Problem with LCN-AVN

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
edubht
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 7
Registriert: Mi 14. Jul 2010, 13:56

#1 Problem with LCN-AVN

Beitragvon edubht » Mo 18. Jul 2011, 17:33

Hello
I have several AVN LCN-connected to the analog outputs of several SH.
The outputs are configured as a dimmer and linear.
The problem is to open 100% analog outputs, or use a regulator with ts. The LCN-AVN not make any movement. The upper cylinder is immobile.


Chris
Dr. Forum
Dr. Forum
Beiträge: 652
Registriert: Mo 15. Mär 2010, 21:14

#2 RE: Problem with LCN-AVN

Beitragvon Chris » Mo 18. Jul 2011, 20:47

Hello,

test the AVM as switch. After you switch the avn on you must wait 2minutes. After the 2minutes the valve has open. Please test and contact me.

Best regards

Chris


rk
Lord Forum
Lord Forum
Beiträge: 1175
Registriert: Mo 3. Jun 2002, 23:15
Hat sich bedankt: 2 Mal

#3 RE: Problem with LCN-AVN

Beitragvon rk » Mo 18. Jul 2011, 23:16

Hello,
at first our obligatory warm welcome to a new Bus-Profi member :).

I'm not sure if you see the "first open function" and description in the blurb or in german "Waschzettel". Look at the pictures on page 4. Sorry, i didn't find an English version.

Is the valve open? Did you see the indicator extended?
If so, you've been waiting for at least 6 minutes?


Themenersteller
edubht
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 7
Registriert: Mi 14. Jul 2010, 13:56

#4 RE: Problem with LCN-AVN

Beitragvon edubht » Di 19. Jul 2011, 10:50

Thanks chris and Rk.

The avn as switch, opens and closes to disconnect.

But with SH don't move, I waited more than 6 minutes and nothing happens.

The configuration dimmer-lineal is correct?

Attached image.
[img]1[/img]
Dateianhänge
363971valvulas.jpg
363971valvulas.jpg (56.22 KiB) 2018 mal betrachtet

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#5 RE: Problem with LCN-AVN

Beitragvon Uwe » Di 19. Jul 2011, 11:21

Hello - and WELCOME from me too :w00t:

The configuration dimmer-lineal is correct?

No - not for the AVN ...
Try it with PPS in the Output Settings

[img]1[/img]

The installation instructions are in English not available. I have several translations available (unfortunately not all modules). You need it? Send me a mail ... ;)

Best regards
Uwe
Dateianhänge
363981ppS.jpg
363981ppS.jpg (40.24 KiB) 2018 mal betrachtet
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------

Benutzeravatar

Beleuchtfix
Administrator
Administrator
Beiträge: 5293
Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Kontaktdaten:

#6 RE: Problem with LCN-AVN

Beitragvon Beleuchtfix » Di 19. Jul 2011, 12:35

Hi and welcome to the Bus-Profi Club :)

The design asks for a setup in PPS -mode. You do have to set the pps-time also, 300 seconds at the beginning is a good start.
PPS coresponds to ppc in the English language.

[img]1[/img]

Regards Florian
Dateianhänge
364011Setup1.jpg
364011Setup1.jpg (71.11 KiB) 2018 mal betrachtet

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#7 RE: Problem with LCN-AVN

Beitragvon LuckyLPA » Di 19. Jul 2011, 17:14

Hello.

Please check the voltage on output too. Make sure the output´s not defect.

greetings

PS: Number 2 and 3 looks like "first-open-mode"
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
edubht
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 7
Registriert: Mi 14. Jul 2010, 13:56

#8 RE: Problem with LCN-AVN

Beitragvon edubht » Di 19. Jul 2011, 18:26

Thanks.

Uwe, Installation instructions are not necessary.

I think it's scheduling problems.

Carsten, outputs are working properly.

I will try with pps and 300sec. Now I will tell you.

And char table has to be linear?

Best regards.

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#9 RE: Problem with LCN-AVN

Beitragvon Uwe » Di 19. Jul 2011, 18:35

¡Hola

linear / halogen ... it does not matter - PPS (PPC), the signal pulses ...

buena noche
Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------


Themenersteller
edubht
Neues Mitglied
Neues Mitglied
Beiträge: 7
Registriert: Mi 14. Jul 2010, 13:56

#10 RE: Problem with LCN-AVN

Beitragvon edubht » Mi 27. Jul 2011, 17:45

Good evening friends.

After trying with PPC, the AVN continue without making any movement.

I'm waiting for the installer to check the installation. Could it be some other reason?