Hello
I have several AVN LCN-connected to the analog outputs of several SH.
The outputs are configured as a dimmer and linear.
The problem is to open 100% analog outputs, or use a regulator with ts. The LCN-AVN not make any movement. The upper cylinder is immobile.
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Problem with LCN-AVN
#2 RE: Problem with LCN-AVN
Hello,
test the AVM as switch. After you switch the avn on you must wait 2minutes. After the 2minutes the valve has open. Please test and contact me.
Best regards
Chris
test the AVM as switch. After you switch the avn on you must wait 2minutes. After the 2minutes the valve has open. Please test and contact me.
Best regards
Chris
#3 RE: Problem with LCN-AVN
Hello,
at first our obligatory warm welcome to a new Bus-Profi member .
I'm not sure if you see the "first open function" and description in the blurb or in german "Waschzettel". Look at the pictures on page 4. Sorry, i didn't find an English version.
Is the valve open? Did you see the indicator extended?
If so, you've been waiting for at least 6 minutes?
at first our obligatory warm welcome to a new Bus-Profi member .
I'm not sure if you see the "first open function" and description in the blurb or in german "Waschzettel". Look at the pictures on page 4. Sorry, i didn't find an English version.
Is the valve open? Did you see the indicator extended?
If so, you've been waiting for at least 6 minutes?
#4 RE: Problem with LCN-AVN
Thanks chris and Rk.
The avn as switch, opens and closes to disconnect.
But with SH don't move, I waited more than 6 minutes and nothing happens.
The configuration dimmer-lineal is correct?
Attached image.
[img]1[/img]
The avn as switch, opens and closes to disconnect.
But with SH don't move, I waited more than 6 minutes and nothing happens.
The configuration dimmer-lineal is correct?
Attached image.
[img]1[/img]
- Dateianhänge
-
- 363971valvulas.jpg (56.22 KiB) 2018 mal betrachtet
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#5 RE: Problem with LCN-AVN
Hello - and WELCOME from me too
No - not for the AVN ...
Try it with PPS in the Output Settings
[img]1[/img]
The installation instructions are in English not available. I have several translations available (unfortunately not all modules). You need it? Send me a mail ...
Best regards
Uwe
The configuration dimmer-lineal is correct?
No - not for the AVN ...
Try it with PPS in the Output Settings
[img]1[/img]
The installation instructions are in English not available. I have several translations available (unfortunately not all modules). You need it? Send me a mail ...
Best regards
Uwe
- Dateianhänge
-
- 363981ppS.jpg (40.24 KiB) 2018 mal betrachtet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
- Administrator
- Beiträge: 5293
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
- Kontaktdaten:
#6 RE: Problem with LCN-AVN
Hi and welcome to the Bus-Profi Club
The design asks for a setup in PPS -mode. You do have to set the pps-time also, 300 seconds at the beginning is a good start.
PPS coresponds to ppc in the English language.
[img]1[/img]
Regards Florian
The design asks for a setup in PPS -mode. You do have to set the pps-time also, 300 seconds at the beginning is a good start.
PPS coresponds to ppc in the English language.
[img]1[/img]
Regards Florian
- Dateianhänge
-
- 364011Setup1.jpg (71.11 KiB) 2018 mal betrachtet
#7 RE: Problem with LCN-AVN
Hello.
Please check the voltage on output too. Make sure the output´s not defect.
greetings
PS: Number 2 and 3 looks like "first-open-mode"
Please check the voltage on output too. Make sure the output´s not defect.
greetings
PS: Number 2 and 3 looks like "first-open-mode"
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
#8 RE: Problem with LCN-AVN
Thanks.
Uwe, Installation instructions are not necessary.
I think it's scheduling problems.
Carsten, outputs are working properly.
I will try with pps and 300sec. Now I will tell you.
And char table has to be linear?
Best regards.
Uwe, Installation instructions are not necessary.
I think it's scheduling problems.
Carsten, outputs are working properly.
I will try with pps and 300sec. Now I will tell you.
And char table has to be linear?
Best regards.
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#9 RE: Problem with LCN-AVN
¡Hola
linear / halogen ... it does not matter - PPS (PPC), the signal pulses ...
buena noche
Uwe
linear / halogen ... it does not matter - PPS (PPC), the signal pulses ...
buena noche
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#10 RE: Problem with LCN-AVN
Good evening friends.
After trying with PPC, the AVN continue without making any movement.
I'm waiting for the installer to check the installation. Could it be some other reason?
After trying with PPC, the AVN continue without making any movement.
I'm waiting for the installer to check the installation. Could it be some other reason?
Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste