Thomas hat geschrieben:und ich hätte gerne mal 5 polige RCD's
(L1-L2-L3-N + Datenader)
Ja das wäre für LCN in der Tat eine gute Lösung

Wenn man für ein oder zwei Verbraucher in einer UV (Herd etc.) mal alle drei außenleiter braucht kann man auch einfach zwei 4polige RCDs einsetzen. Der eine für die Drehstromlasten die in der Mehrheit der Fälle keine LCN Datenader brauchen (man kann ja trotzdem Kreise mit Relais schalten) und der anderer 4polige RCD für einen (oder zwei Außenleiten und dei Datenader. Also bei TN-S 6polige Zuführung L1;L2;L3;D;N;PE und an die RCDs z.B:
1) L1;L2;L3;N
2) D;L2;(frei oder L3);N (falls die Prüftaste auf dem mittleren Außenleiter liegt)
Alle LCN Module kommen an den 2. RCD + z.B. alle Lichtkreise. Das man nach den RCDs die Kreise getrennt hält (zwei Neutralleiter und den/die Außenleiter nur immer auf den jeweiligen N setze ich hier mal als alt bekannt voraus. Das sieht nur aud den ersten Blick aufewändig und kompliziert aus, ist ganz einfach und billiger als n Stück IS, und 2 RCD je UV ist IMO ohnehin fast immer ein Muß - kostet also meisten nur 2 TE mehr Platz als ganz ohne LCN (zwei 4 polige statt ein 4-poliger + ein 2-poliger).
Nicht immer aber oft eine Alternative.
Thomas