#1 Heizkörperregelung im Badewannenbereich
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 11:30
von karow
Hallo liebe Mitglieder des Bus-Profi-Forums,
ich bin gerade dabei einen Altbau mit LCN und komplett neuer Elektroinstallation zu versehen. Nun habe ich einen Heizkörper, dessen Ventil ca. 30 cm von der Badewanne entfernt ist. Für ein normales Thermostatventil ist das alles kein Problem. Ein AVN-Thermostat kann ich in diesem Bereich wohl nicht installieren. Könnte man einen AVC-Regler verwenden? Gibt es eine Alternative (Funk)?
Gruß
Lars Karow
#2 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 12:31
von rk
Hallo Lars,
zum ersten Beitrag ersteinmal unser obligatorisches "Herzlich Willkommen bei den Bus-Profis"
.
Meiner persönlichen Meinung nach könnte ein AVC zulässig sein. Sind ja "nur" 24 V, aber das N-Potential kommt aus dem "normalen Netz". Dazu müsste ein "VDE-Profi" eine konkrete Aussage geben.
Bezüglich "Funk" gibt es einige Möglichkeiten (enocean, eaton, Homematic, ...), aber dann ist auch einiger Mehraufwand zur Kommunikation mit LCN notwendig.
#3 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 13:15
von Uwe
Moin Lars, auch von mir ein herzliches Willkommen
Ich nutze bei mir in den Bädern die
24V-Antriebe von Gira (1123 00), evtl. benötigst du dazu noch die Ventiladapter 1124/25/26 00.
Ich steuere das mit einem separaten Netzteil über Relaiskontakte am R8H (wie die "AVN", die bei mir auch noch die 230V-Antriebe von Gira sind).
Solche Antriebe sollten bei jedem Schalterhersteller im Programm sein.
Grüße, Uwe
#4 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 13:23
von Thomas
Hallo,
ich würde nen Trafo(Sicherheitskleinspannung) schalten, und damit die Antriebe ansteuern.
Uwe hat ja schon einen angegeben.
Die AVC gehen nicht, da liegt N auf der 1-10V vom HU (oder man müsste da, ne Galvanische Trennung für finden)
gruss thomas
#5 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 15:45
von Lutz
Da ich jetzt auch kein VDE-Fachmann bin will ich hier jetzt nichts in Raum stellen.
Steckdosen sind definitiv nicht in der Zone 0-1 zusetzen. In der 2 sollten mind 60 cm Abstand zum Wannenrand eingehalten werden. Diese sind dann über einen RCD zuführen.
Aber gilt das auch für Festanschlüsse?????
LG Lutz
#6 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 16:10
von Uwe
Jepp - nur Schutzkleinspannung ist erlaubt.
Bei Halogenleuchten in der Dusche muss der E-Checker im Prinzip auch immer ein Auge zu drücken. Oder kennst du Halogentrafos, die SELV sind?
Grüße, Uwe
#7 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 17:11
von Lutz
Steht hier auch beschrieben.
http://de.wikipedia.org/wiki/InstallationszoneLG Lutz
Geändert: Link klickbar gemacht
#8 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 20:33
von LuckyLPA
Hallo.
Um die Badewanne gibt es den Bereich 2, welcher 60cm breit und bist 2,35 über Oberkante FFB geht. Die Eintragung im Wiki-Beitrag sind seit 08.2010 veraltet.
In diesem Bereich sind alle Fest angeschlossenen Geräte erlaubt. Nur Steckdosen sind NICHT erlaubt.
Also in deinem Fall wäre auch ein AVN erlaubt, solange du eine entsprechende IP2x-Dose zum anschliessen verwendest.
mfg Carsten, der Aufgrund von vielen "Kontakten" mit Gutachtern die VDE fast auswendig kennt.
#9 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 21:02
von karow
AVN wäre damit vielleicht doch die einfachste Lösung. Allerdings frage ich mich, ob das "wirklich" sicher ist. Kinderhände erreichen dieses Thermostat locker mit naßen Händen oder dem Duschwasser. 24V wäre wohl sicherer oder kann man sich auf FI-Schalter verlassen?
Idee: Ich lege 5*1,5 von der Verteilung und könnte dann entweder ein AVN, AVC oder ein Gira-Modul verwenden. Für AVC und Gira bräuchte ich noch einen Trafo in der Verteilung (ca. 6m Kabellänge bis zur Verteilung).
Frage: Kann man für die AVN, AVC oder Gira auch ein längeres Anschlußkabel bekommen (1,2m müssten reichen)? Dann würde ich die Anschlußdose einfach auf die andere Seite des Heizkörpers verlegen und damit aus Zone 2 raushalten.
Gruß Lars
#10 RE: Heizkörperregelung im Badewannenbereich
Verfasst: Do 27. Jan 2011, 21:09
von LuckyLPA
Also ich denke mal, die Wand ist gefliest.
Daher, wenn es Möglich ist kann man die Dose auch einfach auf die andere Wandseite legen, denn gibs keine Abzweigdosendeckel an den Fliesen und der Bereich ist auch verlassen...