Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Magnetkontakte

Zur Orientierung für LCN Einsteiger.
Viele Neulinge haben sehr ähnliche Probleme, die in diesem Forum gesammelt werden.

Themenersteller
koboldo
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 324
Registriert: Do 16. Feb 2012, 15:50
Hat sich bedankt: 7 Mal

#1 Magnetkontakte

Beitragvon koboldo » So 7. Okt 2012, 12:36

Moin...
welche Möglichkeiten habe ich um festzustellen, ob ein Fenster offen oder geschlossen ist ?
Man benötigt ja soweit ich weiß Magnetkontakte, mein Fensterbauer möchte für die "normalen" Fenster 70 € Netto für die Magnetkontakte....
Ist das nicht ein wenig viel ?
Der Dachdecker der auch die Veluxfenster einbaut ist da überhaupt nicht auf der Höhe, wie heißen diese Kontakte bei den Veluxfenstern ?
Gibt es da überhaupt so etwas ?
Worauf müsste ich bei Rolläden bei den Veluxfenstern achten ? (Habe einige alte Threads gelesen, aber schlauer bin ich da auch nicht geworden)

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#2 RE: Magnetkontakte

Beitragvon Uwe » So 7. Okt 2012, 13:04

Moin Moin,
das ist schon recht viel für ein Loch und 2 Schrauben ...
Wir kommen leider nicht an Beschlagteile heran (der Fensterbauer schon) - die Kontakte von Roto sind im 'normalen' Fenster schon ideal.
Bild
http://www.elv.de/vds-fenstersicherung-roto-mvs-kontaktelement.html

Für Dachfenster geht nur ein Ein-/Aufbaukontakt
Bild
http://www.elv.de/vds-aufbau-alarmkontakt-weiss-vds-nr-199538.html

Die Velux-Motoren lassen sich nicht direkt über LCN schalten - mittlerweile gibt es ein etwas preiswerteres Anschlußteil: das KLF050 (wird pro Motor 1mal benötigt).
Bei Roto-Fenstern und Antrieben lässt sich der Antrieb auch direkt von LCN-Relais schalten.

Viele Grüße
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Thunderbolt
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 188
Registriert: Sa 17. Sep 2011, 00:58

#3 RE: Magnetkontakte

Beitragvon Thunderbolt » Mo 8. Okt 2012, 00:31

koboldo hat geschrieben:Man benötigt ja soweit ich weiß Magnetkontakte, mein Fensterbauer möchte für die "normalen" Fenster 70 € Netto für die Magnetkontakte....
Ist das nicht ein wenig viel ?


Ist leider scheinbar ein üblicher Preis... :( Mein Fensterbauer wollte EUR 80 pro Kontakt.

Grüße, Jochen


Zurück zu „LCN für Einsteiger“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste