#1 Desolate Rohinstallation bittet um Hilfe
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 13:26
Hallo zusammen,
ich habe mich hier angemeldet, in der Hoffnung, dass ich evtl. Hilfe finden kann.
Ich bin kein Elektriker und in Sachen LCN auch recht unbeleckt. Allerdings habe ich in den letzten Jahren viel hier und im restlichen Internet gelesen. Trotzdem würde ich mich als absoluter Laie sehen.
Nun zu meinem Problem. Wir hatten in der Bauplanung zwischen klassischer Elektroinstallation und Bus hin und her überlegt. Als wir dann ein Angebot erhielt unter dem Motto: "wir können alles vorbereiten, aber zu Anfang nur klassische Schalter, etc. anbringen. Und später schließen Sie dann die Intelligenz an." haben wir uns für LCN entschieden. Es war auch nicht sehr viel teurer als die klassische Installation. Aber das ist ja sicher nichts Neues für Euch.
Leider haben wir erst im Nachhinein erfahren, dass unser Haus erst die dritte LCN-Installation für den Handwerker war. Und auch so halte ich heute absolut garnichts mehr von diesem Betrieb. Schlecht beraten, sehr chaotisch, ... ich will garnicht weiter machen, sonst rege ich mich nur auf. Selbst die Elektriker finden nicht die korrekte Sicherung, wenn mal etwas stromlos zu schalten ist.
Auf jeden Fall haben wir heute eine "viel zu klein ausgelegte" (Worte eines Mitarbeiters) Schaltzentrale. Dadurch müssen die immer stundenlang suchen, wenn ein Fehler zu beheben ist. Was leider regelmäßig vor kommt. Heizung, Türsprechanlage sind garnicht im BUS angeschlossen. Und die PKU hängt der Elektriker immer manuell an, wenn er seinen Laptop anschließen möchte. Selbst dafür braucht er jedes Mal ne knappe Stunde, bis er die richtigen Drähte hinter der Blende gefunden hat.
Ursprünglich war unser Gedanke, dass wir in einiger Zeit (also heute) Lichter, Jalousien, etc. über Smartphone oder Tablet schalten können, bzw. bestimmte Dinge automatisieren.
Dass ich DIESER Firma keine weiteren Aufträge mehr gebe, ist klar. Was ich allerdings nicht beurteilen kann, ist, ob überhaupt jemand auf dieser Installation aufbauen kann und sich da zurecht findet? Oder kann es so einfach sein, dass man einfach eine PKU (oder mittlerweile PKE) anschließt, daran einen Raspberry Pi mit OpenHAB (oder eben IP Symcon o. ä.) hängt. Und dort dann die Steuerung vornehmen kann?
Mir ist klar, dass dort (OpenHAB, FHEM) dann noch etwas gefrickelt werden muss. Aber da hab ich schon ein paar Trockenübungen absolviert. Das sieht machbar aus. Bevor ich mir allerdings hier weiter Arbeit mache, wollte ich wissen, ob meine Gedanken in die richtige Richtung gehen? Oder ob die Installation mit dieser Firma eine totale Fehlinvestition war.
Schon mal vielen Dank für Eure Rückmeldungen! Und entschuldigt meine laienhaften Beschreibungen.
ich habe mich hier angemeldet, in der Hoffnung, dass ich evtl. Hilfe finden kann.
Ich bin kein Elektriker und in Sachen LCN auch recht unbeleckt. Allerdings habe ich in den letzten Jahren viel hier und im restlichen Internet gelesen. Trotzdem würde ich mich als absoluter Laie sehen.
Nun zu meinem Problem. Wir hatten in der Bauplanung zwischen klassischer Elektroinstallation und Bus hin und her überlegt. Als wir dann ein Angebot erhielt unter dem Motto: "wir können alles vorbereiten, aber zu Anfang nur klassische Schalter, etc. anbringen. Und später schließen Sie dann die Intelligenz an." haben wir uns für LCN entschieden. Es war auch nicht sehr viel teurer als die klassische Installation. Aber das ist ja sicher nichts Neues für Euch.
Leider haben wir erst im Nachhinein erfahren, dass unser Haus erst die dritte LCN-Installation für den Handwerker war. Und auch so halte ich heute absolut garnichts mehr von diesem Betrieb. Schlecht beraten, sehr chaotisch, ... ich will garnicht weiter machen, sonst rege ich mich nur auf. Selbst die Elektriker finden nicht die korrekte Sicherung, wenn mal etwas stromlos zu schalten ist.
Auf jeden Fall haben wir heute eine "viel zu klein ausgelegte" (Worte eines Mitarbeiters) Schaltzentrale. Dadurch müssen die immer stundenlang suchen, wenn ein Fehler zu beheben ist. Was leider regelmäßig vor kommt. Heizung, Türsprechanlage sind garnicht im BUS angeschlossen. Und die PKU hängt der Elektriker immer manuell an, wenn er seinen Laptop anschließen möchte. Selbst dafür braucht er jedes Mal ne knappe Stunde, bis er die richtigen Drähte hinter der Blende gefunden hat.
Ursprünglich war unser Gedanke, dass wir in einiger Zeit (also heute) Lichter, Jalousien, etc. über Smartphone oder Tablet schalten können, bzw. bestimmte Dinge automatisieren.
Dass ich DIESER Firma keine weiteren Aufträge mehr gebe, ist klar. Was ich allerdings nicht beurteilen kann, ist, ob überhaupt jemand auf dieser Installation aufbauen kann und sich da zurecht findet? Oder kann es so einfach sein, dass man einfach eine PKU (oder mittlerweile PKE) anschließt, daran einen Raspberry Pi mit OpenHAB (oder eben IP Symcon o. ä.) hängt. Und dort dann die Steuerung vornehmen kann?
Mir ist klar, dass dort (OpenHAB, FHEM) dann noch etwas gefrickelt werden muss. Aber da hab ich schon ein paar Trockenübungen absolviert. Das sieht machbar aus. Bevor ich mir allerdings hier weiter Arbeit mache, wollte ich wissen, ob meine Gedanken in die richtige Richtung gehen? Oder ob die Installation mit dieser Firma eine totale Fehlinvestition war.
Schon mal vielen Dank für Eure Rückmeldungen! Und entschuldigt meine laienhaften Beschreibungen.