Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 31. Mär 2004, 17:59
Hallo!
Ja, STV A ist das "kostbarste Software-Gut" in jedem Modul. (deswegen "schlechte" Alternative)
Natürlich kann man sich mit dem Zeitgeber auch ein Treppenhauslicht zusammen bauen, vermutlich muß dabei aber der Zähler und einige B-Tasten daran glauben, welche ebenfalls nicht in großen Mengen übrig sind ;-) und für Binärsensoren, Fernbedienungen und Schwellwerte (Zähler +Analogsensoren) sehr oft gut belegt sind.
Ein "Zeitgeber Reset" wäre i.d.T. sehr sinnvoll (wenn das ein MA der Fa. Issendorff lesen sollte)
LCN fehlt nach einer kostenakzeptablen Displaylösung (auch mit mehreren Displays je Bus) eine buskonforme Mehrkanal-Schaltuhr. Vielleicht gibt es mit dem neuen PCK (so es wirklich mal reell existieren sollte) eine Bastellösung.
Bei den STV A hoffe ich auf das neue HU, welches ebenfalls schon seit längerer Zeit (IIRC 2 Jahre) im Gespräch ist. Ich habe geplante 4 STV Timer in vager Erinnerung und hoffe, das man damit auch ganze BS4 für Positionierungen nutzen kann (liegen aktuell dazu immer zur Hälfte brach!)
Übrigens: damit Leuchten nicht ewig weiterleuchten, kann man sie auch über die Tableaufunktion überwachen und da mit einem STV A Timer nach z.B. 30min, oder 2h, oder 4h ausmachen. Weil das Treppenhauslicht kann nur bis 2400sec (40min), was bei normaler Raumbeleuchtung etwas zu kurz ist - meistens.
Thomas