Seite 1 von 1

#1 Rollos in der GVS visualisieren

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 17:59
von Tiam
Hallo Zusammen,

ich hab mal wieder 2 kleine Probleme.

Problem 1:
Ich hab die Rollos wie auf dem Bild visualisiert, jetzt würde ich aber gern eine Anzeige haben ob die Rollos geschlossen oder offen sind.
Wie sollte ich da den vorgehen?

Problem 2
Bei diesem Strahler handelt es sich in Wirklichkeit um 8 Stück, die wiederum auf 2 Module verteilt sind.... Modul 28 A1 und Modul 33 A2.
Im Moment hab ich das mit einem ganz einfachen Sende Befehl schaltbar gemacht. Der Sende Befehl geht auf eine Taste eines GT12.
Leider bekomm ich so keine Anzeige ob ich sie eingeschaltet oder ausgeschaltet hab (Rückmeldung).
Was kann ich denn da tun :confused:

Ich hoffe ihr habt Geduld mit mir :-/

Siehe Anhang
[img]1[/img]
[img]2[/img]
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]

#2 RE: Rollos in der GVS visualisieren

Verfasst: Mo 20. Jan 2014, 20:23
von LuckyLPA
Moin.

1: Nicht ganz so Einfach. Du kannst nur den Zustand des Richtungsrelais auswerten (1=ZU/0=AUF). Daher die letzte Fahrtrichtung, ob es wirklich zu oder auf ist, weisst du trotzdem nicht. Es gibt die Möglichkeit, in Verbindung mit dem Netzrelais die Fahrtzeit mit zu zählen und dann den Zustand an zu geben.

2: Bilde eine Summe aus beiden Ausgängen und visualisiere dann die Summe. Du arbeitest mit "sendeTaste" ? Arbeitest du dann da mit UMschaltbefehlen? Wenn ja, schalte mal einen Ausgang EIN und den Anderen AUS. Dann löse die Taste am GT aus ... wahrscheinlich das nächste Problem...

mfg Carsten

#3 RE: Rollos in der GVS visualisieren

Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 08:37
von Sven
Das sind doch keine "Anfängerprobleme" :lol:

Das sind schon Fortgeschrittenenprobleme :)

schöne Grafiken. Gern kannst du diese auch in unserem GVS Bereich als "Muster" zeigen

#4 RE: Rollos in der GVS visualisieren

Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 17:27
von Tiam
So jetzt hab ich wohl des Rätsels Lösung:
Hinzufügen -> Relais -> Modul der Rollosteurung -> Anzeige mit Status Text -> Relai XX (Ausprobieren) -> Text Ein "Relais 1 : Ein" ist in Wirklichkeit ZU Text Aus "Relais 1 ist AUF.

Sobald das Rollo angesteuert wird wechselt der Text.

Ich bin der Meinung das reicht vollkommen als Anzeige!

[img]1[/img]

#5 RE: Rollos in der GVS visualisieren

Verfasst: Do 19. Jun 2014, 00:55
von Sven
Ich mache es über Verknüpfungen mit dem Lichtwert innen und Aussen :) Aber da sind dem Spieltrieb keine Grenzen gesetzt :lol:

Aber schade das man positionierte Rollläden nicht mit Position anzeigen kann ...