#1 Gemeinnütziges integratives Wohn(pilot)projekt mit ca. 200 Räumen + Zutrittskontrolle
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 19:30
Hallo,
ich habe heute mit einem Mitgründer des Vereins „Lebensbaumhaus e.V.“ gesprochen, welche für ihr Integratives Wohnprojekt mit ca. 20 „Wohnungen“ 2-6 Zimmer und ca. 30 Gemeinschaftsräumen bisher in Richtung Homematic tendieren. Da die Elektroinstallation jedoch komplett neu gemacht werden muss, sehe ich in LCN eine brauchbare Alternative.
Ich denke keine dieser Probleme sollten für LCN in Verbindung mit IP-Symcon ein großes Problem darstellen. Außer bei den elektrisch öffnenden Fenstern sehe ich ein Problem.
Die Keymatic würde ich durch Türen mit Knauf außen und Klinke innen sowie Türsummer ersetzten.
Grundsätzlich sind keine Türen dafür gedacht abgeschlossen zu werden, ein Knauf reicht zumindest Sicherheitstechnisch aus.
Ein Problem stellt noch da, dass er gerne, weil in Hessen so Gesetz (Projekt ist in Hagen, NRW) pro Sicherung ein FI hätte. Wie sieht es da aus mit übergreifender LCN Steuerung.
In jeder Wohneinheit befindet sich ein kleiner Sicherungskasten für ca. 5 Sicherungen.
In diesen würde ich jeweils ein SH, R8H, 2xTS4H sowie Temperatursensor und BMI anschließen.
Da die Lampen LED werden sollen, und dafür noch keine passenden Dimmlösungen vorhanden sind, soll auf Dimmen komplett verzichtet werden. Reicht dann nicht auch ein SHS aus?
Der Transponder für die Tür zu öffnen muss ja leider an ein anderes Modul angeschlossen werden.
Erfassung von Messwerten der ca. 25-30 Wasser, 25-30 Strom und wenigen Gaszählern sowie die Zutrittskontrolle soll über IP-Symcon erfolgen.
Es bleibt noch die Frage nach einem Schließsystem offen. Da das zurzeit vorhandene Schließsystem ersetzt werden muss, wird eine neue Schließanlage benötigt. Da die Türen ja eh ohne Schlüssel geöffnet werden, und die Schlüssel an die Bewohner auch nicht herausgegeben werden, ist eine Schließanlage ja eigentlich überflüssig. Einfache Profilzylinder aus dem Baumarkt würden für diesen Fall ja reichen. Oder würdet ihr doch lieber auf eine Schließanlage (ggf. eine elektrische z.B. von Verso Cliq von IKON oder SimonsVoss) zurückgreifen.
Kennt sich jemand mit den Bestimmungen aus, ob und wie Aufzugslicht bei leerem Aufzug ausgeschaltet werden kann.
Die Kaffemaschiene(n) sollen ebenfalls mit einem Transponderleser ausgestattet werden, um die Kaffemenge pro Person abzurechnen. Ich würde hierbei über ein Relais aus LCN die „Start-Taste“ des Kaffeautomaten freischalten. Hat hier jemand einen besseren Lösungsansatz.
Ich danke schon mal im Voraus für eure Mühen.
Ist ein solches Vorhaben mit LCN bei Berücksichtigung des Preises, welcher Homematic nicht zu sehr übersteigen werden darf, überhaupt möglich? Hat ein Interesse daran, das Projekt Aktiv (sprich auf der Baustelle) bei einer Umsetzung zu unterstützen?
Nach meinen Informationen müsste mit der Installation in ca. 5/4 Jahr begonnen werden.
Bei dem Projekt handelt es sich um ein gemeinnütziges Pilotprojekt. Contronic und EQ-3 haben bereits anständige Rabatte eingeräumt. Ich hoffe, dass dies bei Issendorf ähnlich aussehen wird.
Bei Rückfragen bitte melden.
Gruß
Tobias
Hier mal seine Wünsche:
ich habe heute mit einem Mitgründer des Vereins „Lebensbaumhaus e.V.“ gesprochen, welche für ihr Integratives Wohnprojekt mit ca. 20 „Wohnungen“ 2-6 Zimmer und ca. 30 Gemeinschaftsräumen bisher in Richtung Homematic tendieren. Da die Elektroinstallation jedoch komplett neu gemacht werden muss, sehe ich in LCN eine brauchbare Alternative.
Ich denke keine dieser Probleme sollten für LCN in Verbindung mit IP-Symcon ein großes Problem darstellen. Außer bei den elektrisch öffnenden Fenstern sehe ich ein Problem.
Die Keymatic würde ich durch Türen mit Knauf außen und Klinke innen sowie Türsummer ersetzten.
Grundsätzlich sind keine Türen dafür gedacht abgeschlossen zu werden, ein Knauf reicht zumindest Sicherheitstechnisch aus.
Ein Problem stellt noch da, dass er gerne, weil in Hessen so Gesetz (Projekt ist in Hagen, NRW) pro Sicherung ein FI hätte. Wie sieht es da aus mit übergreifender LCN Steuerung.
In jeder Wohneinheit befindet sich ein kleiner Sicherungskasten für ca. 5 Sicherungen.
In diesen würde ich jeweils ein SH, R8H, 2xTS4H sowie Temperatursensor und BMI anschließen.
Da die Lampen LED werden sollen, und dafür noch keine passenden Dimmlösungen vorhanden sind, soll auf Dimmen komplett verzichtet werden. Reicht dann nicht auch ein SHS aus?
Der Transponder für die Tür zu öffnen muss ja leider an ein anderes Modul angeschlossen werden.
Erfassung von Messwerten der ca. 25-30 Wasser, 25-30 Strom und wenigen Gaszählern sowie die Zutrittskontrolle soll über IP-Symcon erfolgen.
Es bleibt noch die Frage nach einem Schließsystem offen. Da das zurzeit vorhandene Schließsystem ersetzt werden muss, wird eine neue Schließanlage benötigt. Da die Türen ja eh ohne Schlüssel geöffnet werden, und die Schlüssel an die Bewohner auch nicht herausgegeben werden, ist eine Schließanlage ja eigentlich überflüssig. Einfache Profilzylinder aus dem Baumarkt würden für diesen Fall ja reichen. Oder würdet ihr doch lieber auf eine Schließanlage (ggf. eine elektrische z.B. von Verso Cliq von IKON oder SimonsVoss) zurückgreifen.
Kennt sich jemand mit den Bestimmungen aus, ob und wie Aufzugslicht bei leerem Aufzug ausgeschaltet werden kann.
Die Kaffemaschiene(n) sollen ebenfalls mit einem Transponderleser ausgestattet werden, um die Kaffemenge pro Person abzurechnen. Ich würde hierbei über ein Relais aus LCN die „Start-Taste“ des Kaffeautomaten freischalten. Hat hier jemand einen besseren Lösungsansatz.
Ich danke schon mal im Voraus für eure Mühen.
Ist ein solches Vorhaben mit LCN bei Berücksichtigung des Preises, welcher Homematic nicht zu sehr übersteigen werden darf, überhaupt möglich? Hat ein Interesse daran, das Projekt Aktiv (sprich auf der Baustelle) bei einer Umsetzung zu unterstützen?
Nach meinen Informationen müsste mit der Installation in ca. 5/4 Jahr begonnen werden.
Bei dem Projekt handelt es sich um ein gemeinnütziges Pilotprojekt. Contronic und EQ-3 haben bereits anständige Rabatte eingeräumt. Ich hoffe, dass dies bei Issendorf ähnlich aussehen wird.
Bei Rückfragen bitte melden.
Gruß
Tobias
Hier mal seine Wünsche:
Code: Alles auswählen
Wünsche Haussteuerungssystem
Umwelt, Innen und Außen
- Erfassung und Auswertung von Windgeschwindigkeit, -richtung, Luftfeuchtigkeit, Temperaturen innen / außen, Helligkeit innen / außen, Niederschlagsmengen
- Ggf. Bewässerungsanlagensteuerung (durch Niederschlagsmengen ein/ aus Schalten)
Fenster und Rollläden
- Steuerung von ca. 40 Rollläden und Fenstern nach Windstärke ggf. in Verbindung mit Regen, Zeiten, Lüftungsperioden, Temperaturen und manuell (mittels Tastern in den Räumen und an berechtigten PCs)
Heizungssteuerung
- Steuerung der Heizungsthermostate nach Soll- / Ist-Temperatur, nach Zeiten, geöffneten Fenstern, bei Gästezimmern Status bewohnt / nicht bewohnt, Mindesttemperatur für jeden Raum einstellbar – Standard 5°C
- Einschalten der Sauna vom PC aus
Beleuchtungssteuerung
- in Fluren, Aufzug und Kühlraum mittels Bewegungsmelder, Dauerlicht von vielen PC einstellbar (keine Kinder)
- Steuerung der Garten-, Terrassen- und Dachterrassenbeleuchtung über PC und Taster – bei Tastern auto-Aus nach 3 Stunden, oder direkt nach erneutem Tastendruck aus.
- Hauseingangs- und Wegebeleuchtung automatisch helligkeitsgeregelt
- Im Falle eines Stromausfalls Einschaltung einer Notbeleuchtung, 230V~, die sich für Testzwecke auch vom Admin einschalten lässt.
- Beleuchtung in Wohnungen mittels Taster / PC schalten / dimmen
- Beleuchtung in allgemeinen Räumen mittels Taster / PC schalten / dimmen
- Abruf von am PC gespeicherten Beleuchtungsszenarien für Wohnung, Außenbereich, Gemeinschaftsräumen über Taster / PC
- Bei allen Dauerbeleuchtungsaufträgen muss automatisch eine Zeitspanne eingegeben werden, ansonsten Abweisung des Auftrags (Ausnahme Administratoren)
Alarmfunktionen
- Bei allen Alarmfunktionen sollten alle Alarmlampen blinken und der Alarmgrund auf den Displays der HomeMatic-Fernbedienungen und Zentralen sowie den PCs zur Anzeige gebracht werden. Alarmmeldungen haben unterschiedliche Prioritäten (Feueralarm, Notfallalarm, Temperaturalarm etc.), je nach Priorität Quittierung über Taster oder berechtigte Benutzer an PC. Mit Quittierung automatische Abschaltung des Alarms. Alarm auslösen durch Taster, dann Tasterbezeichnung im Display (Tastername = Tasterort), Alarm auslösen durch persönlichen Alarmsender (Positionsbestimmung durch Anpeilung der Sender durch verschiedene Zentralen ???), Alarm bei Auskühlung von Räumen in Verbindung mit offenen Fenstern und dadurch nicht eingeschalteten Heizkörpern, Notabschaltung der Sauna im Alarmfall in Sauna oder Feueralarm mit automatischem Öffnen der Tür (Möglichkeit: leicht schräge
Montage der Tür, Schließung durch Elektromagnet, bei Abschaltung schwingt Tür selbstständig auf).
- Abhängig von Temperatur und Innenraumhelligkeit automatisch in der Küche die Belüftung einschalten
- Bei Anstieg der Kühlraumtemperatur über einen Wert X, Alarm
- Rote, blinkfähige Lampen in jedem Raum und im Außenbereich für Alarmfall, unterscheidliche Blinkfrequenzen für Alarmmeldungen
- In besonderem Alamfall Ansteuerung von Signalhupen
- Erfassung der Dauer eines Saunabesuches, sollte dieser größer X sein, Alarm und Anzeige auf Displays mit oben beschriebener Notfallabschaltung.
- Testfunktionen der Alarmbeleuchtung mit Displayanzeige.
- Die Alarmmeldungen solange in den Display belassen, bis Alarmabschaltung
Zutrittskontrolle
- mittels eines Transponders pro Person individuelle Zutrittsmöglichkeiten realisierbar (Haustüren, Wohnungstüren, Gemeinschaftsräume, Verwaltung etc.)
- automatisches Öffnen und Schließen mittels Funkfernsteuerung vom Hoftor, ggf. vom Fahrzeug aus.
- Öffnen der Außentüren über die TK- Anlage (für jede Außentür stellt die TK- Anlage ein potentialfreies Relais zur Verfügung).
Zugangskontrolle
- Jeder Benutzer muss allgemeine Systemmeldungen und –Daten abfragen können. Dazu gehören:
o alle Zustände aller Komponenten in der eigenen Wohnung
o alle Zustände aller Komponenten allgemeiner Räume und Außeneinrichtungen (Wetterdaten, Garten- und Wegebeleuchtung, etc.)
- Schalten der oben genannten Dinge vom PC und der Türen, die man mit dem eigenen Transponder öffnen kann.
Energie- und Verbrauchsdaten
- Erfassung von Verbrauchswerten:
o Strom,
o Öl
o ggf. einzelner Räume, wie z.B. der Zentralküche
o der Heizung
- Gegenüberstellung:
o Stromerzeugung Solaranlage
o Wärmerzeugung Solaranlage
- Ausgabe dieser Daten in regelmäßigen Abständen über eine def. Schnittstelle um diese z.B. auf der Website des Hauses darzustellen
Protokollierungen
- Alle Alarme müssen Protokolliert werden