Hallo,
ich habe 2 Meldungen mit denen ich nichts anfangen kann.
1. Unprogrammierte Schwelle 2-3 (???)
2-3 (kleiner)
2. Alarmsensor. ! ! ! 0
Zum Feuchtesensor. Wir haben in beiden Bädern einen GBL mit EFS und Ventilatoren. Diese sollen bei zu hoher Feuchte angehen und später wieder aus. Was sind Werte die man eingeben kann. Damit er nicht andauernd läuft oder immer wieder an und aus geht.
Danke
Stephy
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Unbekannte Meldungen und Frage zum Feuchtesensor
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: Unbekannte Meldungen und Frage zum Feuchtesensor
Moin Stephy,
welche FW haben deine Module?
Ist da ein BU4L angeschlossen?
Man muss mit der Feuchte sehen, was der Ventilator 'weg schafft'. Ich habe mit Werten von 60-70% rel. Feuchte bislang gute Erfahrungen. Beim Duschen geht der Wert gerne mal >80%.
Grüße, Uwe
welche FW haben deine Module?
Ist da ein BU4L angeschlossen?
Man muss mit der Feuchte sehen, was der Ventilator 'weg schafft'. Ich habe mit Werten von 60-70% rel. Feuchte bislang gute Erfahrungen. Beim Duschen geht der Wert gerne mal >80%.
Grüße, Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
#3 RE: Unbekannte Meldungen und Frage zum Feuchtesensor
Hallo,
danke für die Werte, werde es ausprobieren.
FW bedeutet Feuchtewerte, oder?
Wenn ich da bin, so bei 55. Aber was beim duschen ist, weiß ich nicht.
Ich hab auch BU4L Module, warum?
Gruß Stephy
danke für die Werte, werde es ausprobieren.
FW bedeutet Feuchtewerte, oder?
Wenn ich da bin, so bei 55. Aber was beim duschen ist, weiß ich nicht.
Ich hab auch BU4L Module, warum?
Gruß Stephy
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: Unbekannte Meldungen und Frage zum Feuchtesensor
Moin Stephy,
mit FW ist die Firmware der Module gemeint (steht hinter der Seriennummer).
Einige haben da halt ihre "Macken" ...
Hat das Modul, was die Fehler meldet einen BU4L angeschlossen? Wenn es da eine mögliche Störung gibt, ist die nicht global in der ganzen Anlage zu merken. Das Zusammenspiel der Meldungen von Schwellen und Alarmsensor lassen so etwas vermuten.
Bei einem Feuchtewert von normal 55 sollten Schwellwerte (wie schon angegeben) von 60-70% gut wirken.
Grüße, Uwe
mit FW ist die Firmware der Module gemeint (steht hinter der Seriennummer).
Einige haben da halt ihre "Macken" ...
Hat das Modul, was die Fehler meldet einen BU4L angeschlossen? Wenn es da eine mögliche Störung gibt, ist die nicht global in der ganzen Anlage zu merken. Das Zusammenspiel der Meldungen von Schwellen und Alarmsensor lassen so etwas vermuten.
Bei einem Feuchtewert von normal 55 sollten Schwellwerte (wie schon angegeben) von 60-70% gut wirken.
Grüße, Uwe