Hi LCN-Gemeinde,
mein Häuschen nimmt nun endlich Gestalt an und die ersten elektrischen Sachen funktionieren schon.
LCN ist auch schon zu 95% verdrahtet und hat schon mal Online sein dürfen
Jetzt steh ich vor einem kleinen Rätsel. Folgende Situation.
Ergeschoss ist ein Bewegungsmelder (BJ) für Licht Gang
Obergeschoss ist ein Bewegungsmelder(BJ) für Licht Gang
Treppenbeleuchtung soll nun angehen, wenn Licht EG oder Licht OG angeht UND!! erst ausgehen, wenn beide Lichter wieder aus sind.
Mit 2 Relais ohne weiteres zu realisieren, aber in LCN noch keinen Ansatz gefunden.
Die beiden BW gehen auf die LCN-Tasteingänge. Und ein Ausgang sollte nun das Treppenlicht schalten.
Habs schon mit Relais ein und aus versucht, nur da ist das Problem, soblad ein BW ausgeht, ist auch das Treppenlicht aus, obwohl der 2te BW noch an wäre.
Danke schon mal für die Hilfe - Wenn alle Stricke reißen, muss ich wohl 2 Relais kaufen
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Treppenlicht aus 2 Stockwerken
#2 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Hallo Max,
da kommen bei LCN die Lämpchen und Summen ins spiel.
Schalte einfach mit jedem Bewegungsmelder ein Lämpchen und nimm die zwei Lämpchen in eine Summe.
In der Summe dann einfach bei teilweise erfüllt die Lampe per Treppenhausbefehl einschalten und bei nicht erfüllt den Treppenhausbefehl mit der entsprechenden Nachlaufzeit senden.
Hoffe das reicht dir erst mal als Ansatz, ansonsten einfach wieder fragen:rolleyes:
Gruß Philipp
da kommen bei LCN die Lämpchen und Summen ins spiel.
Schalte einfach mit jedem Bewegungsmelder ein Lämpchen und nimm die zwei Lämpchen in eine Summe.
In der Summe dann einfach bei teilweise erfüllt die Lampe per Treppenhausbefehl einschalten und bei nicht erfüllt den Treppenhausbefehl mit der entsprechenden Nachlaufzeit senden.
Hoffe das reicht dir erst mal als Ansatz, ansonsten einfach wieder fragen:rolleyes:
Gruß Philipp
-
- Administrator
- Beiträge: 5294
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#4 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Hallo Max,
Ok, neues Glück, langsam deutlich zum Mitschreiben
Lämpchen heißen auf Neudeutsch LEDs
Summen --> Logik.
In den Moduleigenschaften gibt es beide Punkt.
Bei den LEDs stellst du für OG und EG je eine Lampe auf Binärsensor (dort hängt der BMI) ein, bei Quelle ein = Ein und bei Quelle aus = aus.
Bei der Logik Summe 1 aktiv Überwachung Status: EIN. Dann stehen diese Werte auf der Tastentabelle zur Verfügung (C1). Mit diesen Tasten schaltest du das Licht ein oder aus (Aus bitte mit einer gewissen Verzögerung) Zusätzlich hilft an diesen Punkten die Hilfe an den entsprechenden Punkten und die LCN technische Dokumentations Logikfunktionen (Lämpchensummen) http://www.lcn.de/downloads/td-logig_funktionen.pdf
Es geht
Viel Erfolg
Florian
Ok, neues Glück, langsam deutlich zum Mitschreiben
Lämpchen heißen auf Neudeutsch LEDs
Summen --> Logik.
In den Moduleigenschaften gibt es beide Punkt.
Bei den LEDs stellst du für OG und EG je eine Lampe auf Binärsensor (dort hängt der BMI) ein, bei Quelle ein = Ein und bei Quelle aus = aus.
Bei der Logik Summe 1 aktiv Überwachung Status: EIN. Dann stehen diese Werte auf der Tastentabelle zur Verfügung (C1). Mit diesen Tasten schaltest du das Licht ein oder aus (Aus bitte mit einer gewissen Verzögerung) Zusätzlich hilft an diesen Punkten die Hilfe an den entsprechenden Punkten und die LCN technische Dokumentations Logikfunktionen (Lämpchensummen) http://www.lcn.de/downloads/td-logig_funktionen.pdf
Es geht
Viel Erfolg
Florian
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#5 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Hallo Max,
du hast Bewegungsmelder und keine LCN-BMI ?
Auf welche Tasten gehen die ?
Wie Florian schon schreibt, LED und Logik, und wenn die Lampen dimmbar sind und am Ausgang hängen, könnte man auch bei aus, langsam runterdimmen. So hat man gleich ne Vorwarnung, Licht ist gleich aus, und man steht nicht sofort im dunklen.
Habe ich so, für meine Flur und Treppenhausbeleuchtung eingebaut.
gruss thomas - viel Spass, beim tüfteln, es geht:|
du hast Bewegungsmelder und keine LCN-BMI ?
Auf welche Tasten gehen die ?
Wie Florian schon schreibt, LED und Logik, und wenn die Lampen dimmbar sind und am Ausgang hängen, könnte man auch bei aus, langsam runterdimmen. So hat man gleich ne Vorwarnung, Licht ist gleich aus, und man steht nicht sofort im dunklen.
Habe ich so, für meine Flur und Treppenhausbeleuchtung eingebaut.
gruss thomas - viel Spass, beim tüfteln, es geht:|
lg Thomas
#6 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Sorry - Bahnhof
Da war ich vorhin in der Kürze der Zeit wohl etwas zu schnell mit der Erklärung:)
Wenn alle Stricke reißen, muss ich wohl 2 Relais kaufen
Das vergisst Du am Besten gleich wieder! Was einzelne Relais können, kann LCN auf jeden Fall auch. Und vor allem auch ohne Klappertechnik, sondern mit Logik.
Gruß Philipp
#7 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
@Florian:
So funktioniert es, aber nicht immer zu 100%. Besser ist per Tastenbefehl des BMI die Lämpchen EIN und wieder AUS zu schalten. Gerade wenn etwas mehr Verkehr auf dem Bus ist.
Gruß Philipp
Bei den LEDs stellst du für OG und EG je eine Lampe auf Binärsensor (dort hängt der BMI) ein, bei Quelle ein = Ein und bei Quelle aus = aus.
So funktioniert es, aber nicht immer zu 100%. Besser ist per Tastenbefehl des BMI die Lämpchen EIN und wieder AUS zu schalten. Gerade wenn etwas mehr Verkehr auf dem Bus ist.
Gruß Philipp
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#8 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Moin Markus - endlich mal wieder die *Patsch* Fliege ...
Bitte keine Relais kaufen ... :scared:
Ich habe das mal bildlich aus meiner Anlage rauskopiert. Bei mir geht das so ...
LED auf die Ausgänge einstellen
[img]1[/img]
Summe aktivieren
[img]2[/img]
Taste für Summe programmieren
[img]3[/img]
Und wenn du es ganz genau wissen möchtest, schaust du dir auf LCN.de die TD Logikfunktionen an
Grüße, Uwe - der die angesprochenen Variationen bei den Einstellungen natürlich auch zulässt
Bitte keine Relais kaufen ... :scared:
Ich habe das mal bildlich aus meiner Anlage rauskopiert. Bei mir geht das so ...
LED auf die Ausgänge einstellen
[img]1[/img]
Summe aktivieren
[img]2[/img]
Taste für Summe programmieren
[img]3[/img]
Und wenn du es ganz genau wissen möchtest, schaust du dir auf LCN.de die TD Logikfunktionen an
Grüße, Uwe - der die angesprochenen Variationen bei den Einstellungen natürlich auch zulässt
- Dateianhänge
-
- 250123Summe C2.jpg (22.29 KiB) 2059 mal betrachtet
-
- 250122Summe 2.jpg (16.73 KiB) 2059 mal betrachtet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Neues Mitglied
- Beiträge: 15
- Registriert: Mo 26. Okt 2009, 13:20
- Kontaktdaten:
#9 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Hallo Kollegen,
danke für die zahlreichen Anregungen. Werde ich gleich mal testen. War am Wochenende leider nicht Online
NICKELBACK in MUC ging leider vor
@Uwe: Finger weg von der Fliegenklatsche
danke für die zahlreichen Anregungen. Werde ich gleich mal testen. War am Wochenende leider nicht Online
NICKELBACK in MUC ging leider vor
@Uwe: Finger weg von der Fliegenklatsche
-
Themenersteller - Neues Mitglied
- Beiträge: 15
- Registriert: Mo 26. Okt 2009, 13:20
- Kontaktdaten:
#10 RE: Treppenlicht aus 2 Stockwerken
Hi Kollegen,
hab ich damals ganz vergessen mitzuteilen. ES FUNZT !!! DANKE an alle Tipgeber
@Uwe: Gratulation zur Bus-Profi-Stelle. Richtiger Mann an Richtiger Stelle. Viel Spaß
hab ich damals ganz vergessen mitzuteilen. ES FUNZT !!! DANKE an alle Tipgeber
@Uwe: Gratulation zur Bus-Profi-Stelle. Richtiger Mann an Richtiger Stelle. Viel Spaß
Zurück zu „LCN für Einsteiger“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste