Hallo im neuen LCN Forum!
Kann ich parallel am I Port ein B3I und ein RR anschliessen?
Die B3I Kontakte sind belegt!
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
relativ neu im LCN ---
#2 RE: relativ neu im LCN ---
Herzlich willkommen im Forum, Gerald!
B3I und RR geht gleichzeitig am I-Port. Da geht aber auch noch viel mehr. Issendorff hat das etwas versteckt in der techn. Doku (http://www.lcn.de/downloads/td-i_port_peripherie.pdf) zusammengefasst.
Gruß,
Alex
B3I und RR geht gleichzeitig am I-Port. Da geht aber auch noch viel mehr. Issendorff hat das etwas versteckt in der techn. Doku (http://www.lcn.de/downloads/td-i_port_peripherie.pdf) zusammengefasst.
Gruß,
Alex
#3 RE: relativ neu im LCN ---
Hallo Alex!
Schnelle Antwort! Danke
Meine Überlegung ging dahin ob die Überlast der I Port Sensoren da eine Rolle spielt!Aber nach der Ausbauvariante brauch ich bei 3 pot.freien und einer RR nicht mal einen zweiten B3I( innerhalb 10 m)
Ansonsten muss ich halt noch 2 IV dazu nehmen .Oder
Hast Du eine Alternative zum BMI vom freien Markt?
Gruss Gerald
Schnelle Antwort! Danke
Meine Überlegung ging dahin ob die Überlast der I Port Sensoren da eine Rolle spielt!Aber nach der Ausbauvariante brauch ich bei 3 pot.freien und einer RR nicht mal einen zweiten B3I( innerhalb 10 m)
Ansonsten muss ich halt noch 2 IV dazu nehmen .Oder
Hast Du eine Alternative zum BMI vom freien Markt?
Gruss Gerald
#4 RE: relativ neu im LCN ---
Hallo Gerald,
da haben andere im Forum mehr Erfahrungen. Gib' ihnen noch ein paar Minuten
, dann werden sie sich melden.
Gruß,
Alex
Gerald hat geschrieben:Oder Hast Du eine Alternative zum BMI vom freien Markt?
da haben andere im Forum mehr Erfahrungen. Gib' ihnen noch ein paar Minuten

Gruß,
Alex
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#5 RE: relativ neu im LCN ---
Gerald hat geschrieben:Hast Du eine Alternative zum BMI vom freien Markt?
Gruss Gerald
Hallo Gerald,
auch von mir, willkommen im Forum.
Ja, es gibt Alternativen zum BMI.
Eine ist, hänge eine normalen Bewegungsmelder per 230V Relais an die Tastentabelle per LCN-T8 (schlechteste Lösung, aber es geht !)
Den Bewegungsmelder aber auf ganze kuze Zeit einstellen ! (Gehtest!!!)
gruss thomas - ja, ich hab einen BWM so laufen:rolleyes: , die anderen sind besser

lg Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: relativ neu im LCN ---
Hallo und willkommen, Gerald
... und die Bremse:
Alex hat wunderbar auf die I-Port-Doku verwiesen. Schau mal rein ...
2 B3I an einem I-Port gehen da definitiv nicht, es sind max. 4 Geräte an einem I-Port möglich.
Beim B3I und RR hast du Überschneidungen bei den Tastenbelegungen, auch der RR kann die Tasten des Bxx auslösen.
Wenn du damit leben kannst, geht das.
Natürlich gibt es "Bastleralternativen" für den BMI, die sind aber noch nicht in einem "eleganten verkaufsfähigen" Zustand. Also eigentlich nur was für 'Heimwerker-Entwickler' ...
Grüße, Uwe

... und die Bremse:
Alex hat wunderbar auf die I-Port-Doku verwiesen. Schau mal rein ...
2 B3I an einem I-Port gehen da definitiv nicht, es sind max. 4 Geräte an einem I-Port möglich.
Beim B3I und RR hast du Überschneidungen bei den Tastenbelegungen, auch der RR kann die Tasten des Bxx auslösen.
Wenn du damit leben kannst, geht das.
Natürlich gibt es "Bastleralternativen" für den BMI, die sind aber noch nicht in einem "eleganten verkaufsfähigen" Zustand. Also eigentlich nur was für 'Heimwerker-Entwickler' ...

Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#7 RE: relativ neu im LCN ---
Hallo Uwe!
Ich will den Bew.melder von Lux noch mit nutzen ,aber der ist eben 230V!
Was währe denn eine Bastleralternative .--mit LCN T8
Gruss Gerald
Ich will den Bew.melder von Lux noch mit nutzen ,aber der ist eben 230V!
Was währe denn eine Bastleralternative .--mit LCN T8
Gruss Gerald
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#8 RE: relativ neu im LCN ---
Hallo Gerald,
an das T8 kommst du nur mit einem potenzialfreien (Relais-)Kontakt im Bewegungsmelder. Solange der BWM schaltet, kannst du dann keine andere Taste drücken. Das geht, kann aber (wenn der BWM den Bereich des Tasters mit erfasst) auch Probleme machen. Einen solchen BWM kannst du nur mit Programmiertricks in einer Visualisierung anzeigen!
BWM mit elektronischem Ausgang (was hat der Lux-Melder?) machen auch am Bxx gerne Probleme (weil sie für die Elektronik nicht "sauber" schalten). An das B3I kannst du einen 230V-BWM mit Hilfe des BVC1 anschliessen.
Grüße, Uwe
an das T8 kommst du nur mit einem potenzialfreien (Relais-)Kontakt im Bewegungsmelder. Solange der BWM schaltet, kannst du dann keine andere Taste drücken. Das geht, kann aber (wenn der BWM den Bereich des Tasters mit erfasst) auch Probleme machen. Einen solchen BWM kannst du nur mit Programmiertricks in einer Visualisierung anzeigen!
BWM mit elektronischem Ausgang (was hat der Lux-Melder?) machen auch am Bxx gerne Probleme (weil sie für die Elektronik nicht "sauber" schalten). An das B3I kannst du einen 230V-BWM mit Hilfe des BVC1 anschliessen.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#9 RE: relativ neu im LCN ---
Hallo Uwe !
Das BVC1 habe ich vorhin gerade aus meinen Unterlagen herausgelesen !Der Lux hat normal L-N-geschaltete Phase
###Einen solchen BWM kannst du nur mit Programmiertricks in einer Visualisierung anzeigen!
Das interessiert mich ---da werd ich mich jetzt rantasten!
BIS DANN
Das BVC1 habe ich vorhin gerade aus meinen Unterlagen herausgelesen !Der Lux hat normal L-N-geschaltete Phase
###Einen solchen BWM kannst du nur mit Programmiertricks in einer Visualisierung anzeigen!
Das interessiert mich ---da werd ich mich jetzt rantasten!
BIS DANN
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#10 RE: relativ neu im LCN ---
Probier es aus, Gerald
Nur so bekommst du praktische Erfahrungen
Als Tipp: schalte mit dem BWM ein virtuelles Relais, das kannst du dann visualisieren.
Wenn du das noch im eigenen Modul machst und die internen Kommandos nicht in den Bus schickst (ein Häkchen in den Einstellungen) kannst du noch etwas Traffik sparen. Bei "kleinen" Anlagen im EFH spielt das aber meist keine Rolle (= erst mal ohne das Häkchen probieren).
Grüße, Uwe
Nur so bekommst du praktische Erfahrungen

Als Tipp: schalte mit dem BWM ein virtuelles Relais, das kannst du dann visualisieren.
Wenn du das noch im eigenen Modul machst und die internen Kommandos nicht in den Bus schickst (ein Häkchen in den Einstellungen) kannst du noch etwas Traffik sparen. Bei "kleinen" Anlagen im EFH spielt das aber meist keine Rolle (= erst mal ohne das Häkchen probieren).