Gestern war ich bei meiner Anlage , habe sie ausgelesen und es funktionierte zentral AUS nicht und noch einige Kleinigkeiten.
Bis ich nach einiger Zeit feststellte , das UPP 0D0816-6D8EI verliert seine Gruppennummer?
Ist dies jemanden so bekannt? Nachdem ich es seperat ,nach relativer Ruhe gespeichert habe
funktioniert es wieder. Aber das ist ja nicht normal ,wenn es dann später wieder alles vergißt?
Abgesehen von meinem Notebook mit der Pro311 welches mich nicht ausschalten lassen wollte ohne zu sichern.und das runterfahrenXP nur mit dem Affengriff funktionierte. Einige Absonderlichkeiten.
Kann es sein , dass die Busbelastung (regelmäßige Abfragen bei Temperatur in relativ kurzen Zyklen)
zu hoch ist? Da ich mit dem programmieren und auslesen einzelner UPP zu kämpfen hatte , da es sehr lange dauert .Es sind aber nur 23 Module in der Anlage ?
2.Frage Ich stelle im Regler den Sollwert auf 1220 und der maximale Wert den der Kunde einstellen kann ist 1280 ??? Erreicht der Regler jemals 1280 , wenn ich den Sollwert auf 1220 eingestellt habe?
Es war nämlich immer zu kalt! Jetzt stellte ich den Reglersollwert auf 1250 und der Kunde kann nur den max. Temp.wert auf 1240 stellen ( er will es so). Ist meine theoretische Überlegung da korrekt?
Ständig zur Anlage zu fahren ist ja auch nicht prickelnd?
Erich
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
LCNUPP vergißt seine Gruppennummer und Regler
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#2 RE: LCNUPP vergißt seine Gruppennummer und Regler
Moin Jan,
ich kann mir nur vorstellen ...
das UPP hat die Gruppe nicht gespeichert. Hast du das Meldungsfenster sichtbar beim programmieren? Das zeigt solche Meldungen auch mit rotem Blinken - z.B "Modul lässt sich nicht in den Programmiermodus versetzen".
Wenn deine Schnittstelle am Schlepptopp Probleme mit der Pro hat (setzt mal probehalber die Geschwindigkeit auf 19200) kann so etwas passieren.
Den Bus mit 23 Modulen auszulasten (ohne eine "Schleife" programmiert zu haben) ist sehr unwahrscheinlich, du würdest das aber auch an den roten Leuchtdioden am PC-Modul sehen.
Beim Regler denke ich, dass du noch einen Denkfehler in deiner Programmierung hast.
Die Theorie ist völlig korrekt.
Dieses setzen und absolute oder relative verschieben etc. ist m.E. tw. etwas undurchsichtig.
Auch die Hilfe der Pro ist hier nicht wirklich eine Hilfe:
[hr]
Sollwertverschiebung Kommando Regler
Der Sollwert kann relativ zum aktuellen Sollwert +/- verschoben werden.
Beispiel: Sie können z.B. +10 auf eine Taste programmieren, so daß der Kunde mit jedem Tastendruck die Temperaturvorgabe um 1K erhöht. Man kann den Sollwert aber auch absolut setzen, entweder direkt oder unter Berücksichtigung des einprogrammierten Wertes.
Sperrung des Reglers unter Tastaturkommandos / Sperre:
Ein gesperrter Regler gibt keine Steuerkommandos an das Zielmodul (-gruppe) mehr ab.
Hinweis: Bei einer absoluten Sollwertverstellung im Betrieb, wird eine eventuelle Sperre aufgehoben. Eine relative Verschiebung des Sollwertes hebt die Sperre jedoch nicht auf.
[hr]
Ein programmierter Sollwert hat nichts mit einem absolut gesetzten Wert zu tun. Den programmierten Wert kann der Kunde (ohne Pro) nicht ändern, den aktuellen Sollwert durch entsprechende Befehle schon.
Ich habe bei mir eine Taste "verändere Sollwert relativ zu aktuellem Wert" (mit dem Wert 10) für "+1k" programmiert. Wenn W oft genug drückt, würde der Regler auch 60° machen wollen.
Fazit: was genau hast du da programmiert???
Du kannst die Befehle ausprobieren und den aktuellen Sollwert in der Statusanzeige des Moduls mit der Pro abfragen und sichtbar machen (und auch nur dort). Das ist nicht mit der Anzeige des programmierten Wertes zu verwechseln, der wird nur in der Reglereinstellung gezeigt.
ein relativ geregelter aber nicht programmierbarer Gruß
von Uwe
ich kann mir nur vorstellen ...
das UPP hat die Gruppe nicht gespeichert. Hast du das Meldungsfenster sichtbar beim programmieren? Das zeigt solche Meldungen auch mit rotem Blinken - z.B "Modul lässt sich nicht in den Programmiermodus versetzen".
Wenn deine Schnittstelle am Schlepptopp Probleme mit der Pro hat (setzt mal probehalber die Geschwindigkeit auf 19200) kann so etwas passieren.
Den Bus mit 23 Modulen auszulasten (ohne eine "Schleife" programmiert zu haben) ist sehr unwahrscheinlich, du würdest das aber auch an den roten Leuchtdioden am PC-Modul sehen.
Beim Regler denke ich, dass du noch einen Denkfehler in deiner Programmierung hast.
Die Theorie ist völlig korrekt.
Dieses setzen und absolute oder relative verschieben etc. ist m.E. tw. etwas undurchsichtig.
Auch die Hilfe der Pro ist hier nicht wirklich eine Hilfe:
[hr]
Sollwertverschiebung Kommando Regler
Der Sollwert kann relativ zum aktuellen Sollwert +/- verschoben werden.
Beispiel: Sie können z.B. +10 auf eine Taste programmieren, so daß der Kunde mit jedem Tastendruck die Temperaturvorgabe um 1K erhöht. Man kann den Sollwert aber auch absolut setzen, entweder direkt oder unter Berücksichtigung des einprogrammierten Wertes.
Sperrung des Reglers unter Tastaturkommandos / Sperre:
Ein gesperrter Regler gibt keine Steuerkommandos an das Zielmodul (-gruppe) mehr ab.
Hinweis: Bei einer absoluten Sollwertverstellung im Betrieb, wird eine eventuelle Sperre aufgehoben. Eine relative Verschiebung des Sollwertes hebt die Sperre jedoch nicht auf.
[hr]
Ein programmierter Sollwert hat nichts mit einem absolut gesetzten Wert zu tun. Den programmierten Wert kann der Kunde (ohne Pro) nicht ändern, den aktuellen Sollwert durch entsprechende Befehle schon.
Ich habe bei mir eine Taste "verändere Sollwert relativ zu aktuellem Wert" (mit dem Wert 10) für "+1k" programmiert. Wenn W oft genug drückt, würde der Regler auch 60° machen wollen.
Fazit: was genau hast du da programmiert???
Du kannst die Befehle ausprobieren und den aktuellen Sollwert in der Statusanzeige des Moduls mit der Pro abfragen und sichtbar machen (und auch nur dort). Das ist nicht mit der Anzeige des programmierten Wertes zu verwechseln, der wird nur in der Reglereinstellung gezeigt.
ein relativ geregelter aber nicht programmierbarer Gruß
von Uwe
----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
-
Themenersteller - Fleißiges Mitglied
- Beiträge: 382
- Registriert: Sa 18. Jun 2005, 13:20
- Kontaktdaten:
#3 RE: LCNUPP vergißt seine Gruppennummer und Regler
Danke erst mal,
Die roten LED am PCK leuchten nur wenns wirklich was zu übertragen gibt , die Einstellung auf
19200 werd ich mal versuchen.
Der Regler deshalb absolut , weil der Kunde 4 Temperaturwerte vorgegeben hat und ich diese
in der Visualisierung (IOSTochcolor - mit virt.rel.) auch angezeigt bekommen möchte , was er gerade eingestellt hat.Mit schieben des Wertes könnte ich auch herumexperimentieren ,aber weißt Du wie lange ich dies in der Pro und erst recht in dem GTM ändern müßte einschließlich manueller Dokumentation.
Das größte Problem sehe ich in der SPERRUNG des Reglers.
Der Kunde will in den Urlaub und sperrt im Urlausctimer alle Temperaturwerte (welche er individuell in 24 Timern hinterlegt hat). Den Timer schaltet für alle Räume z.B.19Grad , das habe ich dann konfiguriert
im Touch!! lt. Alonso 1.Taste(imGTM) sperre alle Regler in 2.Schattentaste setze Regler absolut auf 19°im Timer 1 .
Im Timer 2 , wenn er aus dem Urlaub wiederkommt, entsperre ich den Regler lediglich und die
Einstellung der anderen 24 Timer laufen wie gewohnt.
Wenn zwischendurch die Putze aber auf den Button 24° im Wohnzimmer am GTM drückt (weil Ihr zu kalt ist,:) dann sind nach Deiner Aussage alle Regler wieder entsperrt ??????????? , da ja meine programmierten Werte absolut Werte sind????
Erich
Die roten LED am PCK leuchten nur wenns wirklich was zu übertragen gibt , die Einstellung auf
19200 werd ich mal versuchen.
Der Regler deshalb absolut , weil der Kunde 4 Temperaturwerte vorgegeben hat und ich diese
in der Visualisierung (IOSTochcolor - mit virt.rel.) auch angezeigt bekommen möchte , was er gerade eingestellt hat.Mit schieben des Wertes könnte ich auch herumexperimentieren ,aber weißt Du wie lange ich dies in der Pro und erst recht in dem GTM ändern müßte einschließlich manueller Dokumentation.
Das größte Problem sehe ich in der SPERRUNG des Reglers.
Der Kunde will in den Urlaub und sperrt im Urlausctimer alle Temperaturwerte (welche er individuell in 24 Timern hinterlegt hat). Den Timer schaltet für alle Räume z.B.19Grad , das habe ich dann konfiguriert
im Touch!! lt. Alonso 1.Taste(imGTM) sperre alle Regler in 2.Schattentaste setze Regler absolut auf 19°im Timer 1 .
Im Timer 2 , wenn er aus dem Urlaub wiederkommt, entsperre ich den Regler lediglich und die
Einstellung der anderen 24 Timer laufen wie gewohnt.
Wenn zwischendurch die Putze aber auf den Button 24° im Wohnzimmer am GTM drückt (weil Ihr zu kalt ist,:) dann sind nach Deiner Aussage alle Regler wieder entsperrt ??????????? , da ja meine programmierten Werte absolut Werte sind????
Erich
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#4 RE: LCNUPP vergißt seine Gruppennummer und Regler
Na ja, ob dir das wirklich hilft (ich befürchte, es macht dir eher "ne Menge Arbeit).
Ich würde Ricardo doch mal widersprechen wollen:
du musst ZUERST dafür sorgen, das die Regler "zu" machen (also z.B. Sollwert "runter") ... und DANN den Regler sperren. Ein gesperrter Regler lässt ein offenes Ventil einfach offen (egal welche Temperatur).
Das größte Problem ist die Putze (weil sie die Sperre aufhebt).
Die Aussage ist nicht von mir, sondern vom Autor der Pro-Hilfe (habe das aber mit "fluchen" bei mir getestet).
Für mich wäre die Frage: welche Temperatur wird im Urlaub gefahren (Frostschutz?) ???
Ggf. musst du der Putze die Tasten sperren (mit der Reglersperre), dann muß sie sich halt warm arbeiten ;-) . Oder du musst mind. einmal täglich deine Sperre während des Urlaubs wiederholen (wenn das Ata-Girl allerdings täglich kommt, würde ich sogar 4 Stunden Zyklus vorschlagen). Das geht recht einfach mit dem periodischen Timer - die von ihm ausgelöste Taste wird nur im Urlaub freigegeben.
Wahrscheinlich ist das auch dein gesamtes Problem der Regelei, im normalen Betrieb solltest du die Sperre nicht nutzen. Für mich ist das alles sehr "eigenwillig", aber ... es geht
Gruß, Uwe
Ich würde Ricardo doch mal widersprechen wollen:
du musst ZUERST dafür sorgen, das die Regler "zu" machen (also z.B. Sollwert "runter") ... und DANN den Regler sperren. Ein gesperrter Regler lässt ein offenes Ventil einfach offen (egal welche Temperatur).
Das größte Problem ist die Putze (weil sie die Sperre aufhebt).
Die Aussage ist nicht von mir, sondern vom Autor der Pro-Hilfe (habe das aber mit "fluchen" bei mir getestet).
Für mich wäre die Frage: welche Temperatur wird im Urlaub gefahren (Frostschutz?) ???
Ggf. musst du der Putze die Tasten sperren (mit der Reglersperre), dann muß sie sich halt warm arbeiten ;-) . Oder du musst mind. einmal täglich deine Sperre während des Urlaubs wiederholen (wenn das Ata-Girl allerdings täglich kommt, würde ich sogar 4 Stunden Zyklus vorschlagen). Das geht recht einfach mit dem periodischen Timer - die von ihm ausgelöste Taste wird nur im Urlaub freigegeben.
Wahrscheinlich ist das auch dein gesamtes Problem der Regelei, im normalen Betrieb solltest du die Sperre nicht nutzen. Für mich ist das alles sehr "eigenwillig", aber ... es geht

Gruß, Uwe