Seite 1 von 2

#1 FI Schalter Problem mit LCN-PC

Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 16:39
von smarthom
Hallo,

ich habe bereits viele Beiträge zum Thema FI-Schutzschalter gelesen, sie helfen mir aber alle nicht weiter.

Zum Problem:

Ich habe für die obere und untere Etage jeweils einen FI-Schalter für die Beleuchtung und einen für die Steckdosen.
Somit pro Etage 2 Stück, alle sind 4 polig.
Meine Datenader geht zuerst durch die beiden FIs für die Beleuchtung und verläuft dann im jeweiligen FI-Bereich weiter.
Die beiden FIs für die Steckdosen sind uninteressant, da keine Datenader benötigt wird.

Somit ist es aufgebaut wie im Wiki beschrieben.

Sobald ich mit LCN-PRO die Module auslesen will fliegt immer der FI raus an dem das LCN-PC hängt.
Egal ob an einem der beiden Beleuchtungs-FIs (durchgeschliffene Datenader) oder ob ich es an
einem FI für die Steckdosen hängt (ohne Datenader).

Habe ich jetzt noch einen anderen Fehler drin?
Bzw. wo muss ich das LCN-PC anschließen?

Gruß
Maik

#2 RE: FI Schalter Problem mit LCN-PC

Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 17:22
von Uwe
Hallo Maik,
das PC-Modul muss mit L,N,D an einem FI/RCD angeschlossen sein (wie ein LCN-Modul).
Wenn der FI fliegt, kommt N und/oder D wo anders her.
Das PC an einen Steckdosen-FI anzuschliessen wird also sicher nicht gehen.

Grüße, Uwe - bei dem die FI nicht mehr fliegen können (die Flügel wurden gestutzt), statt dessen haben sie jetzt "Auslo(e)sungen" :lol:

#3 RE: FI Schalter Problem mit LCN-PC

Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 19:36
von smarthom
Hallo Uwe,

das war leider nicht der Grund.
Wie gesagt habe ich 2 Beleuchtungs FI-Kreise.
Einer für die Beleuchtung im OG und einer für die Beleuchtung im EG.

Schließe ich das PC-Modul am EG FI an und lese über LCN-PRO die Module aus, löst auch der EG FI aus.
Schließe ich es am OG FI an, löst der OG FI aus.

Wenn jedoch alles an einem FI angeschlossenen ist, egal welcher, dann ist alles okay und ich kann die Module der jeweiligen Etage auslesen.
Das hilft mir ja aber leider nicht weiter, ich will ja schließlich beide Etagen miteinander verbinden.

Mein Elektriker weiß leider auch nicht weiter, da er sich das noch nicht erklären kann.

Gruß Maik

#4 RE: FI Schalter Problem mit LCN-PC

Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 20:04
von stt66
Hallo Maik.
Hast du deine FI's mit L1, L2, N und D beschalten?
Wenn ja, sind alle Richtungen gleich? z.B. Speisung oben rein, unten raus -> und das auch bei der Datenader?

lg. Thomas

#5 RE: FI Schalter Problem mit LCN-PC

Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 20:07
von Uwe
Hallo Maik,
stimmt die 'Richtung' (Ein-/Ausgang) der Datenader mit N und L überein?
Zwischen den FI darf es nur eine Verbindung geben, die Module (samt PC) dürfen nur hinter den FI sein.

Der "zweite" Draht zur Datenübertargung ist der N. Wenn da (vor allem beim auslesen) etwas 'nebenbei' geht, löst er aus (was völlig richtig ist).

Grüße, Uwe

#6 RE: FI Schalter Problem mit LCN-PC

Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 20:24
von smarthom
@Thomas:
Ja so ist es.
L3 habe ich durch D ersetzt und die Richtung ist ebenfalls die gleiche.

@Uwe:
Die Richtung stimmt überein.
Was bedeutet die Module dürfen nur hinter den FIs sein?
Bei mir geht alles vom LCN-PC aus. Da startet die Datenader.
Vom LCN-PC geht jeweils eine Datenleitung in die FIs und von dort zu den jeweils zum FI zugehörigen Modulen.
L und N für das LCN-PC ist natürlich nach dem FI angeschlossen.

Gruß Maik

#7 RE: FI Schalter Problem mit LCN-PC

Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 20:53
von Uwe
Bei mir geht alles vom LCN-PC aus. Da startet die Datenader.
Vom LCN-PC geht jeweils eine Datenleitung in die FIs und von dort zu den jeweils zum FI zugehörigen Modulen.
L und N für das LCN-PC ist natürlich nach dem FI angeschlossen.


Na, da haben wir es doch ...
Verbinde doch einfach die FI nur mit einer Datenader und schliess das PC auch wie L und N mit der D-Ader hinter dem FI an. Dann wird es gehen.

Das PC-Modul ist kein Ausgangspunkt für die D-Ader ...

Grüße, Uwe

#8 RE: FI Schalter Problem mit LCN-PC

Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 21:21
von stt66
Hallo.

Müsste wirklich so sein, wie es Uwe sagt (schrieb)

Hier noch ein Schema, Geräte wie LCN-PC, UPP, SH werden immer oben angeschlossen.

Dann müsste es gehen!

[img]1[/img]

lg. Thomas "stt66"

#9 RE: FI Schalter Problem mit LCN-PC

Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 22:35
von pixelfreak2005
mach doch mal ne Skitze wie die Verdrahtung in deiner UV ist. Ein Fehlerstrom entsteht sehr schnell zumal du zwei FI´s in eine UV hängst und die warscheinlich noch schnelle und sensibler reagieren als alle anderen

Ronny

#10 RE: FI Schalter Problem mit LCN-PC

Verfasst: So 28. Apr 2013, 00:10
von smarthom
Hallo,

Uwe hatte recht, es lag daran, dass das LCN-PC vor dem FI eingebunden war.
Ich habs jetzt nach Uwe's Beschreibung und Thomas seiner Skizze angeklemmt und alles funktioniert perfekt.

Vielen Dank an Alle, da wäre ich selber nicht drauf gekommen :thumbup:

Gruß Maik