#1 Heizkreisregler

Beitragvon mr_claus » Mo 11. Feb 2013, 20:01

Ich habe mal eine Frage zu den Reglern, ich habe eine Raumtemperatur von 24°C und der Regler ist auf 21° eingestellt, der Proportionalbereich auf 2°C (Kennlinie Heizen). In regelmäßigen Abständen öffnet das Relay für einige Sekunden um danach wieder zu schließen, warum ist das so? Eigentlich sollte der Regler doch zu bleiben?

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: Heizkreisregler

Beitragvon LuckyLPA » Mo 11. Feb 2013, 21:41

Moin.

Wie kommt der Wert ins Modul? (TS oder AD2) Eigentlich sollte das Relais bei deinen Werten aus bleiben...

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
mr_claus
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 477
Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
Danksagung erhalten: 4 Mal

#3 RE: Heizkreisregler

Beitragvon mr_claus » Mo 11. Feb 2013, 21:42

Über TS, die liefern auch die Werte richtig ab, jedenfalls wenn ich im Monitor kucke.


Themenersteller
mr_claus
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 477
Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
Danksagung erhalten: 4 Mal

#4 RE: Heizkreisregler

Beitragvon mr_claus » Di 12. Feb 2013, 08:58

Das hat sich geklärt, durch eine Dummheit meinerseits haben sich die Heizkreisregler immer wieder eingeschaltet. :blush:

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#5 RE: Heizkreisregler

Beitragvon LuckyLPA » Di 12. Feb 2013, 18:33

Moin.

Was war denn die "Dummheit", damit nicht jemand Anderes auch darüber stolpert?

mfg Carsten.

PS : Dumm ist nur der Microcomputer, da er nur das tut, was man ihm sagt...
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
mr_claus
Fleißiges Mitglied
Fleißiges Mitglied
Beiträge: 477
Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
Danksagung erhalten: 4 Mal

#6 RE: Heizkreisregler

Beitragvon mr_claus » Mi 13. Feb 2013, 11:10

Ich hatte ein altes Script zur Abfrage des Domiq Base verwendet und dabei irrtümlich bei jeder SNMP Abfrage die Regler eingeschaltet, die liefen dann für kurze Zeit und gingen dann aufgrund des TS wieder aus. Das hat aber ausgereicht um die Räume zur Sauna zu machen :)

Kurzum, das Script hatte einen Fehler aus der Anfangszeit der noch nicht behoben war.