#1 AVN am UPP mit FI?

Verfasst: Mo 23. Dez 2013, 22:04
von karow
Hallo,

habe gerade erst gelesen, dass ein FI an allen gedimmten Ausgängen eines UPPs empfohlen wird. Gilt diese Empfehlung auch, wenn an den Ausgängen des UPPs nur AVN-Heizungsregler im PPS-Modus laufen?

Danke + Gruß

Lars

#2 RE: AVN am UPP mit FI?

Verfasst: Di 24. Dez 2013, 00:06
von Uwe
Moin Lars,
PPS ist eine PulsPaketSteuerung, also schalten (wenn auch in kurzen Abständen).

Pro-Hilfe hat geschrieben:PPS (Puls-Paket-Steuerung)
Bei der symmetrischen Puls-Paket-Steuerung (Schwingungs-Paket-Steuerung oder Vielperioden-Steuerung) wird der Stromdurchgang durch den Triac während einer Zahl von ganzen Schwingungen freigegeben (gezündet) und während einer Zahl folgender ganzer Schwingungen gesperrt (nicht gezündet).
Eingestellt wird die Zyklusdauer. Die kleinste Zyklusdauer beträgt 5s und die längste 645s. Der Dimmwert legt die EIN-/AUS-Zeiten fest.
Beispiel:
Zyklusdauer = 60s
Dimmwert Ausg. 1 = 20%
Ausgang 1 ist 12s EIN geschaltet und 48s AUS geschaltet


Damit wäre dafür kein FI1 erforderlich.

Grüße, Uwe

#3 RE: AVN am UPP mit FI?

Verfasst: Di 24. Dez 2013, 21:37
von karow
Vielen Dank Uwe für Deine schnelle Antwort.

Dann hält sich mein Nachrüstungsaufwand an FIs in Grenzen bzw. mit etwas umklemmen könnte ich hoffentlich ganz darauf verzichten.

Gruß und ein frohes Fest