Seite 1 von 1

#1 Lüftersteuerung für Bad & Küche via LCN

Verfasst: Do 30. Apr 2015, 14:08
von Hypnofrog
Moin!

Es geht um die Lüftersteuerungen für Bäder und Küche. Ich hasse nichts mehr, als Lüfter, die man irgendwie hört. Daher wollen wir Lüfter via LCN nach Bedarf und einer eigenen Logik in der Drehzahl steuern. Nun können die LCN Module im Phasenanschnitt dimmen; viele Lüfter machen sich dann aber leider bei niedriger Drehzahl durch Brummen bemerkbar. Das isses natürlich auch nicht.
Kennt jemand Badlüfter, die man an einen Lüftungskanal in Bad und Küche anschließen könnte und die sich ohne Brummen via Phasenanschnitt regeln lassen?
Oder kennt jemand Lüfter, die sich via 0-10V steuern lassen?
Oder hat jemand eine andere Idee zu diesem Problem?

Ich habe darüber viel, viel gefunden, aber leider keine Lösung, die mir zuverlässig erscheint; eigentlich sogar mehr Fragen als Antworten.

Vielen Dank,
-Ruppert-

#2 RE: Lüftersteuerung für Bad & Küche via LCN

Verfasst: Fr 8. Mai 2015, 11:39
von Uwe
Moin Moin,
die meisten Lüfter (immer die preiswerten ohne jeden Schnickschnack=Elektronik verwenden) laufen erst ab 40% ruhig und rund.
Mein Maico-Lüfter säuselt bei 40% nur fast unhörbar. Ich habe die Kurve für den LCN-Ausgang einfach entsprechend angepasst ...

Grüße, Uwe

#3 RE: Lüftersteuerung für Bad & Küche via LCN

Verfasst: Sa 9. Mai 2015, 20:51
von Chris
Inventer geht. Auch mit Wärmerückgewinnung