#1 Kopplung mehrerer BMI mittels IV(H)

Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 21:46
von DJens
N'abend,

die BMI's auf meinem Flur habe ich nach Variante 1 angeschlossen.
Funktioniert eigentlich Variante 2 auch? Würde erstmal erstmal Platz in der UV schaffen. :-/

[img]1[/img]

Gruß Jens

#2 RE: Kopplung mehrerer BMI mittels IV(H)

Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 21:57
von MartinH
DJens hat geschrieben:die BMI's auf meinem Flur habe ich nach Variante 1 angeschlossen.
Funktioniert eigentlich Variante 2 auch? Würde erstmal erstmal Platz in der UV schaffen. :-/

Variante 1 geht garnicht ! :w00t: (Ein Busmodul hat nur einen I-Port Anschluss und da passt nur ein IVH dran - nicht mehrere !)

Variante 2 geht schon :thumbup: - aber warum hast Du da die "IV" immer doppelt hingemalt. Es reicht da jeweils ein IV für ein BMI.

Gruß, Martin - der ein schönes LCN Dokument zum Thema kennt.

#3 RE: Kopplung mehrerer BMI mittels IV(H)

Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 23:07
von DJens
MartinH hat geschrieben:Variante 1 geht garnicht ! :w00t: (Ein Busmodul hat nur einen I-Port Anschluss und da passt nur ein IVH dran - nicht mehrere !)


Die IVH habe ich mittels dem 4pol. I-Bus Kabel gebrückt.

MartinH hat geschrieben:Variante 2 geht schon :thumbup: - aber warum hast Du da die "IV" immer doppelt hingemalt. Es reicht da jeweils ein IV für ein BMI.


2mal deswegen: ich kann doch das JYSTY nicht 2mal unter die Schraubklemmen klemmen. Oder doch?

Gruß Jens

#4 RE: Kopplung mehrerer BMI mittels IV(H)

Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 23:35
von MartinH
DJens hat geschrieben:Die IVH habe ich mittels dem 4pol. I-Bus Kabel gebrückt.
Also, ist ein IVH am BusModul und 3 IVH sind am ersten IVH. Da mag gehen, aber ein "JYSTY" Bus sollte reichen für alle "Fahrgäste", egal wo sie zusteigen.

DJens hat geschrieben:[zitat=MartinH]Variante 2 geht schon :thumbup: - aber warum hast Du da die "IV" immer doppelt hingemalt. Es reicht da jeweils ein IV für ein BMI.

2mal deswegen: ich kann doch das JYSTY nicht 2mal unter die Schraubklemmen klemmen. Oder doch?[/zitat] Ja, doch !

Gruß, Martin - der gerne mal 50% einspart

#5 RE: Kopplung mehrerer BMI mittels IV(H)

Verfasst: Mo 30. Nov 2009, 23:41
von Uwe
... ich kann doch das JYSTY nicht 2mal unter die Schraubklemmen klemmen. Oder doch?

Doch natürlich, Jens.

Schau doch mal in der technischen Dokumentation zum I-Port.

Auch das IVH hat 2 I-Port-Stecker und ließe sich so brücken (wenn man das Geld für die vielen Teile wirklich ausgeben will).

1 IVH und 4 IV sind genug. Der "4-Draht-Bus" lässt sich unterwegs sogar noch beliebig "verzweigen" (mit handelsüblichen Klemmen).

Grüße, Uwe

#6 RE: Kopplung mehrerer BMI mittels IV(H)

Verfasst: Di 1. Dez 2009, 18:41
von DJens
Uwe hat geschrieben:Auch das IVH hat 2 I-Port-Stecker und ließe sich so brücken (wenn man das Geld für die vielen Teile wirklich ausgeben will).


Hab ich gemacht - 4 BMI; 4 IV und 4 IVH :blush:

Da kann ich ja aus den 4 Stück IVH ein einzelnes machen, wenn die 4 JYSTY unter die Klemme gehen sollten - muss ich demnächst gleich mal probieren.
Die technische Doku ist ja interessant, wo findet man so was?

Gruß Jens

#7 RE: Kopplung mehrerer BMI mittels IV(H)

Verfasst: Di 1. Dez 2009, 18:53
von Uwe
Mach 'ne Klemme drüber, Jens - es wird gehen ... ;)

Die technische Doku ist ja interessant, wo findet man so was?


Der Link sieht im Klartext so aus:
http://www.lcn.de/downloads/td-i_port_peripherie.pdf
Alles klar? B) - die haben da noch mehr zum download ... ;)

Grüße, Uwe