Seite 1 von 1

#1 Eigenleben

Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 08:53
von mr_claus
Bei mir entwickelt LCN teilweise ein Eigenleben, ich kann es mir aber noch nicht erklären, es gibt 2 Ausgänge von UPP's die manchmal von selbst angehen, ich konnte bislang noch keine Regelmäßigkeit erkennen, ich hab einmal den Vorgang im Bus-Monitor beobachten können, es sieht so aus als wäre der Ausgang einfach angeschaltet worden, allerdings ohne dass es einen Auslöser gegeben hat. Ich lasse den Monitor jetzt mal laufen und hoffe, dass es wieder passiert und ich die Stelle finde, dann reiche ich das nach.

Ich habe die Heizkreisregler überprüft, ich habe die Raffstores überprüft, aber bei all diesen Dingen sollte bei falsche Programmierung der Ausgang regelmäßig angehen und nicht sporadisch, hat jemand eine Idee wo das herkommen könnte?

#2 RE: Eigenleben

Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 08:57
von Lutz
Moin,

kann man etwas in der Pro im Funktionsplan erkennen? Wo was geschaltet wird.
Habe auch ab und an mal eine Fehlerstelle(Programmierung) die ich mal zum testen hatte und nicht wierder löschte.

LG Lutz

#3 RE: Eigenleben

Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:01
von mr_claus
Ich schau es mir nochmal gründlich an, kann man ja nicht oft genug machen.

#4 RE: Eigenleben

Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:09
von Bert
Hallo,

hast du gedimmte Ausgänge am upp ohne Filter?

Bei 10 Jahre alten Modulen (Projekten) gab das keine Probleme (da fast nur Hochvolt-Halogen und Glühlampen gedimmt).
Bei neueren Anlagen (seit ca. 4 Jahren) gedimmte upp´s nur noch mit Filter!!
Die elektronischen NV-Trafos und LED´s sind unberechenbar!
Da haben wir schon viel Lehrgeld bezahlt.

Bert

#5 RE: Eigenleben

Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:55
von mr_claus
Im ganzen Haus sind Filter mit verbaut, alles Ausgänge sind gedimmt, überall die gleichen NV Trafos und Leuchtmittel, es tritt aber nur an diesen zwei Ausgängen auf, ich werde evtl. auch nochmal eines der UPP tauschen, nur zur Sicherheit.

#6 RE: Eigenleben

Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 10:31
von Uwe
Den Fehler vor dem Bildschirm kann ich auch - eine Aufzeichnung zeigt das meistens.
Wenn da nichts sichtbar wird Modul löschen und neu programmieren - von Hand, um den Fehler vor dem Schirm zu prüfen.
Wenn ... dann ... Modul tauschen.

Grüße, Uwe - der die "Geister" auch nicht immer zu fassen bekommt (aber vertreiben lassen sie sich) :lol:

#7 RE: Eigenleben

Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 17:34
von LuckyLPA
Moin.

Noch ein anderer Ansatz: Sind das Ausgänge mit Leuchten? Wenn Ja, gibt es ein Ereignis, wo du sie blinken lässt? z.B. beim klingeln an der Tür...

mfg Carsten

#8 RE: Eigenleben

Verfasst: Di 21. Mai 2013, 08:40
von mr_claus
Jetzt musste ich doch eine Zeit warten um das Log liefern zu können.

Code: Alles auswählen

08:34:00:495 - M101    Var2/R1Var: 1242

08:34:13:240 - M105  → M105  Ausg.2: UMschalten, Rampe: 4.00 Sek

08:34:15:277 - M076   Var2/R1Var: 1230
08:34:15:517 - M105    Ausg.2: 56.0%
08:34:15:754 - M010    Ausg.1: 0.0%
08:34:16:774 - M010    Ausg.1: 0.0%
08:34:17:422 - M105   Ausg.2: 100.0%


Das sieht total eigenartig aus, da gab es kein Kommando von einem anderen Modul, ich hoffte da etwas mehr sehen zu können, naja, jetzt werden die Module erstmal platt gemacht.