Hallo zusammen,
habe heute meine LED 12V Wandleuchten erhalten... Und diese mit voller Begeisterung montiert. und beim Sicherung einschalten haben alle angefangen zu flackern :confused: :confused:
Ich habe die LED leuchte auf Ausgang 1 geklemmt Einstellung Schalter 1% und LED...
Wenn ich den Ausgang einschalte leuchtet sie ganz normal und bei aus flackert sie?
Was ist da los?
Gruß
Alex
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LED Wandleuchte am SH Ausgang flackert
-
- Lord Forum
- Beiträge: 1163
- Registriert: Do 30. Mai 2002, 07:59
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
#2 RE: LED Wandleuchte am SH Ausgang flackert
alex.m hat geschrieben:Hallo zusammen,
habe heute meine LED 12V Wandleuchten erhalten... Und diese mit voller Begeisterung montiert. und beim Sicherung einschalten haben alle angefangen zu flackern :confused: :confused:
Ich habe die LED leuchte auf Ausgang 1 geklemmt Einstellung Schalter 1% und LED...
Wenn ich den Ausgang einschalte leuchtet sie ganz normal und bei aus flackert sie?
Was ist da los?
Hast du die Entstörfilter (die kleinen Schiebeschalter neben der Feinsicherung) mal ausgemacht?

HTH Thomas
-
- Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 254
- Registriert: Mi 28. Dez 2011, 18:25
- Danksagung erhalten: 1 Mal
- Kontaktdaten:
#3 RE: LED Wandleuchte am SH Ausgang flackert
Schaltest Du per Rampe aus? Dann stell mal Rampe auf 0.
Denke mal die LED Leuchte ist nicht dimmbar.
Denke mal die LED Leuchte ist nicht dimmbar.


#4 RE: LED Wandleuchte am SH Ausgang flackert
Moin.
Der Leckstrom des Triacs reicht oftmals aus, um Leuchten flimmern zu lassen. leider trennt der Schalter am SH/HU nicht, wie beim weglassen des FI1. Daher kann es auch da noch zum flimmern/flackern kommen. Hier ist meistens ein grundlastmodul nötig.
mfg Carsten
PS : Die Dimmkurve hat bei der Einstellung Schalter nichts zu sagen
PPS: Ausgang als Schalter immer auf 15% stellen (1% ist nur beim EVG-Ausgang am HU/LD zu verwenden)
Der Leckstrom des Triacs reicht oftmals aus, um Leuchten flimmern zu lassen. leider trennt der Schalter am SH/HU nicht, wie beim weglassen des FI1. Daher kann es auch da noch zum flimmern/flackern kommen. Hier ist meistens ein grundlastmodul nötig.
mfg Carsten
PS : Die Dimmkurve hat bei der Einstellung Schalter nichts zu sagen
PPS: Ausgang als Schalter immer auf 15% stellen (1% ist nur beim EVG-Ausgang am HU/LD zu verwenden)
Wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde und nicht an Zebras.
#5 RE: LED Wandleuchte am SH Ausgang flackert
Thomas.Einzel hat geschrieben:Hast du die Entstörfilter (die kleinen Schiebeschalter neben der Feinsicherung) mal ausgemacht?![]()
HTH Thomas
Ich habe die Entstörfilter aus gemacht ....UND ES FUNKTIONIERT!!!! :thumbup: