#1 Steckdosen schalten

Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 09:10
von cube
Hallo Forum,

bei der Verwendung von 5-adrigem Kabel für LCN ist die 5. Ader noch frei und ich frage mich ob sich diese nutzen läßt um eine geschaltete Phase von einem R8H aus dem Sicherungsschrank zu verteilen.
Die "normalen" Steckdosen wären dann ganz normal immer an und trotzdem könnte man jederzeit einzelne Steckdosen auf den 5. Draht umklemmen und so schaltbar machen. Das ganze pro Raum und schon lassen sich mit einem R8H Steckdosen in bis zu 8 Räumen schalten und sogar noch leicht nachträglich ändern.
Meine Bedenken sind, daß dann vom R8H bis zu 8 Räume bestromt werden und man bei Elektroarbeiten in einem Raum eben nicht nur die Sicherung X abschalten muß, sondern auch das R8H.

Wie hält es sich mit Erfahrungen, Praxis und VDE?

#2 RE: Steckdosen schalten

Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 09:21
von LuckyLPA
Hallo.

Das R8H brauchst du nicht ausschalten beim Arbeiten an der Anlage. Die Relais müssen ja sowieso von dem Stromkreis versorgt werden, der im Zimmer zuständig ist. 2 Stromkreise sind nicht erlaubt im selben Kabel.
Probleme sehe ich da sonst nicht.

mfg Carsten

#3 RE: Steckdosen schalten

Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 09:40
von cube
Danke für die Antwort.
Ich habe den Denkfehler bei mir jetzt gefunden: in meiner naiven Theorie wurde das Relais eben nicht von dem Stromkreis im Zimmer versorgt... :rolleyes:

#4 RE: Steckdosen schalten

Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 23:05
von DJens
aufpassen sollte man trotzdem, denn beim R8H dürfen zwei benachbarte Relais nicht mit unterschiedlichen Phasen versorgt werden. :huh:

#5 RE: Steckdosen schalten

Verfasst: Mi 20. Apr 2011, 23:39
von rk
DJens hat geschrieben:...beim R8H dürfen zwei benachbarte Relais nicht mit unterschiedlichen Phasen versorgt werden.

Woraus schließt du das?

Im Waschzettel heißt es doch
16A Absicherung pro Relaiskontakt

oder habe ich etwas überlesen?

#6 RE: Steckdosen schalten

Verfasst: Do 21. Apr 2011, 07:32
von Sven
Dann hätt ich ein großes Problem bei all! meinen bis jetzt gebauten Anlagen. Das R8H kann in benachbarten Relais auch 2 unterschiedliche Phasen schalten, das ist kein Problem, da die Sicherungen ja jeweils vor dem R8H liegen. Und es ist zulässig.;) ( Aussage LCN Hotline etwa 2002 )

#7 RE: Steckdosen schalten

Verfasst: Do 21. Apr 2011, 09:27
von LuckyLPA
aufpassen sollte man trotzdem, denn beim R8H dürfen zwei benachbarte Relais nicht mit unterschiedlichen Phasen versorgt werden.


Das stimmte auch für Module BIS BJ 2006. Seither kann man alles mit unterschiedliche Phasen schalten.

mfg Carsten

#8 RE: Steckdosen schalten

Verfasst: Do 21. Apr 2011, 15:15
von Sven
Das versteh ich jetzt nicht.
Als ich 2002 die erste "große" Anlage gebaut habe wurde mir gesagt, das unterschiedliche Phasen möglich sind.
Was soll ich denn nun glauben?
Laut DIN VDE bzw. LAR ist nur wichtig, dass eine Leitungsabsicherung pro Leitung vorhanden ist. Da am R8H/REL ein potentialfreier Kontakt zur Verfügung gestellt wird, dürfte das unproblematisch sein.:confused:

#9 RE: Steckdosen schalten

Verfasst: Do 21. Apr 2011, 16:15
von obeis
Moin Moin.
Mir wurde empfohlen die Relais, die in einem Klemmblock zusammengefasst sind(z.b 1 und 2). mit der selben Phase zu beschalten.
Das heißt nicht das die Phase auch die gleiche Sicherung haben muß. Das wurde mit zu kleinen Abständen begründet. Das stand so auch mal im Waschzettel. Wie das aktuell ist weiß ich nicht .
Siebo

#10 RE: Steckdosen schalten

Verfasst: Do 21. Apr 2011, 16:27
von LuckyLPA
Diese Module wurden bis 2006 noch gefertigt. (Aussage der Hotline) Es ging um den zu kleinen Abstand zwischen den Leiterbahnen. Bei 400V müssen das mindestens 4mm sein.

Ich habe teilweise von einigen Großhändlern noch Heute solche R8H´s in der Lieferung - geht dann sofort zurück...

mfg Carsten