LCN B8H schaltet bei Kriechspannung/Induktion

Fragen zu den original Modulen von Issendorff

Themenersteller
tkropp001
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 84
Registriert: Sa 8. Mai 2010, 18:01
Hat sich bedankt: 1 Mal
Kontaktdaten:

#1 LCN B8H schaltet bei Kriechspannung/Induktion

Beitragvon tkropp001 » Mi 23. Okt 2013, 22:10

Hallo,

ich habe eine Anlage aufgebaut in dem ein LCN B8H verbaut ist (alte Bauform mit durchsichtigem Deckel). Die Eingänge des B8H kommen aus einen 7adrigen NYM-J Kabel. In diesem Kabel wird auch eine Ader dafür benutzt um über einen UPP Modul und des Ausgang eine Lampengruppe zu Dimmen.

Durch diesen Dimm Vorgang wird auf die anderen Adern des 7adrigen Kabel eine Spannung induziert, das wieder rum das B8H dazu bringt, die Eingänge auszuwerten und in meinem Fall zu beschalten. :cry:

Eine neues (getrenntes Kabel) kann ich ohne weiteres leider nicht verlegen. Gibt es es Erfahrungen die ihr mit mir teilen könnt, um eventuell dieses Problem zu lösen? :confused:

Würde mich freuen.

Thorsten

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#2 RE: LCN B8H schaltet bei Kriechspannung/Induktion

Beitragvon Thomas » Mi 23. Okt 2013, 22:25

Hallo Thorsten,

Dimmleitung(oder hohe Schaltlasten) und Kontakte zum B8H, in einer Leitung vertragen sich meistens nicht.
Da könnte nur eine "Grundlast" bei den B8H Kontakten helfen.
Ich würde das so nicht machen

Filter am UPP verbaut ?

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

LuckyLPA
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 2446
Registriert: Di 13. Apr 2010, 16:17
Danksagung erhalten: 6 Mal

#3 RE: LCN B8H schaltet bei Kriechspannung/Induktion

Beitragvon LuckyLPA » Mi 23. Okt 2013, 22:52

Moin.

Vieleicht ein BT4R direkt am UPP verbauen und die Adern nicht durchs Kabel schicken...

mfg carsten, der auch nicht UPP und Binärkontakte durch ein Kabel schicken würde.
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.


Themenersteller
tkropp001
Schon länger hier...
Schon länger hier...
Beiträge: 84
Registriert: Sa 8. Mai 2010, 18:01
Hat sich bedankt: 1 Mal
Kontaktdaten:

#4 RE: LCN B8H schaltet bei Kriechspannung/Induktion

Beitragvon tkropp001 » Do 24. Okt 2013, 07:15

Guten Morgen,

Filter am UPP! nein den habe ich noch nicht verbaut.

@Thomas
Wie könnte man so eine Grundlast am B8H den realisieren?

Wünsche einen schönen Tag,

Benutzeravatar

Thomas
Alleswisser
Alleswisser
Beiträge: 5742
Registriert: Mo 21. Apr 2008, 20:03
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

#5 RE: LCN B8H schaltet bei Kriechspannung/Induktion

Beitragvon Thomas » Do 24. Okt 2013, 19:01

tkropp001 hat geschrieben:Filter am UPP! nein den habe ich noch nicht verbaut.
Wie könnte man so eine Grundlast am B8H den realisieren?


Als erstes, den FI1 am UPP versuchen.
Lösen alle B8 aus ? Was wird mit dem B8H überwacht ?

gruss thomas
lg Thomas

Benutzeravatar

Uwe
(†)
Beiträge: 14250
Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 56 Mal

#6 RE: LCN B8H schaltet bei Kriechspannung/Induktion

Beitragvon Uwe » Fr 25. Okt 2013, 00:19

Moin Thorsten,
Filter muss.
Den Einsatz der Grundlast (C2Gx) kenne ich bislang nur an Tastenumsetzern. Wenn der Filter nicht hilft, wäre das (evtl. nach Rücksprache mit der Hotline) den Versuch wert. So teuer sind die Dinger nicht.