Seite 1 von 1
#1 Fehlermeldung 20:33:35:046 - M009 StatusL !!! Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!!
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 20:38
von lederern
Hallo Kollegen!
Kann mir jemand sagen woher diese Fehlermeldung kommen kann. Die Ausgänge des Moduls sind deaktiviert, es hängt ein NU-16 dran und ein Busch und Jäger vierfach Bustaster.
BG
Ernst
#2 RE: Fehlermeldung 20:33:35:046 - M009 StatusL !!! Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!!
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 21:19
von LuckyLPA
Hallo.
Um welche Firmware handelt es sich?
mfg Carsten.
#3 RE: Fehlermeldung 20:33:35:046 - M009 StatusL !!! Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!!
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 22:32
von Uwe
Moin Ernst,
und wenn es nicht an der Firmware liegen sollte, dann ist es genau das, was der Fehler aussagt.
Sollte beim B-J-Taster das NU16 nicht richtig angeschlossen sein. wird der T-Port überlastet ...
Auch zu viele I-Port-Geräte lösen so etwas auch aus.
Das hat mit Ausgängen nichts zu tun.
Wie oft kommt die Meldung?
Einzelne Peripherie entfernen und versuchen, wann der Fehler ausbleibt.
Grüße, Uwe
#4 RE: Fehlermeldung 20:33:35:046 - M009 StatusL !!! Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!!
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 10:51
von lederern
HI!
Firmware?? Das Modul 120715 12A90C6327 UPP2 82
NU-16 ist richtig angeschlossen sonst ist nichts an Peripherie dran.
BG
Ernst
#5 RE: Fehlermeldung 20:33:35:046 - M009 StatusL !!! Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!!
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 13:57
von LuckyLPA
Hallo.
Es gibt einige Modul FW (mir bekannt sind einige 14er und 13er) da versucht das Modul ein I-Port-Gerät zu finden, welches nicht da ist und dann eine Überlastung annimmt. Da ich ja oftmals etwas skeptisch mit der Hotline bin, habe ich diesen Effekt nachgestellt und ein Wassertröpfchen auf den I-Port fallen lassen und seitdem meldet das Modul ca. 1x die Stunde eine Überlastung. Die Ausgänge bleiben an und sonst gibs auch keine Beeinflussung des Moduls.
mfg Carsten.
PS : nicht mal der I-Port wird dabei abgeschaltet!!!
#6 RE: Fehlermeldung 20:33:35:046 - M009 StatusL !!! Kurzschluss/Überlast an Peripherie !!!
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 12:12
von Uwe
Moin,
diese Betriebsmeldungen sind einfach doof in rot hervorgehoben. Ich habe das auch schon unzählige Male mit der Hotline diskutiert.
Gerade bei 12er Modulen waren das wohl die ersten "Übungen" - da kommt eine rote Meldung die im Modul keine weiteren Auswirkungen zeigt.
Auch die Hotline empfiehlt hier die Ignoranz ...
Grüße, Uwe - dem es immer wieder schwer fällt rote Meldungen zu ignorieren