Hallo liebe Gemeinde,

mal wieder eine vermutlich typische Frage eines Planenden...

LCN-Module sollen zentral in UV pro Stockwerk.

In den Räumen sind häufig konventionelle Taster(!) vorgesehen. Zudem werden in den Räumen LCN-TS verbaut.
D.h., der I-Port wird von der UV in jeden Raum mit TS verlängert.

Wie binde ich nun die Taster am besten ein?
1) per T8: scheitert an der Leitungslänge - oder?
2) per B3I?
3) per TU4H?

1 oder 2 B3I + dem TS fände ich eine elegante Lösung, da so max. 6 Taster abgefragt werden können. Zudem nur Kleinspannung, günstige LCN-Teile, nur 1 CAT-Kabel von UV zu Raum.

Was sagen die Profis? Wie macht Ihr das? Und/oder übersehe ich da was? Stört es auf Dauer die Taster, wenn die nur die Abfragespannung schalten dürfen und nicht, wie vorgeplant, 230V und Leistung (Kontakte...)?

Danke Euch - mal wieder!!! - Jürgen, der täglich mehr versteht...

#2 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?

Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:20
von Uwe
Ich antworte mal schnell, Jürgen ;)

T8 > Leitungslänge, richtig ...
B3I > nur 1 Stück pro Modul möglich, kann dann auch nur kurz und lang (damit ist kein dimmen möglich)
TU4H (oder TU4HL) - das ist die beliebig (bis 100m) verlängerbare Lösung. 230V oder "Kleinspannung" (~30V, nicht potenzialfrei!)
Alternativ wäre auch noch das (teurere) TL12H möglich, da sind aber unterschiedliche Längen bei Tastern und LED in der Spezifikation vorgegeben.

Es braucht immer pro Raum ein Modul (da nur ein TS pro Modul möglich ist), egal ob UPx oder SHx.
Die "Hutschienenvariante" ist dabei (schon mit den Tastenschnittstellen und zusätzlichen Leitungen) immer teurer (bis zu ~100,-€ pro Raum). Für Keller- oder Abstellräumen rechnet sich das mit einem Relais (bei Räumen ohne TS).

Grüße, Uwe

#3 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?

Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:29
von Jürgen74
Hallo Uwe,

danke für die promte Antwort - genaues Lesen der Beipackzettel (der zum B3I geht auf der Issendorf-HP gerade leider nicht...) hilft.

Also bleibe ich bei der TU4H-Lösung. Passt. Was für Kabel legst Du da normalerweise zwischen UV und Taster? für 4 Taster (=2 Rollläden) dann ein 7adriges? Und parallel dazu ein CAT(7)-Kabel für den I-Port (TS, Display)?

Btw: Herr T. will sich heute Abend bei Dir melden - Bus-Ankopplung zwischen den UVs, Bus über FI usw. - die Hürde, mal jemanden zu fragen, scheint groß... :rolleyes:


Servus,
Jürgen - der jetzt mal die notwendigen Module für die UV im DG plant...

#4 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?

Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:38
von Beleuchtfix
Uwe hat geschrieben:B3I > nur 1 Stück pro Modul möglich, kann dann auch nur kurz und lang (damit ist kein dimmen möglich)

@Uwe Beim B3I gehen Lang und Los, nicht kurz und lang.
Alternativ geht übrigens auch ein B8H mit 8 Binäreingängen (Lang und Los). Wenn du Schalter verwenden möchtest, dann ist das B8H / B3I besser, bei Tasten finde ich das (2 x) T4H sinnvoller. Es können übrigens beide gleichzeitig an einem Hutschienenmodul angeschlossen werden.

Ich würde wahrscheinlich an den Stellen, an denen du ein TS brauchst ein UPS (UP24) + T8 einsetzen.
Viel Erfolg
Florian

#5 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?

Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:47
von Uwe
Ich warte noch mit dem Angebot, Jürgen - du arbeitest dich da gut ein ;)

Natürlich hast du recht, Florian - jetzt kann ich mir aber die Änderung sparen :P

... die Hürde, mal jemanden zu fragen, scheint groß... :rolleyes:

Das ist so - viele brauchen da erst eine "Bauchlandung" (und/oder doppelte Arbeit). Ich bin (fast) immer erreichbar ... ;)
Erfahrungsgemäß kommt dann nach der ersten Hürde "Schwung in die Sache" - meist kann ich im ersten Telefonat alle Ängste beseitigen.

Grüße, Uwe

#6 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?

Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:50
von Uwe
Also bleibe ich bei der TU4H-Lösung. Passt. Was für Kabel legst Du da normalerweise zwischen UV und Taster? für 4 Taster (=2 Rollläden) dann ein 7adriges? Und parallel dazu ein CAT(7)-Kabel für den I-Port (TS, Display)?

Huch - die Antwort auch noch ...:blush:

7-adrig ist (fast) ideal (max. 4 Tasten +L+N+PE), CAT7 für den I-Port auch.

Grüße, Uwe

#7 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?

Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:58
von LuckyLPA
Hallo ... ich will auch nochmal.

bei 4 Tastern+TUx - mal rechnen, aber evtl. wäre da ein Tastsensor (KNX+UPS/UPP+TEx) günstiger. Und es gäbe da noch mehr Möglichkeiten zum schalten/anzeigen.

mfg Carsten

#8 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?

Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 18:21
von Lutz
Hast du denn auch Rolläden, die du steuern willst?

Dann würde ich die Hutschienenvariante bevorzugen. Wenn du dann noch erweitern willst kannst du immernoch UPS/Upp's setzen. Falls elektronik Dosen vorhanden sind.

Falls ich mich nicht irre soll es eine Mietswohnung werden, oder? Da würde ich so schnell keine Tastsensoren oder derartiges einbauen..........
Und die Mieter kommen schneller und besser mit konventionellen Tastern klar ;)


LG Lutz

#9 RE: Tasterabfrage bei zentraler Installation - B3I oder T8 oder TU4H?

Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 18:46
von Echo
[zitat=Jürgen74][...]genaues Lesen der Beipackzettel (der zum B3I geht auf der Issendorf-HP gerade leider nicht...) hilft.
[...][/zitat]

Hallo Jürgen,
mit einem kleinen Trick lässt sich auch der Beipackzettel öffnen: Einfach ein 'install-' vor 'lcn-b3i.pdf' ergänzen und schon öffnet sich die Datei. Hier als fertiger Link: http://lcn.de/produkte/install-lcn-b3i.pdf
(Funktioniert übriges auch bei einigen anderen Beipackzetteln.)

Gruß
Echo