Seite 1 von 1
#1 Bestückung Unterverteiler / Aufteilung Busmodule
Verfasst: Sa 20. Okt 2012, 09:47
von oliwel
Hi Jungs (Mädels hab ich hier noch keine gesehen..),
ich male grad mal wieder Unterverteiler und steh grad vor ner blöden Frage:
Für die Rollo-Steuerung brauche ich ein SH/R8H/BS4 - laut Waschzetteln sind das zusammen 14,5 TEs - alle Schränke die ich bisher gefunden habe, haben aber 12TE breite Einbaureihen. Wie mach ich das? Sind die Zuleitungen zu den Modulen lang genug um das über zwei Reihen zu verteilen? Ein tiefer Feldverteiler kommt aus Platzgründen leider nicht in Frage - das Ding muss Aufputz hinter die Türe der Abstellkammer und da zählt jeder Milimeter.....
Gleiches gilt auch für die restlichen Schaltausgänge, ich hatte hier immer einen R8H und einen Tastumsetzer/Binäreingang zusammen mit einem SH oder HU geplant - laut Waschzettel sollte das ja "logisch" kein Problem sein, aber das sind dann mal fix 18,5 TEs.
Oli
#2 RE: Bestückung Unterverteiler / Aufteilung Busmodule
Verfasst: Sa 20. Okt 2012, 09:57
von LuckyLPA
Moin.
Alle Kabel P/T/I sind lang genug für "normale" Verteiler. Du kannst sie also auf 2 Reihen aufteilen.
mfg Carsten.
PS : es gibt in den Beiträgen diverse Bilder, wo das zu sehen ist
#3 RE: Bestückung Unterverteiler / Aufteilung Busmodule
Verfasst: Sa 20. Okt 2012, 10:49
von Uwe
... und die meisten Verteiler lassen sich seitlich auch noch weiter ausbrechen. So sind mind. 13 (bei einigen Herstellern auch 14) TE pro Reihe möglich.
Die Aussage "Flachbandkabel lang genug" gilt übrigens nicht für ältere Module (für diejenigen, die mal was aus der Bucht abfischen). Man hat sie 'in den Jahren' optimal angepasst. Früher waren sie zu kurz für einen solchen 'flexiblen Einbau'.
Grüße, Uwe - der die 6
,5 TE der Rxx immer noch als "döselig" empfindet
#4 RE: Bestückung Unterverteiler / Aufteilung Busmodule
Verfasst: Sa 20. Okt 2012, 13:56
von oliwel
ausbrechen hatte ich mir auch schon überlegt aber Kollege meinte dazu, dass dann die Zulassung erlischt und man sich Ärger einhandeln kann. Abgesehen davon sind auch 14 noch kenie 14.5
#5 RE: Bestückung Unterverteiler / Aufteilung Busmodule
Verfasst: Sa 20. Okt 2012, 14:04
von Thomas
Man kann auch die T/I/P Port Kabel selber machen,
dann kann man ein Modul auch etwas weiter absetzen.
MM-Stecker und Flachbandkabel gibt es bei Reichelt.
gruss thomas
#6 RE: Bestückung Unterverteiler / Aufteilung Busmodule
Verfasst: Sa 20. Okt 2012, 20:59
von LuckyLPA
ausbrechen hatte ich mir auch schon überlegt aber Kollege meinte dazu, dass dann die Zulassung erlischt und man sich Ärger einhandeln kann.
Da würde mich der Grund interessieren, da die ja von den Herstellern so ausgeliefert werden. Das wäre ja so, als dürfte ich die vorgestanzten Löcher der Abzweigdose nicht nutzen...
mfg Carsten, den solche Aussagen immer wieder interessant findet ...
#7 RE: Bestückung Unterverteiler / Aufteilung Busmodule
Verfasst: So 21. Okt 2012, 10:07
von oliwel
Hi Carsten,
wenn das Sollbruchstellen sind dann ist das wohl was anderes - ich hab dazu aber noch nie was gelesen bei den Schränken. Naja egal, ich hoffe mal der vom Bauträger bestellte Elektriker kann das, jedenfalls bietet er auf seiner Webseite KNX an, so anders ist das von der Grundidee ja auch net.
Oli
#8 RE: Bestückung Unterverteiler / Aufteilung Busmodule
Verfasst: So 21. Okt 2012, 17:26
von Ram-Brand
Also bei Kleinverteilern von z.B. Hager ist das möglich. Normal 12 TE + 2 durch herausbrechen.
#9 RE: Bestückung Unterverteiler / Aufteilung Busmodule
Verfasst: Di 23. Okt 2012, 10:00
von Sven
ausbrechen hatte ich mir auch schon überlegt aber Kollege meinte dazu, dass dann die Zulassung erlischt und man sich Ärger einhandeln kann.
Davon weiss ich aber nix, dass die Zulassung erlischt. Und die Jungs von Hager wissen davon auch nix. (zumindest bei Hager volta)