Guten Morgen liebe Gemeinde!

Bei meiner Renovierung habe ich mit Hilfe von Uwe unser Haus jetzt auf LCN umgestellt. Da mich die heimischen Elektriker mehr oder weniger wegen Überlastung im Stich lassen und das immer noch nicht so richtig mit LCN verstanden haben (die haben mir jetzt ohne vorher zu fragen zwei mal eine 3er-Leitung gezogen.... :mad: :thumbdown: ), will ich ein paar Dinge selber in Hand nehmen. Uwe ist im wohlverdienten Urlaub (obwohl er hier weiter aktiv ist...) und würde gerne auf eure Hilfe bauen.
1) Ich möchte einen alten Bewegungsmelder einbinden und die dazugehörig Lampe im Garten/Weg zur Haustür. Das Kabel von der Lampe würde ich an den Relaisblock bringen. Ich habe da ja nur 3 Drähte. Das reicht ja aus für das Relais. Wie klemme ich denn das jetzt an das Relais und in die Verteilung??
Beim Bewegungsmelder habe ich zwei Drähte gefunden. Der muss ja an ein anderes Modul im Schrank. Wo und wie klemme ich das dann an?

2) Wir haben schon Reed-Kontakte eingebunden. Jetzt würde ich gerne weitere einbinden. Wie gehe ich da vor? Sind wahrscheinlich ja auch nur zwei Drähte.

3) Wie mache ich das mit den Sicherungsautomaten? Muss ich bei dem Bewegungsmelder und der Lampe beachten?

Vielen Dank für eure Hilfe. Am Wochenende möchte ich gerne weitermachen....

Gruß
Matthias

#2 RE: Anbindung an LCN von Bestandelektrik

Verfasst: Fr 28. Sep 2012, 10:07
von Uwe
Hallo Matthias,
nein, ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich Urlaub habe ... :lol:
Du kannst auch bei Thomas anrufen, die Unterlagen sollte er verfügbar haben ;)

Der BWM benötigt Phase (L) einer Sicherung, den dazu passenden N und einen Schaltdraht, der dann auf das B8H geht.
Auf ein freies Relais legst du auf dem Fußkontakt die gleiche Phase und auf den Schiesser den Schaltdraht der Lampe.
Das geht über ein 5x1,5 bis zur Abzwiegdose -L,N,PE, S(BWM, bekommt noch L +N), S'(Lampe, bekommt noch N + PE).
Wenn die Lampe dimmbar ist (was ich vermuten würde), kannst du auch einen freien SH-Ausgang nutzen. Dann muss L und N von der gleichen Sicherung/FI wie das SH kommen.

Bei den Reed-Kontakten gibt es eine gemeinsame Klemme (hellgrau am B8L) und den Eingang am B8L (2 Drähte reichen, völlig richtig). Die am Reed dauerhaft geschlossenen Sabotagekontakte sind zwar am Fenster durchgeklemmt, aber m.W. nicht am B8L angeschlossen.

Du musst immer schön darauf achten, dass du mit allen Verbrauchern vom gleichen FI kommst (da stehen Zahlen an den FI, Sicherungen und N-Böcken).

Urlaubsgrüße von Uwe

#3 RE: Anbindung an LCN von Bestandelektrik

Verfasst: Fr 28. Sep 2012, 11:27
von mirrgang
Hallo Uwe,

vielen Dank für die Info. Hoffe Du hast einen schönen Urlaub :thumbup: .
Beim Bewegungfsmelder kommen aus der Wand nur zwei Drähte (?) Also der blaue ist der Nullleiter und geht auf die blauen Klemmen. Was ist denn die Phase und geht diese dann auf die Sicherung? PE = Grüngelb/Erde?
Vielleicht sollte ich mich erst mit den schaltbaren Steckdosen versuchen....

Grüße und schönen Urlaub,

Matthias

#4 RE: Anbindung an LCN von Bestandelektrik

Verfasst: Fr 28. Sep 2012, 16:49
von Uwe
Bad MeinGarten ... Wetter durchwachsen :lol:

Bei der alten Installation sind leider keine grüngelben Drähte - ich habe da leider nicht sehr genau nachgeschaut ...
Die Steckdosen sind da sicher einfacher.

Grüße, Uwe