Hallo Gemeinde
habe gerade das problem, das ich meine 2 BMI am UPP mit GT2 betreibe und nun möchte ich gerne das die Leuchten auf max. 50% betrieben werden.
Fakt ist, wenn mich der BMI erkennt, gehen die Leuchten auch mit 50% an. Wenn ich mich aber aus dem Raum bewege, werden diese mit 100% hochgefahren, bis meinTRHs-Zeit abgelaufen ist und diese wie sie sollen ausgehen. Hat jemand eine Idee oder kann mir besser noch einen Progrmmiervorschlag machen?
Gruß Gunnar
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
BMI und GBL mit max 50% Beleuchtungsstärke anmachen
-
- Alleswisser
- Beiträge: 5742
- Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
#2 RE: BMI und GBL mit max 50% Beleuchtungsstärke anmachen
Hallo Gunnar,
da gibt es viele Möglichkeiten.
BMI sendet lang, Licht auf 50% an.
BMI sendet los, "sende Taste verzögert" (STV) in X Sekunden(Minuten,Stunden), Ausgang aus mit Rampe.
gruss thomas - nur ein einfaches Beispiel.
da gibt es viele Möglichkeiten.
BMI sendet lang, Licht auf 50% an.
BMI sendet los, "sende Taste verzögert" (STV) in X Sekunden(Minuten,Stunden), Ausgang aus mit Rampe.
gruss thomas - nur ein einfaches Beispiel.
lg Thomas
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: BMI und GBL mit max 50% Beleuchtungsstärke anmachen
Moin Gunnar,
ich nehme auch zu gerne 'STV' - schalte aber dann Lichtszenen mit dem BMI.
Über die Registerumschaltung kann dann der BMI zu verschiedenen Tageszeiten auch verschiedene Helligkeiten einschalten. Tag (0%), Abend (100%) und Nacht (40%) sind so überhaupt kein Problem.
Mit ein paar entsprechenden Tastensperren bleibt sogar eine Handschaltung auf 100% für 24h verfügbar.
Grüße, Uwe - der von den TrHs-Lichtern fast vollständig weg ist (woher Thomas das bloß hat)
ich nehme auch zu gerne 'STV' - schalte aber dann Lichtszenen mit dem BMI.
Über die Registerumschaltung kann dann der BMI zu verschiedenen Tageszeiten auch verschiedene Helligkeiten einschalten. Tag (0%), Abend (100%) und Nacht (40%) sind so überhaupt kein Problem.
Mit ein paar entsprechenden Tastensperren bleibt sogar eine Handschaltung auf 100% für 24h verfügbar.
Grüße, Uwe - der von den TrHs-Lichtern fast vollständig weg ist (woher Thomas das bloß hat)
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------