (ist ein separates Kommando).
Schon hast du was du möchtest.
Auch wenn das schon möglicherweise vielfach thematisiert ist gibt es hier immer wieder eine Antwort ;-)
Grüße, Uwe
*oben drauf: so einfach, das ein blutiger Anfänger es mit einer knappen Beschreibung in 30 Minuten nach der Antwort hinbekommt (suuper, Stefan) :-O
zum einen würde ich hier tatsächlich mal die LCN-Uhr für besser halten.
Ich glaube kaum das du 24 Schaltzeiten benötigst.
Eine mögliche Lösung wäre dann hier beschrieben.
Die hier verwendete Begrenzung des Ausgangs macht allerdings eine Handschaltung recht kompliziert.
Die Lichtszenenvariante ist da um Klassen besser und einfacher.
Florian hat das ganz einfach und kurz und knapp beschrieben ... und so einfach ist das auch.
Der BMI löst immer die selbe Lichtszenen aus (beim ausschalten ggf. STV verwenden), da stehen nur in jedem Register andere Werte drin.
Mit der Schaltuhr wird dann das Register gewechselt (ist ein separates Kommando).
Schon hast du was du möchtest.
Auch wenn das schon möglicherweise vielfach thematisiert ist gibt es hier immer wieder eine Antwort ;-)
Grüße, Uwe
*oben drauf: so einfach, das ein blutiger Anfänger es mit einer knappen Beschreibung in 30 Minuten nach der Antwort hinbekommt (suuper, Stefan) :-O
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Administrator
- Beiträge: 5297
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#5 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Original von Uwe
Florian hat das ganz einfach und kurz und knapp beschrieben ... und so einfach ist das auch.
Wenn es dich tröstet Uwe, ich habe aber lange daran gearbeitet, bis das zum ersten Mal bei mir richtig funktioniert hat :-)
Gruß
Florian
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Das ist für mich kein Trost, Florian (wie man sieht geht das schneller :-O )
Viel schlimmer: bei mir können einige der alten Module keine Lichtszenen. Ich kann das bei mir so nicht nutzen :-(
Gruß, Uwe
Viel schlimmer: bei mir können einige der alten Module keine Lichtszenen. Ich kann das bei mir so nicht nutzen :-(
Gruß, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#7 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Wäre das ganze nicht noch viel sinnvoller wenn man das über den Lichtsensor (sofern vorhanden) macht?
Gruß, Smudo - bei dem es im Moment jeden Tag länger hell bleibt.
Gruß, Smudo - bei dem es im Moment jeden Tag länger hell bleibt.
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 51
- Registriert: So 11. Jan 2009, 06:40
- Hat sich bedankt: 4 Mal
#8 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Vielen Dank für eure Beiträge.
Ich werde mich mal an der LCN-Uhr versuchen.
Für einen Lichtsensor ist zZt kein Budget :-(
Das mit der Handschaltung wird wohl tatsächlich etwas haarig.
Muß ich halt experimentieren.
Gruß, Stefan
Ich werde mich mal an der LCN-Uhr versuchen.
Für einen Lichtsensor ist zZt kein Budget :-(
Das mit der Handschaltung wird wohl tatsächlich etwas haarig.
Muß ich halt experimentieren.
Gruß, Stefan
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Hallo Stefan,
es muss ja nicht gleich ein LCN-LSx sein (ab ~150,-?).
Ein "einfacher" Dämmerungsschalter ist im Elektronikversand (oder im Baumarkt) schon für ~20-30 ? zu bekommen. Anschluß am Binärsensor (wie die Uhr).
Einmal Schweinschnitzel statt Rinderfilet und du hast ihn finanziert :-O
Zur Handschaltung: auch das ist mit den Lichtszenen deutlich einfacher. Schalte mit der Lichtszene den Ausgang nicht auf 100% ("nur" max. 95%). Wenn der Handtaster dann 100% einschaltet kannst du über das Statuskommando des Ausgangs (kurz) den Lichtszenenaufruf (die Taste) ganz einfach sperren.
Viel Spaß beim experimentieren
Uwe
es muss ja nicht gleich ein LCN-LSx sein (ab ~150,-?).
Ein "einfacher" Dämmerungsschalter ist im Elektronikversand (oder im Baumarkt) schon für ~20-30 ? zu bekommen. Anschluß am Binärsensor (wie die Uhr).
Einmal Schweinschnitzel statt Rinderfilet und du hast ihn finanziert :-O
Zur Handschaltung: auch das ist mit den Lichtszenen deutlich einfacher. Schalte mit der Lichtszene den Ausgang nicht auf 100% ("nur" max. 95%). Wenn der Handtaster dann 100% einschaltet kannst du über das Statuskommando des Ausgangs (kurz) den Lichtszenenaufruf (die Taste) ganz einfach sperren.
Viel Spaß beim experimentieren
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Schon länger hier...
- Beiträge: 51
- Registriert: So 11. Jan 2009, 06:40
- Hat sich bedankt: 4 Mal
#10 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Hallo Uwe,
beide Ideen sind interessant. Ich habe nur leider auch noch keinen Binäreingang. meine Zeitschaltuhr hängt an einem TU4H.
Das mit der Handschaltung wird so hinhauen, da ich bei den Lichtszenen praktisch nie 100% ausgebe.
das klappt schon :-)
Gruß, Stefan
beide Ideen sind interessant. Ich habe nur leider auch noch keinen Binäreingang. meine Zeitschaltuhr hängt an einem TU4H.
Das mit der Handschaltung wird so hinhauen, da ich bei den Lichtszenen praktisch nie 100% ausgebe.
das klappt schon :-)
Gruß, Stefan
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
Meine LCN Umgebung
- IP-Symcon (noch die "kleine" Version)
Module: - 4 x SH, - 1 x HU. - 14 x UPP, - 1 x UPS, - 5 x BMI, - 2 x R8H, - 1 x BS4, - 4 x TU4H, - 2 x R2H, - 1 x PK, - 2 x SHS, - 1 x WIH
Zurück zu „LCN für Einsteiger“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste