Seite 1 von 1

#1 SH+ verbale Inkontinenz

Verfasst: So 2. Nov 2014, 21:28
von Uli
Hallo zusammen,

eines (von mehreren) SH+ (mit angeschlossenem R8H) plappert ohne aufzuhören...
Das spammt den Bus zu, rot flackert am Koppler.
Blöder ist jedoch, dass ich keinen Sinn hinter den Logs erkennen kann, im Halbsekundentakt kommt:
"Ausg. 3: 0% " => kein Ausgang 3 oder 4 in Benutzung
oder
"- ? - " => keine Ahnung was das heißt
Abschalten kann ich das, indem ich "Statusmeldungen" deaktiviere, aber dadurch verliere ich den Relaisstatus, also keine/schlechte Option.

Hat da jemand eine Idee?

Dank und Grüße Uli

#2 RE: SH+ verbale Inkontinenz

Verfasst: So 2. Nov 2014, 21:41
von Beleuchtfix
Modulreset, wenn es dann immer noch plappert, dann Hotline anrufen.

Viel Erfolg
Florian

#3 RE: SH+ verbale Inkontinenz

Verfasst: So 2. Nov 2014, 21:48
von LuckyLPA
Moin.

Kannst du mal bitte einen Mitschnitt vom Bus hochladen.
1...2 Minuten reichen aus.

MfG Carsten

#4 RE: SH+ verbale Inkontinenz

Verfasst: So 2. Nov 2014, 22:05
von Uli
... das sieht insofern unspektakulär aus, dass nur dies kommt:
21:57:15:465 - M005 5A1 Steckdosen Ausg.3: 0.0%
21:57:15:875 - M005 5A1 Steckdosen Ausg.3: 0.0%
21:57:15:966 - M005 5A1 Steckdosen Ausg.3: 0.0%
21:57:16:366 - M005 5A1 Steckdosen Ausg.3: 0.0%
21:57:16:446 - M005 5A1 Steckdosen Ausg.3: 0.0%
21:57:16:857 - M005 5A1 Steckdosen Ausg.3: 0.0%
21:57:16:947 - M005 5A1 Steckdosen Ausg.3: 0.0%
21:57:17:358 - M005 5A1 Steckdosen Ausg.3: 0.0%
usw.
Gelegentlich normaler Traffic der anderen Module dazwischen.

#5 RE: SH+ verbale Inkontinenz

Verfasst: So 2. Nov 2014, 22:18
von LuckyLPA
Moin.

Den Tip von Florian hast du schon probiert? Also reset.
Welche Firmware? Ich tippe eher auf einen Loop. Was steht bei Taste D3?
die Programmierung des Moduls im Zweifel mal hochladen...

Mfg Carsten

#6 RE: SH+ verbale Inkontinenz

Verfasst: So 2. Nov 2014, 22:21
von Beleuchtfix
Ringprogrammierung klingt auch gut, schau mal im Funktionsplan was die Ausgänge alles schaltet.
Viel Erfolg
Florian

#7 RE: SH+ verbale Inkontinenz

Verfasst: So 2. Nov 2014, 22:30
von LuckyLPA
Moin Florian.

Es gibt Befehle, die stehen NICHT im Funktionsplan. Statusmeldungskommandos gehören leider teilweise dazu

Mfg Carsten

#8 RE: SH+ verbale Inkontinenz

Verfasst: So 2. Nov 2014, 22:38
von Beleuchtfix
Hi Carsten,
danke, das war mir noch nicht so richtig klar geworden. Der Funktionsplan ist aber in jedem Fall ein guter Einstieg, und ich benutze ihn immer noch viel zu selten.

Gruß
Florian

#9 RE: SH+ verbale Inkontinenz

Verfasst: Di 4. Nov 2014, 09:58
von Nils
Hallo Zusammen,
nach Rücksprache mit der Hotline machen wir da besser mal einen Vorabtausch draus ;)