Seite 1 von 1

#1 Abzweigdosen in Zwischendecken

Verfasst: So 7. Feb 2010, 17:01
von DJens
Hallo an die DIN VDE belesenen, B)

in einen Flur mit abgehängter Gipskartondecke sollen 6 Halogeneinbauleuchten installiert werden. Der Leuchtenabstand beträgt ca. 1,5m und es sollen die O...m Mäuse verwendet werden. Geplant war je 3 Leuchten an einen Trafo an zuschließen, damit beträgt aber die Leitungslänge je System weit über 2m. Um die max. Leitungslänge einzuhalten, wäre eine Möglichkeit, nur 2 Leuchten pro Trafo und davon eben 3 Stück. Die kleine O...m-Maus mit 70 W hat aber nur einen Netzeingang - somit müsste min. eine Abzweigdose mit in der Decke verschwinden. Isses gestattet? Zugänglich wäre die Abzweigdose ja. Da ich die DIN VDE nicht vor mir habe, bin ich jetzt etwas unsicher. :confused:

Oder gibt es andere Lösungen?

Gruß Jens

#2 RE: Abzweigdosen in Zwischendecken

Verfasst: So 7. Feb 2010, 17:56
von Philipp
Hallo Jens,

ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn Du den Trafo in die Mitte der 3 Leuchten setzt, und diese jeweils direkt vom Trafo anfährst, ist die jeweilige Länge der LEitung unter den 2 Metern und sollte daher gehen.

Gruß Philipp - der auf Bestätigung eines VDE Erfahrenen hofft;)

#3 RE: Abzweigdosen in Zwischendecken

Verfasst: So 7. Feb 2010, 19:20
von Bugelnig
Hallo Jens,

die Positionierung der Trafos in der Mitte einer Leuchtengruppe wie von Philipp vorgeschlagen ist OK.
Die Kabellänge zum jeweils äußeren Spot wäre ca. 1,5m.
Die maximale Länge der Leitungen von 2m ist Aufgrund der Störstrahlung (Schaltnetzteile) einzuhalten.

Klemmdosen in Hohlräumen von Zwischendecken müssen für den Einbau geeignet sein Kennzeichen H.

Wir hatten oft Probleme wenn vom Kunden NV-Lampen ausgetauscht wurden, (Lampenleistung 50W statt 35W) und legen jeden
Auslass für 50W aus

Gruß

Stefan

#4 RE: Abzweigdosen in Zwischendecken

Verfasst: So 7. Feb 2010, 19:28
von Thomas
Hallo,

Stefan hat den Nagel, auf den Kopf getroffen, so isses. :thumbup: :thumbup:

gruss thomas

#5 RE: Abzweigdosen in Zwischendecken

Verfasst: So 7. Feb 2010, 20:35
von DJens
Philipp hat geschrieben:ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn Du den Trafo in die Mitte der 3 Leuchten setzt, und diese jeweils direkt vom Trafo anfährst, ist die jeweilige Länge der LEitung unter den 2 Metern und sollte daher gehen.


Bei Osram ist auf der Detailseite zum HTM 70/230-240 unter Technik - Geometriedaten angegeben:


Technik - Geometriedaten
max. Leitungslänge - System in Meter: 2 m


Ich deute es so, dass die Länge aller angeschlossenen Leuchten diese 2m nicht überschreiten dürfen. :blink:

Selber kenne ich auch nur den Hinweis, dass jede Anschlussleitung max. 2m lang sein darf.

Gruß Jens

#6 RE: Abzweigdosen in Zwischendecken

Verfasst: So 7. Feb 2010, 21:03
von Thomas