Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Thema EIB Taster an LCN-TEU.
Ich habe an den LCN-TEU den EIB 4-fach Taster A2094 NABS angeschlossen.
Leider bekommen ich diesen nicht in zum fliegen....
Frage: Weiß jemand ob man diesen EIB Taster grundsätzlich am LCN-TEU verwenden kann?
Das LCN-TEU wurde über den T-Anschluss an eine LCN-UPP Modul angechlossen. Der T-Anschluss wurde in der Software auf Eintrag: EIBx Jung, Gira, ...eingestellt.
Oder mache ich bei der Programmierung einen Fehler.?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
EIB Taster an LCN-TEU
#2 RE: EIB Taster an LCN-TEU
Der A2094 wird nicht unterstützt, da er eine eigene "KNX Logic" integriert hat. Es funktioniert nur der A2074.
siehe hierzu auch http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-teu.pdf
siehe hierzu auch http://www.lcn.de/produkte/install-lcn-teu.pdf
Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste