Ausgang 3 auf SH
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 477
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Ausgang 3 auf SH
Kann man den Ausgang 3 dazu verwenden um einen 1-10V Eingang eines Netzteils anzusteuern? Der ist ja nicht nach aussen geführt, wozu hat das SH denn dann überhaupt diesen Ausgang?
#2 RE: Ausgang 3 auf SH
Moin.
Der Ausgang ist nur virtuell da. Wie auch z.B. am SHS alle 3.
Ich nutze ihn z.B. als Merker für die Heizung. 100% bedeutet Raum heizen und 0% Raum absenken. Oder auch als Merker für Aussenlichtwerte. Dafür eignen sich dann auch die Virtuellen Relais aller UPx-Module.
Gerade diese "virtuellen Schalter" machen das LCN-System ja so flexibel, im Gegensatz zu anderen Systemen.
mfg Carsten
Der Ausgang ist nur virtuell da. Wie auch z.B. am SHS alle 3.
Ich nutze ihn z.B. als Merker für die Heizung. 100% bedeutet Raum heizen und 0% Raum absenken. Oder auch als Merker für Aussenlichtwerte. Dafür eignen sich dann auch die Virtuellen Relais aller UPx-Module.
Gerade diese "virtuellen Schalter" machen das LCN-System ja so flexibel, im Gegensatz zu anderen Systemen.
mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1384
- Registriert: So 8. Jul 2012, 00:59
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#3 RE: Ausgang 3 auf SH
Fragende Antwort an die Profis: Am UPP kann man das R1U an den dritten Ausganeg klemmen, geht das evtl. auch am SH?
Oli
Oli
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 477
- Registriert: Do 29. Dez 2011, 21:47
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 RE: Ausgang 3 auf SH
Gut, dann fliegt das SHS/SH raus und dafür kommt eben ein HU rein, dann sollte sich das erledigt haben.
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1885
- Registriert: Do 11. Jun 2009, 00:21
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#5 RE: Ausgang 3 auf SH
@ Oli: Das R1U hängt nicht am dritten Ausgang. Dashatte ich damals auch gedacht, bin dan aber eines besseren belehrt worden.
[note]Das LCN-R1U ist mit einem potentialfreien Wechsler bestückt, der über das Relais-
Kommando gesteuert wird: Kontakt 1.[/note]
Das R1U belegt also das erste, in dem Fall nicht mehr, virtuelle Relais.
Das Hu hat dann alle 3 Ausgänge raus geführt. 2 für Leistung (500W pro Kanal) und einen für 0-10V oder Dali oder DSI.
Was allerdings die neue Generation von Modulen mit sich bringt weiß noch keiner so richtig (oder????) da soll es 4 Ausgänge geben. Wie dann allerdings raus geführt werden kann ich nicht sagen.
Mit dem Hu sind allerdings über dali noch mehr einzelne Leuchten schalt/dimmbar. Da solltest du mal im Forum suchen oder auf weitere Antworten hier warten.
Siebo
[note]Das LCN-R1U ist mit einem potentialfreien Wechsler bestückt, der über das Relais-
Kommando gesteuert wird: Kontakt 1.[/note]
Das R1U belegt also das erste, in dem Fall nicht mehr, virtuelle Relais.
Das Hu hat dann alle 3 Ausgänge raus geführt. 2 für Leistung (500W pro Kanal) und einen für 0-10V oder Dali oder DSI.
Was allerdings die neue Generation von Modulen mit sich bringt weiß noch keiner so richtig (oder????) da soll es 4 Ausgänge geben. Wie dann allerdings raus geführt werden kann ich nicht sagen.
Mit dem Hu sind allerdings über dali noch mehr einzelne Leuchten schalt/dimmbar. Da solltest du mal im Forum suchen oder auf weitere Antworten hier warten.
Siebo
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#6 RE: Ausgang 3 auf SH
und einen für 0-10V oder Dali oder DSI.
Das stimmt so nicht ganz. Bei DALI und DSI sind (je nach Konfiguration) alle Ausgänge (auch die 230V) damit belegt.
Bei DALI wird mit dem neuen 4. Ausgang (ebenfalls nur virtuell) mit entsprechenden EVG endlich auch RGBW direkt über LCN-Lichtszenen steuerbar.
Bei 0-10V werden die ersten beiden 230V-Ausgänge den 0-10V als Schalter zugeordnet, damit lässt sich dann auch die Versorgungsspannung von EVG's abschalten.
Für UP-Module gibt es das AO1R (für 0-10V) oder das DDR (für DALI).
Nach meinen Informationen geht das R1U nur an UPx - an SHxx ist das R2H bei Platzmangel die bessere Wahl.
Grüße, Uwe