Hallo,
welche Möglichkeiten, ausser ein frisches Modul dranzuhängen gibt es, um feststellen zu können, od die Datenader aufgelegt oder "aktiv" ist?
Kann man das messen oder anderweitig rausfinden?
Grüße
Xtof
Datenader aufgelegt
-
- ...
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
- Kontaktdaten:
#2 Re: Datenader aufgelegt
Moin Xtof,
das kannst du mit einem einfachen Multimeter auch gegen N messen. Typischerweise ist die Busspannung irgendwo bei 9-15V DC.
Grüße, Uwe
das kannst du mit einem einfachen Multimeter auch gegen N messen. Typischerweise ist die Busspannung irgendwo bei 9-15V DC.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 Re: Datenader aufgelegt
Danke Uwe,
tatsächlich waren es 0V und nachdem es richtig angeklemmt war 17V.
Grüße
Xtof, dessen Installation jährlich wächst und wächst ...
tatsächlich waren es 0V und nachdem es richtig angeklemmt war 17V.
Grüße
Xtof, dessen Installation jährlich wächst und wächst ...