#1 Auch nochmal Fensterkontakte
Verfasst: Fr 30. Nov 2012, 12:48
von hocky
Moin,
Die Bestellung der ersten Fenster steht an. Im Forum hab ich gelernt dass die Roto MVS Kontakte ok sind, die kennt mein Fensterbauer auch und will sie anbieten. Ich werde aber so ganz aus dem Datenblatt nicht schlau. Ich möchte sowohl den Verschluss, als auch die eigentlich öffnung gemeldet bekommen. Im Roto Datenblatt steht da auch was von " kombinierter öffnungs- und Verschlussüberwachung".
Ich verstehe aber nicht was ich dafür brauche. Ist das beides über einen Kontakt abgedeckt, oder braucht man da zwei? In dem Kabel sind ja scheinbar 4 Adern, das ist für mich ein Hinweis dass das mit einem gehen sollte, das Ding hat aber ja nur einen Magneten, wie soll das gehen?
Kann mich da mal jemand aufklaeren?
Merci+Gruss,
Hocky
#2 RE: Auch nochmal Fensterkontakte
Verfasst: Fr 30. Nov 2012, 13:57
von Uwe
Moin Thorsten,
1x Sabotage, 1x Reed-Kontakt = 4 Drähte
Der MVS erkennt auch schon den geöffneten Griff - mehr braucht man(n) eigentlich nicht.
Wenn da eine weitere Unterscheidung gewollt/gewünscht ist, muss ein zweiter Kontakt in das Fenster. Da würde dann aber auch ein "preiswerter" EB-Kontakt ausreichen (der die Griffstellung nicht erkennen kann).
Grüße, Uwe - der heute mal versucht als Aufklärer zu arbeiten
#3 RE: Auch nochmal Fensterkontakte
Verfasst: Fr 30. Nov 2012, 16:19
von pal
Hallo,
hierzu mische ich mich auch noch mal ein
Um welches Kontaktelement geht es überhaupt? Der MVS-B sollte doch für ein EFH ausreichend sein? Ich sehe noch nicht ganz den Vorteil des MVS-C.
So richtig übersichtlich ist das Datenblatt ja auch nicht... Will man die Kontakte wirklich ein Reihe schalten? Naja, ich will doch wissen welches der Fenster offen ist und nicht das irgendein Fenster geöffnet ist. Also wohl doch eher als Sternverkabelung...
Ok, der Abschlusswiderstand dient Sabotagezwecken.
mfg pal - der heute hoffentlich wieder von Uwe aufgeklärt wird
#4 RE: Auch nochmal Fensterkontakte
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 00:23
von Uwe
Oh, der Aufklärer muss noch ran ...
Sabotage würde ich 'über alles' in Reihe schalten. Die restlichen Kontakte sollten einen gemeinsamen Anschluß haben und je einen 'Schaltkontakt' auf das Bxx bekommen.
Bei Räumen mit vielen kleinen 'Butzenfenstern' haben wir die auch schon mal in Reihe geschaltet.
Die Reihenschaltung sollte idealerweise aber auf einer zentralen Klemmleiste stattfinden - also alle Drähte/Kontakte einzeln erfassen und zum Verteiler führen.
Grüße, Uwe
#5 RE: Auch nochmal Fensterkontakte
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 09:11
von pal
Ja der Aufklärer
Also doch zunächst als Sternverkabelung von der Verteilung. Dann jeden Kontakt einzeln abfragen und alle noch mal in einer Reiehnschaltung zusammenfassen und ebenfalls abfragen.
Der MVS-B sollte doch für ein EFH ausreichen, oder?
mfg pal - der Uwe für die Aufklärung dankt
#6 RE: Auch nochmal Fensterkontakte
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 14:23
von Uwe
Fast, Pascal - Stern zur Verteilung, dort entsprechend verdrahten. Das dann abfragen - Summen lassen sich im LCN auch wieder bilden.
Der MVS-B sollte reichen, ja
Grüße, Uwe
#7 RE: Auch nochmal Fensterkontakte
Verfasst: Di 4. Dez 2012, 07:30
von pal
Sag ich doch
Danke Uwe...
#8 RE: Auch nochmal Fensterkontakte
Verfasst: Mi 5. Dez 2012, 23:17
von hocky
Moin,
als Threadstarter danke ich auch nochmal für die Aufklärung
P.S. Freitag ist der Maler mit dem ersten Zimmer durch und dann kann ich endlich mal final die erste Schaltstelle anbauen