#1 1,5mm^2 - Was bedeuten die Abkürzungen dahinter?

Verfasst: So 8. Apr 2012, 16:11
von ttrepper
Hi all,

ich war gerade auf der Suche nach 7x1,5mm^2 und ich habe folgende "Varianten?" gefunden:

NYM-JZ
NYM-J
NYM-O
...

Was bedeutet das, bzw. welches Kabel ist am besten für LCN geeignet?

Herzlichen Dank & lb. Gr.

Thomas

#2 RE: 1,5mm^2 - Was bedeuten die Abkürzungen dahinter?

Verfasst: So 8. Apr 2012, 17:23
von LCNJürgen
-J bedeutet mit Schutzleiter
-O bedeutet ohne Schutzleiter (also eher als Steuerleitung wird das benutzt)

Ich tendiere eher zum NYM-J zum benutzen!

#3 RE: 1,5mm^2 - Was bedeuten die Abkürzungen dahinter?

Verfasst: So 8. Apr 2012, 18:06
von Uwe
Moin Thomas,
das -JZ sagt mir jetzt so direkt auch nichts. Unser Großhändler bietet das auch, einen Unterschied zum -J sehe ich da aber nicht.
Früher war das auch noch so, das -O teurer im Einkauf war.
Die VDE möchte zur Sicherheit immer einen PE im Kabel haben (also -J), eine Ausnahme gibt es wie von Jürgen schon erwähnt nur bei Steuerleitungen.

Die Bezeichnungen der Harmonisierung ist übrigens sehr schön bei Wikipedia beschrieben, auch da taucht das K aber auch (noch) nicht auf.

Grüße, Uwe

#4 RE: 1,5mm^2 - Was bedeuten die Abkürzungen dahinter?

Verfasst: So 8. Apr 2012, 18:36
von ttrepper
Hi all,

für LCN brauche ich also "7x1,5mm^2 NYM-J"?

Danke, Thomas

#5 RE: 1,5mm^2 - Was bedeuten die Abkürzungen dahinter?

Verfasst: So 8. Apr 2012, 20:12
von LuckyLPA
Moin.

NYM-xx sind "alte" Bezeichungen - das 5x1,5mm² NYM-J ist neu H05VV-U5G1,5

mfg Carsten

#6 RE: 1,5mm^2 - Was bedeuten die Abkürzungen dahinter?

Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 07:40
von ttrepper
Danke Carsten für die "Übersetzung" :-)

Mit welchen Herstellern bzw. mit welchen Kabeln konkret habt Ihr die besten Erfahrungen gemacht? Sind die qualitativ alle gleich? Gibt es Unterschiede bei der Schirmung, Verlegung im Rohr (Biegsamkeit), etc?

Herzlichen Dank und lb. Gr.

Thomas

#7 RE: 1,5mm^2 - Was bedeuten die Abkürzungen dahinter?

Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 10:00
von Chris
Hallo Thomas,

Ein NYM hat keine Schirmung. Unterschiede bei der Qualität gibt es durchaus. Doch meißt hat der Großhändler eh immer das auf Lager das er am billigsten bekommen hat. Die großen Unterschiede....manche lassen sich nicht so schön abisolieren, beim biegen habe ich noch keine großen Unterschiede festgestellt außer dass manche Hersteller für eine saubere Aufputzinstallation nicht geeignet sind, da sie sich beim Ausformen an Ecken verformen. Gute erfahrungen habe ich mit Nexans und Lapp. Bei Lapp in Stuttgart kannst du auch direkt einkaufen jedoch ist der Prei meißt höher als beim Großhandel.

Christopher

#8 RE: 1,5mm^2 - Was bedeuten die Abkürzungen dahinter?

Verfasst: Di 10. Apr 2012, 09:33
von rk
LuckyLPA hat geschrieben:NYM-xx sind "alte" Bezeichungen

Das waren schon während meiner Lehre vor 30 Jahren "alte" Bezeichnungen :scared:, die haben sich wohl nicht durchgesetzt :lol:.

#9 RE: 1,5mm^2 - Was bedeuten die Abkürzungen dahinter?

Verfasst: Di 10. Apr 2012, 15:27
von Heino
LuckyLPA hat geschrieben:Moin.

NYM-xx sind "alte" Bezeichungen - das 5x1,5mm² NYM-J ist neu H05VV-U5G1,5

mfg Carsten


Also ich bestelle immer NYM... :P Das andere kann sich ja keiner merken...
Ansonsten empfehle Ich diesen LInk http://helukabel.de/index.php?lang=de&func=2p&parentid=PG26&uparentid=PG2602
dort kann man nachlesen welches Kabel wofür geeignet ist...
Und seid neusten ist grundsätzlich immer im Kabel ein Schutzleiter mitzuführen....

Auszug Elektropraktiker:

Nach DIN VDE 0100-410 [1],
ist der grün-gelbe Schutzleiter jetzt auch dort
gefordert, wo die Schutzmaßnahme „doppelte
oder verstärkte Isolierung“ angewendet wird,
die früher als Schutzisolierung bezeichnet
wurde. In diesen Stromkreisen wird demzufolge
jetzt zusätzlich zur Schutzisolierung der Schutz
durch automatische Abschaltung der Stromversorgung angewendet – die in elektrischen Anlagen am häui gsten anzutreffende Schutzmaß-
nahme. Im Unterabschnitt 411.3.1.1 von [1]
„Schutzerdung“ (Erdung über den Schutzleiter)
ist folglich festgelegt, dass für jeden Stromkreis
ein Schutzleiter vorhanden sein muss, der durch
das Anschließen an die zugeordnete Erdungsklemme/Erdungsschiene geerdet ist. In der
Anmerkung 1 zum Abschnitt 411.1 in [1] wird
zudem darauf hingewiesen, dass beim Anwenden der Schutzmaßnahme „Automatische Abschaltung der Stromversorgung“ auch Betriebsmittel der Schutzklasse II verwendet werden
dürfen. Damit schließt sich der Kreis.

#10 RE: 1,5mm^2 - Was bedeuten die Abkürzungen dahinter?

Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 01:46
von Uwe
Das andere kann sich ja keiner merken...

Am merken soll es wohl nicht scheitern - aber mit der Aussprache hapert es :lol:

Aber da wurde auch in meiner Lehrzeit schon das NYIF als 'Impu' gesprochen ...

Und nun Butter bei die Fische - was ist denn nun der Unterschied zwischen NYM-J und NYM-JZ ?
Meinetwegen auch als Übersetzung in die neue Sprache ...

harmonisierte Grüße, Uwe - der wohl auch weiterhin 'Nümm' verarbeiten wird