Seite 1 von 1
#1 Einbau-Ideen für den LCN-TS
Verfasst: So 18. Jul 2010, 08:47
von kermit
Hallo User,
wie habt ihr denn den TS im Innenbereich verbaut,
womit habt Ihr gute und schlechte Erfahrungen gemacht?
Gruß Björn
#2 RE: Einbau-Ideen für den LCN-TS
Verfasst: So 18. Jul 2010, 11:32
von Uwe
Moin Björn,
der versteckte Einbau in einer abgesetzten Schalterdose (auf h~1,50m) hat immer noch die besten Erfolge. Hinter/in einer Blindabdeckung des Schalterprogramms bietet sich dann auch noch die Möglichkeit für BMI, RR etc..
Die Montage in den Zwischenrahmen der GTxx ist zwar mechanisch toll gelöst, nimmt aber auch gerne noch mal etwas Abwärme vom Modul mit in den Messwert auf.
Grüße, Uwe
#3 RE: Einbau-Ideen für den LCN-TS
Verfasst: So 18. Jul 2010, 12:46
von ThomasB.
Schönes WE an alle ....
Ein TS sollte auch nicht auf einer Außenwand sitzen.
Auch nicht direktem Sonneneinfall ausgesetzen und nicht neben Heizkörper platziert werden.
Ich habe gerade das Problem in einem Bad ... der einzige Platz der in Frage kommt ist hier übern WC. 1,2m neben einem Handuchheizkörper.
Ja Ja ... ist manchmal net so einfach.Ist zwar keine LCN, aber so verhält es sich ja nunmal mit jedem Temp-Fühler.
Gruß tb
#4 RE: Einbau-Ideen für den LCN-TS
Verfasst: So 18. Jul 2010, 13:02
von thebody
Die Montage im GTxx kann ich bestätigen bei mir sind das +2 Grad mehr...
Gruß Andi
#5 RE: Einbau-Ideen für den LCN-TS
Verfasst: So 18. Jul 2010, 22:37
von Thomas.Einzel
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/2250.html da hatte ich etwas dazu geschrieben - wie man Meßfehler wieder geradebiegt.
Der in Kopfhöhe auf der leeren Innenwand sonnengeschützt über 2 IV angebrachte TS braucht das alles nicht, er ist mit ca. +/-0,5K genauer als in der Regel nötig. Aber es sieht nicht wirklich gut aus, WAF ca. -5 Punkte, das ist nur etwas für echte [tm] Meßtechniker-Single-Wohnungen. Für die oft 20°C +/- ca.5K Innenraumtemp. kann man das auf die "Normaltemperatur" kalibrieren, auch hinter GT Rahmen.
Die im GT Waschzettel genannten Hinweise bezüglich "der Türseite abgewand" sind beim Meßfehler nach meiner Erfahrung gegenüber der durch dei Modul+GT Wärme fast vernachlässigbar gering - man sollte das TS aber trotzdem so anbringen.
Thomas
#6 RE: Einbau-Ideen für den LCN-TS
Verfasst: Di 20. Jul 2010, 17:13
von samael99
Hallo Thomas,
wäre die - übrigens sehr gut gemachte - Anleitung im genannten Thread nicht besser aufgehoben unter "Beispielprogrammierung" oder noch besser im Wiki?
Grüße,
Frank - der schon von den Möglichkeiten "seiner" LCN-Installation träumt, aber noch nicht annähernd eine Ahnung hat, wieviele Strippen er dafür erst einmal ziehen muss ... *schwitz*
#7 RE: Einbau-Ideen für den LCN-TS
Verfasst: Di 20. Jul 2010, 21:11
von Thomas.Einzel
samael99 hat geschrieben:Hallo Thomas,
wäre die - übrigens sehr gut gemachte - Anleitung im genannten Thread nicht besser aufgehoben unter "Beispielprogrammierung" oder noch besser im Wiki?
Ich habe nichts dagegen, wenn ein Admin den Beitrag verschiebt.
Die Wiki Syntax ist mir für eine schnelle Umsetzung zu aufwendig.
Die Formel im genannten Beitrag auf meiner Webseite funktioniert übrigens immer noch
Thomas
#8 RE: Einbau-Ideen für den LCN-TS
Verfasst: Mi 21. Jul 2010, 14:25
von Beleuchtfix
Verschoben unter gleicher Nummer,
Über das Wiki denke ich nach.
Gruß
Florian