Hallo,
der BS4 hat 4 Eingänge und an ein REL kann man max. 4 Rolläden anschließen.
Wieso kann man dann nicht auch 4 Rolläden positionieren, sondern nur 2?
Im BS4 Waschzettel steht drin, das die zwei ungenutzen Ausgänge des
BS4 und die 4 Relais des REL anderweitig genutzt werden können.
Ja wieso nicht zur Positionierung wie die anderen beiden auch?
Kann mir das mal bitte jemand erklären?
Achja, und was kann man denn sonst noch mit den beiden BS4 Eingängen machen?
Mir fällt da so spontan kein weiterer Einsatzweck ein.
Gruß,
Dino
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
BS4 und Rollädenpositionierung - wieso nur 2 Kreise?
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: BS4 und Rollädenpositionierung - wieso nur 2 Kreise?
Hallo Dino,
in den Modulen sind "nur" Speicherplätze für 2 Positionierungen vorgesehen. Erkennen kannst du, aber die (Lauf)Zeiten werden nicht gespeichert.
Der Stromsensor kann z.B. die Funktion einer Maschine (z.B. Waschmaschine) oder x-beliebiger Verbraucher erkennen. So kannst du z.B. auch ein defektes Leuchtmittel (Ausgang EIN, kein Stromfluss) melden.
So spontan ... entdecke die Möglichkeiten
Uwe
in den Modulen sind "nur" Speicherplätze für 2 Positionierungen vorgesehen. Erkennen kannst du, aber die (Lauf)Zeiten werden nicht gespeichert.
Der Stromsensor kann z.B. die Funktion einer Maschine (z.B. Waschmaschine) oder x-beliebiger Verbraucher erkennen. So kannst du z.B. auch ein defektes Leuchtmittel (Ausgang EIN, kein Stromfluss) melden.
So spontan ... entdecke die Möglichkeiten
Uwe