Hallo zusammen,
wahrscheinlich wurde diese Thema schon des Öfteren diskutiert.
Wir haben unseren Neubau komplett mit LCN aufgebaut. Das System wurde von einer Firma eingebaut.
Jetzt habe ich das Problem, dass die neu angeschafften LED Sparlampen (12 V) nach dem Ausschalten blinken.
Die Kreise an denen die Lampen angeschlossen sind, sind dimmbar. Ich habe einiges über den Einbau von zusätzlichen Widerständen gelesen, bin mir da aber unsicher.
Kann man dieses "blinkende" Problem irgendwie lösen oder haben wir uns da mit LCN und LED Sparlampen keinen Gefallen getan.
Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar. Ich bin nämlich nicht ganz sicher ober unser Elektriker weißt, was man da machen kann....
Viele Grüße
Olaf
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Blinkende LED Leuchten nach ausschalten bei einem dimmbaren Kreis
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 394
- Registriert: Mi 9. Sep 2009, 19:14
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#2 RE: Blinkende LED Leuchten nach ausschalten bei einem dimmbaren Kreis
http://www.lcn.de/produkte.htm unter RSU schauen da steht alles dann drin!
Grüße aus Baden an den rest der Welt.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: Blinkende LED Leuchten nach ausschalten bei einem dimmbaren Kreis
Moin Olaf,
diese 'Probleme' haben andere Systeme auch. Evtl. kannst du da bei Platzproblemen auch das Grundlastelement GLE von Eltako nehmen (ist etwas kleiner als die RSU).
Als erstes würde ich aber mal versuchen den Filter (bei SH/HU ein DIP-Schalter neben der Feinsicherung, beim UPP das zusätzliche FI1) zu deaktivieren.
Sind deine LED wirklich als dimmbar (im Phasenanschnitt) deklariert? Ansonsten musst du den Ausgang auf 'Schalter 1%' umstellen - auch dann kann die Grundlast aber noch erforderlich sein.
Alternativ kann auch ein C2GH/R noch etwas bringen.
Das Problem lässt sich in jedem Fall lösen - nur die "Wahl der Waffen" ist leider von der Elektronik in und um die LED abhängig. Da ist jede etwas anders ...
Grüße, Uwe
diese 'Probleme' haben andere Systeme auch. Evtl. kannst du da bei Platzproblemen auch das Grundlastelement GLE von Eltako nehmen (ist etwas kleiner als die RSU).
Als erstes würde ich aber mal versuchen den Filter (bei SH/HU ein DIP-Schalter neben der Feinsicherung, beim UPP das zusätzliche FI1) zu deaktivieren.
Sind deine LED wirklich als dimmbar (im Phasenanschnitt) deklariert? Ansonsten musst du den Ausgang auf 'Schalter 1%' umstellen - auch dann kann die Grundlast aber noch erforderlich sein.
Alternativ kann auch ein C2GH/R noch etwas bringen.
Das Problem lässt sich in jedem Fall lösen - nur die "Wahl der Waffen" ist leider von der Elektronik in und um die LED abhängig. Da ist jede etwas anders ...