Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum

Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.

Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.

Relais Sperren

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
alex.m
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 113
Registriert: Mo 23. Sep 2013, 19:37

#1 Relais Sperren

Beitragvon alex.m » Mi 23. Okt 2013, 19:17

Hallo zusammen,
Wollte heute meine umständliche Programmierung der Rollladen Steuerung an der Terrassen Tür ändern...
Bis jetzt habe ich es mit LED Lämpchen gemacht! Wenn Licht Terrasse an (LED1) + Dämmerung Rollladen runter Steuerung Automatik über Schwellwerte (LED2) = Rollladen STOP

NEU: Beim betätigen der Taste D4 KURZ wird das Licht und die Sperre einschaltet. Und mit LANG ausgeschaltet bzw. entsperrt.
[img]1[/img]

Es funktioniert nicht... Das Relais vom Rollladen wird nicht gesperrt. Wenn ich das Kommando Relais sperren ausführe kommt ein Fehler in der Programmierung. Wo mache ich was falsch?
Gruß
Alex
Dateianhänge
541741Test.png
541741Test.png (29.3 KiB) 1383 mal betrachtet

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#2 RE: Relais Sperren

Beitragvon LuckyLPA » Mi 23. Okt 2013, 19:19

Moin.

Hast du einen BS4 oder das häckchen bei Positionierung aktiviert? Dann funktionieren die Relaissperren NICHT. Du musst dann mit der laufweitenbegrenzung arbeiten.

mfg Carsten
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
alex.m
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 113
Registriert: Mo 23. Sep 2013, 19:37

#3 RE: Relais Sperren

Beitragvon alex.m » Mi 23. Okt 2013, 19:52

LuckyLPA hat geschrieben:Moin.

Hast du einen BS4 oder das häckchen bei Positionierung aktiviert? JA hab ich:scared:
Du musst dann mit der laufweitenbegrenzung arbeiten. Wie mach ich das:confused:

mfg Carsten


Gruß
Alex

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#4 RE: Relais Sperren

Beitragvon LuckyLPA » Mi 23. Okt 2013, 20:00

Moin.

Erstmal muss die Lernfahrt abgeschlossen sein. Und dann so :
[img]1[/img]
Begrenzung 0 heisst offen, wenn die Relais richtig verdrahtet sind. ACHTUNG: Sobald du die Begrenzung auf 0 setzt fährt der Rollladen auf diese Position, wenn er vorher auf einer anderen Position war.

mfg Carsten
Dateianhänge
541781Begrenzung.png
541781Begrenzung.png (29.77 KiB) 1383 mal betrachtet
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
alex.m
Fingerwundschreiber
Fingerwundschreiber
Beiträge: 113
Registriert: Mo 23. Sep 2013, 19:37

#5 RE: Relais Sperren

Beitragvon alex.m » Mi 23. Okt 2013, 20:18

LuckyLPA hat geschrieben:Moin.

Erstmal muss die Lernfahrt abgeschlossen sein. Und dann so :

mfg Carsten


Aktuell hab ich die bs4 noch nicht in Betrieb genommen bzw. ich hab versucht eine Lern Fahrt zu machen es ist aber nichts passiert außer einer Fehler Meldung. Vertratet ist alles wie in der Beschreibung...
Meine Rollladen haben fest Anschläge. Gibt es da einen Trick?
Gruß
Alex


Zurück zu „LCN-Module - Issendorff KG“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste