Hallo zusammen
Mir unbegreiflich, weshalb Issendorf keine durchgängige Logik bei deren eigenen Tastern/Modulen hat.
Wo bitte schalte ich am GT10D die Corona dauerhaft aus?
Dank und Grüße
Thomas
Willkommen auf unserer neuen Forenplattform für das Bus-Profi Forum
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
Neue Felder für die persönlichen Daten
Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Durch die neue Forensoftware und die Portierung der Daten konnten die Passwörter aus dem alten Forum nicht übernommen werden, bitte lassen Sie sich ein neues Passwort über die Passwort vergessen Funktion zusenden. Sollte es zu Problemen kommen kontaktieren Sie das Bus-Profi Team per E-Mail.
GT10D Corona an/aus
-
- Administrator
- Beiträge: 5294
- Registriert: Mi 10. Jan 2007, 18:49
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
- Kontaktdaten:
#2 RE: GT10D Corona an/aus
Zuendler hat geschrieben:Mir unbegreiflich, weshalb Issendorf keine durchgängige Logik bei deren eigenen Tastern/Modulen hat.
Es muss ja auch Fortschritt geben. Mit den vielen I-Port Modulen hat sich Issendorff selbst übertroffen, und wahrscheinlich konnten sie nicht alles abwärtskompatibel halten. Nur hapert es bei der Beschreibung etwas.
Vielleicht ist das das richtige Kommando, ich kann es nicht testen mangels Masse.
[img]1[/img]
Viel Erfolg
Florian
- Dateianhänge
-
- 597771GT10-Corona.png (58.45 KiB) 1211 mal betrachtet
-
- (†)
- Beiträge: 14250
- Registriert: So 26. Mai 2002, 23:10
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
#3 RE: GT10D Corona an/aus
Moin Thomas,
ich vermute eher das du das hier schalten kannst
[img]1[/img]
Schau dir mal die Schwellwerte in den Kinder-Modulen (150 und 160) an. Da habe ich einige der möglichen (und funktionierenden) Kommandos mit einem Zähler weitergeschaltet (Taste C3 einfach mehrfach drücken). Das kannst du so auch in andere Module kopieren, die Kommandos gehen alle an 'Modul 0' - natürlich lässt sich der Zähler auch noch um weitere Schritte erweitern.
Im Zweifel ruf mich einfach an
Liebe Grüße, Uwe - der die vielen möglichen Kommandos auch sehr unübersichtlich findet
ich vermute eher das du das hier schalten kannst
[img]1[/img]
Schau dir mal die Schwellwerte in den Kinder-Modulen (150 und 160) an. Da habe ich einige der möglichen (und funktionierenden) Kommandos mit einem Zähler weitergeschaltet (Taste C3 einfach mehrfach drücken). Das kannst du so auch in andere Module kopieren, die Kommandos gehen alle an 'Modul 0' - natürlich lässt sich der Zähler auch noch um weitere Schritte erweitern.
Im Zweifel ruf mich einfach an
Liebe Grüße, Uwe - der die vielen möglichen Kommandos auch sehr unübersichtlich findet