Hallo LCN-PROs,
ich versuche gerade mein Sanierungs-Objekt auf LCN umzustellen/zu integrieren. Leider stosse ich auf mehr Hindernisse als ich dachte!:confused: Dann bin ich auf Euch gestossen und habe bereits einige Ideen gefunden die mich auf den "rechten" Pfad (Verständnis) brachten ;-) >>Licht am Ende des Tunnels!<< So genug philosophiert.
Ein Problem/Unverständnis: in Stichworten
Es geht um Rolladensteuerung; Eintastenbedienung Rollo 1 (R1&R2)
[table=1]
[tr][th]Info[/th] [th] TAB [/th][th] kurz[/th][th] lang[/th][th] los[/th][/tr]
[tr][td]Taste[/td][td]A1[/td][td]U---- ----[/td][td]0U-- ---[/td][td]nix[/td][/tr]
[tr][td]Reaktion auf R1 ist[/td][td]C1[/td][td]nix[/td][td]Taste zeit C2 [5s](kurz)[/td][td]Taste zeit (C) STOPP[/td][/tr]
[tr][td]Befehl löschen[/td][td]C2[/td][td]0--- ----[/td][td]nix [/td][td]nix[/td][/tr]
[/table]und das 4 mal(R3&R4;R5&..). Funktioniert jedes für sich und einzeln super! Aber..
Nun die Frage: 3 davon würde ich gerne dann blockieren, wenn die Fenstersensoren auf "offen"
stehen, bzw. nur eine Richtung (Auf) zulassen.
Wie geht das?
Gruß Thomas
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Rolladensteuerung mit Sensoren verknüpfen
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Rolladensteuerung mit Sensoren verknüpfen
Moin Thomas und herzlich Willkommen
Auch wenn ich deine "Einknopfbedienung" nicht ganz nachvollziehen kann ...
... aber für die Sperre zum Fenster reicht eine einfache Relaissperre auf das Richtungsrelais. 'Gesperrt' fährt das Rollo nur hoch ...
Grüße, Uwe
Auch wenn ich deine "Einknopfbedienung" nicht ganz nachvollziehen kann ...
... aber für die Sperre zum Fenster reicht eine einfache Relaissperre auf das Richtungsrelais. 'Gesperrt' fährt das Rollo nur hoch ...
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: Rolladensteuerung mit Sensoren verknüpfen
Servus Uwe,
danke für das Willkommen.http://www.bus-profi.de/#thumbup
Es Klappt!!!:confused: Ich hatte die Sperre schon mal versucht. Bei einem Aufruf einers Sammelbefehls von einem anderen Modul aus schien mir als ob die Sperre "abgeschaltet" wird. War wohl falsch! - Klasse und Danke.
Meine Einknopf-Funktion ist : kurz : start/stopp ; lang: umschalten auf/ab : nach 5s alles aus (Test! später 140 s).
gruß Thomas
danke für das Willkommen.http://www.bus-profi.de/#thumbup
Es Klappt!!!:confused: Ich hatte die Sperre schon mal versucht. Bei einem Aufruf einers Sammelbefehls von einem anderen Modul aus schien mir als ob die Sperre "abgeschaltet" wird. War wohl falsch! - Klasse und Danke.
Meine Einknopf-Funktion ist : kurz : start/stopp ; lang: umschalten auf/ab : nach 5s alles aus (Test! später 140 s).
gruß Thomas
-
- Dr. Forum
- Beiträge: 696
- Registriert: So 14. Okt 2012, 23:24
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#4 RE: Rolladensteuerung mit Sensoren verknüpfen
Moin,
das geht aber auch einfacher.
Bei mir:
kurz: start aktuelle Richtung; nochmal kurz: stop; nochmal kurz: Wechsel der Richtung
Das klappt eigentlich ganz gut.
VG, Hocky
das geht aber auch einfacher.
Bei mir:
kurz: start aktuelle Richtung; nochmal kurz: stop; nochmal kurz: Wechsel der Richtung
Das klappt eigentlich ganz gut.
VG, Hocky
--
Grüße, Hocky
Grüße, Hocky
#5 RE: Rolladensteuerung mit Sensoren verknüpfen
moin hocky,
hatte ich auch probiert. Aber ich wollte ein Funktion mit der ich in eine Richtung weiterfahren kann. Deshalb meine Konstruktion. Die Zeit ist nur drin um die Relais "frei" zu schalten.
Gruss Thomas
hatte ich auch probiert. Aber ich wollte ein Funktion mit der ich in eine Richtung weiterfahren kann. Deshalb meine Konstruktion. Die Zeit ist nur drin um die Relais "frei" zu schalten.
Gruss Thomas