#1 Auslesen vom System

Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 22:46
von Rheingauner
Hallo zusammen,

gibt es einen Unterschied ob ich das System neu auslese oder schon eine Datei im LCN geladen habe?
Zwei Unterschiede sind mir aufgefallen!!

Zeitdauer
Das neue Auslesen dauert ca. 8-10 mal länger als wenn das Programm (alte Programmierung geladen) nur nach Änderungen sucht.

FI´s
Beim neuen auslesen fallen öfters mal die FI´s. Hängt das mit der "erhöhten" Datenlast zusammen?

So, guds Nächtle ;)
Gruß Rheingauner

#2 RE: Auslesen vom System

Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 23:06
von Thomas.Einzel
Rheingauner hat geschrieben:FI´s
Beim neuen auslesen fallen öfters mal die FI´s. Hängt das mit der "erhöhten" Datenlast zusammen?

Schau mal eher nach dem Anschluss deines Kopplers. Es reicht wenn der N zum falschen FI/RCD oder die D-Ader am FI/RCD vorbei geht: Klick.

"Die D-Ader ist wie ein Außenleiter zu behandeln".

Thomas

#3 RE: Auslesen vom System

Verfasst: Mo 18. Feb 2013, 23:16
von Beleuchtfix
Mit der erhöhten Datenlast stimmt aber, dadurch kommen auch höhere Ströme zusammen. Du musst definitiv etwas an der Verkabelung anpassen.

Viel Erfolg
Florian

#4 RE: Auslesen vom System

Verfasst: Di 19. Feb 2013, 15:48
von stt66
Hallo.

Da dürfte der Datendraht irgend wo am Fi vorbeigeschleust worden sein oder wie schon geschrieben, ein falscher N.

gibt es einen Unterschied ob ich das System neu auslese oder schon eine Datei im LCN geladen habe?


Bei neuen Auslesen fehlen Beschriftungen, wie z.B. die Gruppenbeschriftung.
Was noch alles fehlt, würde mich auch Interessieren.

lg. Thomas "stt66"

#5 RE: Auslesen vom System

Verfasst: Fr 22. Feb 2013, 12:27
von LuckyLPA
Moin.

Die Datenader lass ich mal so stehen ...

Beim Neuauslesen werden die Module KOMPLETT ausgelesen. Beim Lesen mit Projektdatei schaut die Pro nur aufs Änderungsdatum und Uhrzeit und vergleicht eine Checksumme, fertig. Geht natürlich schneller, aber es können sich auch fehler einschleichen.

mfg Carsten