Seite 1 von 1
#1 Stromzähler
Verfasst: Fr 3. Mai 2013, 13:35
von mr_claus
Ich bin auch der Suche nach Stromzählern als Hutschienenmodul, Größe einer Sicherung mit denen ich einzelne Phasen messen und per Modbus an das Base schicken kann. Auch jegliche andere Form der Abrufbarkeit wäre mir recht, hat jemand einen Tipp?
#2 RE: Stromzähler
Verfasst: Fr 3. Mai 2013, 14:06
von Uwe
So was, Claus?
Soll ich mal (am Montag) beim GH anfragen?
Grüße, Uwe
#3 RE: Stromzähler
Verfasst: Fr 3. Mai 2013, 14:13
von mr_claus
Genau, sieht gut aus, kostet natürlich ne Stange Geld, pro Sicherung brauch ich das nicht
Frag bitte mal an, und falls Euch eine Alternative einfällt die kostengünstiger ist nehm ich die auch gerne.
#4 RE: Stromzähler
Verfasst: Fr 3. Mai 2013, 14:40
von Uwe
Anfrage ist raus, Claus
Ich erwarte nur vor Montag keine Antwort mehr ...
Grüße, Uwe
#5 RE: Stromzähler
Verfasst: Sa 4. Mai 2013, 00:52
von mr_claus
Danke Uwe, ich harre der Dinge
#6 RE: Stromzähler
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 08:54
von mr_claus
Hast Du da schon etwas Uwe?
#7 RE: Stromzähler
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 13:38
von mr_claus
Kennst jemand dieses Produkt?
http://www.elektroladen24.eu/artikeldet.php?proid=551Oder hat schon Produkte von B+G E-tech verwendet?
#8 RE: Stromzähler
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 17:17
von norden
Moin,
ich habe das EM 24 von Gavazzi in Verbindung mit DOMIQ im Einsatz.
Funktioniert einwandfrei
und dieses Teil wird von DOMIQ empfohlen:
http://www.sbc-support.com/de/produkt-index/axx-energiezaehler/axx3-3-ph-modbus.htmlGruß
Dieter
#9 RE: Stromzähler
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 17:32
von mr_claus
Das ist vermutlich nicht galvanisch getrennt zwischen den Phasen, d.h. ich kann es nicht hinter unterschiedlichen FI's verwenden? Zudem unterscheiden sich die Preise dieser zwei Produkte recht deutlich und das macht mich mißtrauisch ob das günstige was gescheites ist oder nicht.