#1 Heizungsverkabelung

Verfasst: Do 22. Nov 2012, 09:57
von hocky
Moin,
die Wände sollen bald zu, deshalb brauche ich nochmal Eure Hilfe bzgl. Heizungssteuerung.
Wie verkabel ich am besten die Stellantriebe?
24V oder 230V - was nimmt man da?
Und Verkabelung zentral in die HV?
Fragen über Fragen...
Mein Plan besagt momentan ein 5x1,5qmm von jeder Heizung (hauptsächlich Heizkörper, vereinzelt FBH) in die HV.
Damit liege ich aber mittlerweile bei fast 100 NYMs die in der HV ankommen :scared: - das würde ich gerne etwas reduzieren wenn sinnvoll und möglich.
Merci+Gruß, Hocky

#2 RE: Heizungsverkabelung

Verfasst: Do 22. Nov 2012, 12:10
von Uwe
Moin Thorsten,
230V - ist preiswerter. Da gibt es auch in der Bucht oftmals Angebote mit denen die schon recht günstigen AVN nicht mit kommen.
1 Draht reicht - gerne genommen wird da auch der "überflüssige" 5. Draht bei den Rollo-Kabeln - dann ist das Zuleitungskabel zum HK i.d.R. nur '2m senkrecht'.
Auch Rollos kannst du ggf. unterwegs zusammenfassen - die Anzahl der Schaltdräte in der HV wird sich damit allerdings nicht verändern.
Für mich sind > 100 Leitungen völlig normale Größenordnungen. Bei einer konventionellen Installation wäre dabei auch keine zur Automation notwendige Sensorik(leitungen) notwendig. Dadurch ist das dann etwas weniger "Aufwand".

Grüße, Uwe

#3 RE: Heizungsverkabelung

Verfasst: Do 22. Nov 2012, 20:18
von hocky
Moin Uwe,
ah ok - d.h. bei den Stellantrieben ist man nicht auf LCN festgelegt?
Das mit den 100 Kabeln macht mir nur Sorgen weil ich so am grünen Tisch schon auf diese Anzahl komme und wir haben noch nicht mal im Detail gesprochen. Ich fürchte bei unserer Session am Sa. wird das nicht unbedingt weniger... :rolleyes:
Und bei einem Umbau müssen die Kabel ja auch irgendwie zur HV kommen...
Und bei den Rollos bin ich IMHO sogar schon recht sparsam unterwegs weil ich nicht den Anspruch habe alle separat steuern können zu müssen.
VG, Hocky

#4 RE: Heizungsverkabelung

Verfasst: Fr 23. Nov 2012, 01:10
von Uwe
Schau mal - ein Bild von (irgend)einer Baustelle.
Was da rein kommt sind etwa 80 Leitungen - ein "ganz normales EFH" ;)

[img]1[/img]

Grüße, Uwe

#5 RE: Heizungsverkabelung

Verfasst: Fr 23. Nov 2012, 06:30
von Thunderbolt
Morgen Hocky,

auch ich kann Dich beruhigen bzgl. der Anzahl der Leitungen. ;)
Habe gerade mal gezählt was bei mir in der Hauptverteilung ankommt (hatte ich bisher noch nicht gemacht...). Sind 94 Leitungen. Und dabei sind einige 10- und 7adrige dabei. Dies hat sich insbesondere für FBH Verteiler, Rolläden/Jalousien und in Ausnahmefällen auch für Beleuchtung als die günstigste Variante erwiesen.

Grüße, Jochen

#6 RE: Heizungsverkabelung

Verfasst: Fr 23. Nov 2012, 20:57
von hocky
Ja super - was mich beruhigen würde wäre eher sowas "nee, da machste was falsch, das dürften höchstens 50 sein" :rolleyes:
Bei einem Neubau kann man das alles einplanen, aber hier muss ich mir halt überlegen wo die ganzen Kabel lang sollen. Im Moment ziehe ich einen Großteil über das DG weil ich da schön in die Abseite kann, dafür muss ich dann mit dem ganzen Wust durch zwei Decken in den Keller.
Aber kriegen wir alles hin :thumbup:
Die Idee mit dem Mehradrigen Kabel ist gut. Da kann ich auf dem Weg einiges zus.fassen, denke ich.
VG, Hocky

#7 RE: Heizungsverkabelung

Verfasst: Fr 23. Nov 2012, 22:21
von Chris
Hallo Uwe,

Sind das die Hager Automaten aus Oesterreich oder wie schaltet ihr hier die Datenader weg?

#8 RE: Heizungsverkabelung

Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 00:24
von Uwe
Och - ich weiß gar nicht mehr wirklich aus welcher Anlage das Bild stammt. Ab und an wurden die Hilfskontakte auch mal gespart :blush:

Grüße, Uwe - der mittlerweile auch (reichlich) Anlagen anderer Installateure ohne Hilfskontakte kennt (keine Vorschrift fordert die)