#1 Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 10:18
von Michael66
Hallo,
ich brauche eure Hilfe. Wir haben eine Zehnder Comfoair 550 Lüftungsanlage, bei der in der Planung der Badezimmerschalter vergessen wurde - es liegt also kein Kabel vom Bad bis in den Keller um per Taster die Stoßlüftung auszulösen. So wie ich als Laie das verstehe, ist dieser Badezimmerschalter ein potentialfreier Taster, über den die Lüftung für 30 min auf höchster Stufe läuft.
Neben der Comfoair ist mein Verteilerkasten mit LCN - ich kann also ggf. Kabel ziehen lassen. Kann ich über ein LCN-Modul da was machen?
Danke für jede Rückmeldung!
Gruß
Michael
#2 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 10:54
von Uwe
Moin Michael,
natürlich geht das. Die Relais am R8H sind ja auch 'potenzialfrei' ...
Damit hast du dann auch gleich die Möglichkeit eine solche "Stoßlüftung" auch mal aus der Küche zu betätigen. Das hat sich in anderen BV durchaus schon bewährt ...
Die Zehnder lassen sich übrigens ggf. auch über ein Analogsignal 0-10V über ein LCN-HU steuern. Auch einen 3-Stufen-Schalter kann man mit LCN-Relais realisieren. Dann bestimmt LCN die Zeit der hohen Lüftungsstufe (der Badezimmerschalter ist ja in der Zehnder vorgegeben).
Außerdem macht es auch Sinn die Störmeldung des Geräts zu erfassen und zentral zu melden.
Du solltest also genügend Drähte legen
Grüße, Uwe
#3 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 12:18
von Michael66
Hallo Uwe,
danke für die schnelle Reaktion.
Der Hinweis mit dem R8H ist gut. Die Lüftungsanlage ist ja programmiert, das werde ich auch so belassen. Es geht darum, die Stoßlüftung flexibler starten zu können.
Dann kann ich das doch bestimmt auch mit dem Einschalten des Lichtes im Bad kombinieren (Licht und Lüftung auf einer GT6-Taste), oder?
Danke & Gruß
Michael
#4 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 12:55
von Uwe
Michael66 hat geschrieben:Dann kann ich das doch bestimmt auch mit dem Einschalten des Lichtes im Bad kombinieren (Licht und Lüftung auf einer GT6-Taste), oder?
Hallo Michael,
ob du das kannst, weiß ich nicht - aber
...es geht (natürlich)
Grüße, Uwe
#5 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 13:37
von Michael66
Hallo Uwe,
Touché!
Also: Dann kann ich das doch bestimmt auch mit dem Einschalten des Lichtes im Bad
kombinieren (Licht und Lüftung auf einer GT6-Taste)
lassen, oder?
Gruß
Michael
#6 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 13:40
von hocky
Moin,
gehen tut das sicher, ich weiß aber nicht ob das unbedingt sinnvoll ist.
Man braucht ja die Lüftung nun nicht immer - da fände ich es eher nervig wenn die immer angeht wenn man das Licht anmacht.
#7 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 13:53
von Michael66
Moin,
ja, sicherlich muss man das noch mal in Ruhe in Gedanken durchspielen. Man kann das ja bestimmt auch über die Tastendrucklänge regeln: kurz nur Licht, lang Licht & Lüftung.
Gruß
Michael
#8 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Verfasst: So 4. Sep 2016, 10:03
von tail
Auch Moin,
Ich habe ähnliches in meinem WC umgesetzt, allerdings mit zeitlichem Versatz.
2min nach dem Einschalten des Lichts wird die Lüftung zugeschaltet und 5min nach dem Ausschalten des Lichts wird sie wieder abgeschaltet.
In LCN ist das bei mir gelöst per sende Taste verzögert in Abhängigkeit vom Status des Lichts.
- geht das Licht an, wird sende Taste verzögert D4 in 2min (= Lüftung an) gesendet
- geht das Licht aus, wird sende Taste verzögert D5 in 5min (= Lüftung aus) gesendet
Damit sowas funktioniert muss man natürlich im Modul bei Ausgängen das Statuskommando des jeweiligen Ausgangs aktivieren (Häkchen setzen).
Ps.: Bei mir ist hierfür ein altes Modul im Einsatz mit nur 3 Ausgängen, daher kann ich problemlos die Taste D4 benutzen. In neueren Modulen mit 4 Ausgängen sollte man D4 für das Statuskommando von Ausgang 4 natürlich frei halten ;-)
#9 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Verfasst: So 4. Sep 2016, 10:07
von hocky
Setzt natürlich jeweils voraus dass man das Licht auch anmacht.
Ich würde das eher über einen BMI lösen.
#10 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Verfasst: So 4. Sep 2016, 11:13
von Uwe
Hallo Michael,
du siehst schon ... es gibt "unendlich" viele Kombinationsmöglichkeiten
Bei allem was hier vorgeschlagen wird, bestimmt aber immer LCN die Zeit der Lüftungsdauer (was ich auch für sinnvoll halte).
Deshalb solltest du vielleicht noch mal über den Anschluß des 'Badezimmerschalters' an der Zehnder nachdenken. Der hat die Zeit in der Zehnder fest vorgegeben. Nutze andere Anschlüße und steuere einfach die Lüftungsstufen. Dann kannst du die Ansteuerung viel besser an deine "Gewohnheiten" anpassen.
Am "schönsten" finde ich dabei immer noch eine Auswertung über irgendwelche Sensorik (Bewegung, Feuchte etc.), so dass quasi das Haus entscheidet. Der "Sensor" kann dabei aber durchaus auch 'nur' ein Licht in der Dusche sein.
Grüße, Uwe