Hallo und Danke für die vielen Antworten
Beleuchtfix hat geschrieben:Aber nicht die Datenader verbinden und die anderen Bereiche nur ausschalten!
Alle LCN-Drähte gehen über Hilfskontakte in die einzelnen Stromkreise und sind abgeschaltet beim Versuch den Rolladen zu fahren.
Beleuchtfix hat geschrieben:"Belasten" klingt für mich, dass es auch auf der Ausgangsseite sein könnte. Versuche doch einmal das Relais direkt zu brücken, also ohne LCN Belastung den Rollladen zu schalten. Wenn dann der Fehler wieder auftaucht, liegt es an der Verkabelung und nicht an LCN. Du könntest irgendwo Erde und N hinter dem FI Verbunden haben oder auf eine "fremde" N-Ader kommen.
Wenn ich den den "A1-runter" und den Lx vom R4M2H abziehe und direkt verbinde bewegt sich der Rolladen...
[zitat=LCNJürgen]
Habe nichts davon gehört wie du die datenader abgesichert hast. Die müßte auch über den FI gehen!
[/zitat]
Momentan gibt es den LCN-Bus nur in der Zentrale und den Stromkreisen am gleichen FI (gleiche Etage). Später werden die FIs mit LCN-IS überbrückt.
DJens hat geschrieben:Wenn sich da bei einem offenem Ende zufällig der blaue und grüngelbe Draht berühren, treten solche Fehler auch auf - und man sucht sich verrückt.
Das wird mit Sicherheit so sein, deshalb wollte ich Raum für Raum vorgehen und erst mal den zentralen Teil testen. Alle Stromkreise bis auf Verteilung sind noch ausgeschaltet.
Philipp hat geschrieben:Also wenn Du 3 Etagenverteiler und eine "Zentrale" hast (so verstehe ich deinen Post) dann reichen 3 IS nicht aus, dann benötigst Du schon 4 Stück!
Die Zentrale hängt am gleichen FI wie eine der Etagen.
joerk hat geschrieben:ich könnte mir vorstellen, das sich ein N vom rolladen-motor oder einer der LCN-module auf eine falsche N-schiene "verirrt" hat.
oder der FI ist nicht "parallel" belegt, ich meine damit phasen-eingänge von oben und der N-eingang von unten angeschlossen.
Dann sollte sich der Rolladen nicht fahren lassen wenn ich die Drähte anstatt ins LCN Modul stecke einfach direkt verbinde.
Den Test mit der geschalteten Steckdose in einem Raum habe ich auch nochmal wiederholt.
Jedenfalls läßt sich die Steckdose per R8H meistens schalten, (der Verbraucher =Notebooknetzteil geht an) und manchmal nicht, dann fliegt der FI im LCN-Kreis. Wenn das Schalten einmal funktioniert hat, kann man beliebig oft hintereinander an/aus schalten. Wenn ich dann kurz warte und nochmal schalte kann es sein, daß der FI fliegt. Natürlich alles ohne jedwede Behrührung an den Kabeln, nur manuelles Schalten per Notebook.
Wenn ich die Steckdose direkt auf die Dauerphase auflege, welche per R8H auch die geschaltete Phase speist, gibt es keine Probleme.
Kopfzerbrechen bereitet mir im Moment, daß der FI auslöst wenn ich per LCN schalte und sonst nicht. Ist das erklärbar mit einem Fehler in der Busverkabelung? Ich will da keinen Fehler ausschließen, daher starte ich auch im kleinen und installiere dann Raum für Raum.
Ich werde mir die Verdrahtung warscheinlich am Wochenende mal in aller Ruhe ansehen müssen.
Gruß
Dominik