#1 LCN Temperaturfühler abgleichen?!

Verfasst: Di 4. Sep 2012, 19:43
von bird2609
Hey Leute,

ich habe schon seit längerer Zeit 2 Fühler in meinem System. Das Problem ist aber das diese nicht die richtigen Werte anzeigen. Ein Fühler mißt die Raumtemperatur und einer die Wassertemperatur von Schwimmbecken.

Gibt es eine möglichkeit den Ist-Wert des Fühlers ein wenig abzugleichen?

Der Fühler für die Wassertemperatur ist ein LCN-TSA den ich in eine Edelstahltauchhülse im Rohrsystem meiner Schwimmbeckenhydraulik integriert habe. Der Fühler passt "saugend" in die Tauchhülse (mit Wärmeleitpaste)

Vielen Dank im voraus

Mfg Vogl

#2 RE: LCN Temperaturfühler abgleichen?!

Verfasst: Di 4. Sep 2012, 20:12
von Thomas
Hallo,

kurze Nachfrage, um wie viel Grad handelt es sich ?

gruss thomas

#3 RE: LCN Temperaturfühler abgleichen?!

Verfasst: Mi 5. Sep 2012, 16:28
von bird2609
ca 1°C

#4 RE: LCN Temperaturfühler abgleichen?!

Verfasst: Mi 5. Sep 2012, 21:16
von Thomas
bird2609 hat geschrieben:ca 1°C

Da bist du ja im Bereich....

typ. 0,3°C von +15°C bis +30°C
typ. 0,6°C von -20°C bis +85°C,
max. 2°C über den ganzen Messbereich


gruss thomas - der was anderes erwartet hatte, wie z.B. ca +/- 5°C oder mehr

ps. DS1820 +/- 0,5°C, ist eine Angabe aus dem Datenblatt von einem anderem dig. Sensor

#5 RE: LCN Temperaturfühler abgleichen?!

Verfasst: Mi 5. Sep 2012, 23:58
von Uwe
1k ist kein 'Wert-Verlust', das stimmt ...

Der TSA ist (wegen der recht großen Masse) bauartbedingt schon etwas träger in der Reaktion als ein TS - aber auch ein handelsüblicher Pool dürfte sich nicht innerhalb von Minuten um mehrere Grad erwärmen lassen.
Ich habe auch schon bei baugleichen nebeneinander gestellten "Aldi-Thermometern" mehr als 1k Abweichung gesehen.

Grüße, Uwe - der den WAF-Wert der 'gefühlten' Temperatur mit LCN-Sensorik noch nicht aufnehmen konnte (immer 'zu kalt')