Seite 1 von 1
#1 Dachflächenfenster Fa. Roto 24V
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 14:05
von riegerrobsi
Hallo zusammen,
haben uns nach langem hin und her für die Installation von LCN in unserem Neubau entschlossen.
Wir haben unsere Dachflächenfenster komplett elektrisch ausführen lassen (Rollo/Fenster öffnen/schließen).
Die Rollo Steuerung ist 230V (also ohne Probleme über LCN zu steuern), die Fenster öffnen/schließen Funktion
ist allerdings auf 24V ausgelegt, welches Modul/Aktor benötige ich, um diese Funktion ebenfalls über LCN abfeiern zu können?
Viele Grüße
Robert
#2 RE: Dachflächenfenster Fa. Roto 24V
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 15:42
von Uwe
Moin Robert - herzlich Willkommen
Welche Technik von Roto hast du da? Ein Steuerungskästchen in der Fensterlaibung?
Die Roto-Steuerung kannst du direkt (mit Schuko-Stecker) anschliessen und dann mit potenzialfreien Kontakten eines R8H schalten (24V über CAT3-Leitung).
Sollte das nur der 24V-Motor sein,benötigst du für jeden Motor ein NH24 und die Ansteuerung über R4M2H oder R8H.
Grüße, Uwe
#3 RE: Dachflächenfenster Fa. Roto 24V
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 09:20
von riegerrobsi
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine Antwort, ich war irgendwie voll drauf, dass ich eine Benachrichtigung bekomme, wenn jemand auf meine Frage antwortet,
habe jetzt mehr oder weniger zufällig reingeschaut.
Es ist das R6 Rototronic Fenster lt. dem Roto Verkäufer.
Das Rollo ist ja eh 230V aber die öffnen/schließ Funktion nicht, die läuft auf 24V. Das heißt ich benötige pro Fenster für die öffnen/schließ Funktion einen R4M2H oder R8H Aktor, oder?
#4 RE: Dachflächenfenster Fa. Roto 24V
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 13:08
von Beleuchtfix
riegerrobsi hat geschrieben:...ich war irgendwie voll drauf, dass ich eine Benachrichtigung bekomme, wenn jemand auf meine Frage antwortet,
Wir haben da momentan immer noch Schwierigkeiten mit dem Provider und können die Mails nicht automatisch versenden. Deshalb dauert es manchmal eine Weile, bis die Nachricht kommt.
Gruß
Florian
#5 RE: Dachflächenfenster Fa. Roto 24V
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 15:21
von Magickey
Hallo Robert,
Falls aus dem Fenster eine Netzleitung mit Schuko und eine 7 bzw. 8 adrige Steuerleitung kommt.
Siehe
http://www.roto-bauelemente.de/emag/Roto_Handbuch-Technik_2013_DE/#/54/Seite 54 obere rechte Bild zeigt es, statt der Taster nimmst Du Relais vom R8H
Gruss